Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Nagły spadek temp Subskrybuj
2020-07-29 22:19
  GREG1983 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Cześć, nurtuje mnie przy wykresie jedna rzecz... 
otóż 3x dobę wykres pokazuje mi spadek temp (dosyć znaczący).
Nie jest to dla mnie jakaś tragedia czy temat cito, ale z czystej ciekawości
co może być odpowiedzialne i co mógłbym w parametrach poprawić by to znikło...

2020-07-30 10:39
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Wg mnie przyczyną jest spadek temp Cwu i brak ochrony powrotu  
2020-07-30 16:39
  GREG1983 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Czyli probowac ochrona powrotu pompa cwu? 
2020-07-31 19:01
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
Nie,ochrona powrotu za pomocą pompy mieszającej.Włącza się pompa CWU  i sięgnie ciepłą wodę z pieca do boilera a na powrót trafia chłodna woda, dlatego jest na wykresie taki spadek na powrocie
2020-07-31 19:54
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
@leon tylko @GREG1983 nie ma pompy mieszającej, niech sprubuje włączyć ochronę przez pompę CWU, przy odpowiednich ustawieniach powinno to rozwiązać problem  
2020-07-31 21:04
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
Rozwiąże problem ale,dopiero wtedy gdy ciepła woda z pieca przeleci przez wężownicę i zacznie podnosić temperaturę piec.Czyli jest tak jak jest,bez pompy mieszającej jesteś tam gdzie jesteśPompa mieszająca, miesza wodę chłodną boilera z ciepłą z pieca

dodane 2020-07-31 20:51Ustawienia tu nic nie dają,zawsze gdy pompa CWU nie pracuje,wychładza się szybciej powrót z boilera.Może to parę litrów chłodnej wody w rurce powrotnej z boilera,ale potrafi tak ochłodzić powrót

dodane 2020-07-31 21:04
Odnoszę się do pytania kolegi GREG1983

Można ustawić pompę CWU w linij ciągłej,Piec np.50 a powrót max 42 (inaczej piec podniesie swoją temperature) Nie każdy tak chce,piec częściej pali a za tym wydatek

2020-07-31 21:21
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
leon napisał » 2020-07-31 21:04

dodane 2020-07-31 20:51Ustawienia tu nic nie dają,zawsze gdy pompa CWU nie pracuje,wychładza się szybciej powrót z boilera.Może to parę litrów chłodnej wody w rurce powrotnej z boilera,ale potrafi tak ochłodzić powrót

Ustawienie ochrony powrotu przez pompę CWU tak aby pracowała ciągle - Non-stop . Minus takiego rozwiązania temp. CWU zbliżona do temp.kotła . Na obecne warunki - tryb lato, proponuję temp.kotła 50st , powrót 48st., CWU 49st i po problemie
2020-07-31 21:40
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
                         leon          
     Posty: 113 Ostrzeżenie: 0      Rozwiąże problem ale,dopiero wtedy gdy ciepła woda z pieca przeleci przez wężownicę i zacznie podnosić temperaturę piec.Czyli jest tak jak jest,bez pompy mieszającej jesteś tam gdzie jesteśPompa mieszająca, miesza wodę chłodną boilera z ciepłą z pieca

dodane 2020-07-31 20:51Ustawienia tu nic nie dają,zawsze gdy pompa CWU nie pracuje,wychładza się szybciej powrót z boilera.Może to parę litrów chłodnej wody w rurce powrotnej z boilera,ale potrafi tak ochłodzić powrót

dodane 2020-07-31 21:04
Odnoszę się do pytania kolegi GREG1983

Można ustawić pompę CWU w linij ciągłej,Piec np.50 a powrót max 42 (inaczej piec podniesie swoją temperature) Nie każdy tak chce,piec częściej pali a za tym wydatek
dodane 2020-07-31 21:40Wiem....Piszę nie na miejscu.Mój Actros Mp5 2020r. Ciągnienie kiedy trzeba,tak jak i mój piec! Ja idę w ekologię, może eko groszek,ale! Mój piec grzeje 500l, kiedy ja chcę i kiedy trzeba,jeśli nie,jest w czuwaniu i nie pali bez powodu i nie truje powietrza.Nara
2020-07-31 21:58
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
I za to Cię lubię Leonie , że ekologia przede wszystkim , żeby wszyscy tak uważali, byłoby super eko Jak masz 500l CWU , to inna gadka nie ma co porównywać z baniakiem 120l . Porównując jazdę autem i spalania z kotłem , to jest troszkę inaczej niż myślisz . Nie koniecznie spalisz mniej jak będziesz ciągle stawał i ruszał np. jazda w mieście , czy w "korku" na trasie . Chyba coś o tym wiesz , pozdrawiam
2020-07-31 22:15
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
leON22 ten mercedes się nie psuje https://www.youtube.com/watch?v=wAFZ9OUFuLo

dodane 2020-07-31 22:15I piec pali kiedy ja chcę!
2020-07-31 22:24
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Taaa srały muchy... za dużo elektroniki , kiedyś to musi paść , nie ma mocnych
2020-07-31 22:45
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
Udostępniłem swój sterownik

dodane 2020-07-31 22:431000000 km,czyli 10 lat pieca! Mojego pieca

dodane 2020-07-31 22:45https://www.youtube.com/watch?v=kCNrv6NXbv8 A posłuchaj tego,Tryb ręczny w eStorownik
2020-07-31 22:57
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Z ustawieniami szału nie ma ale jak Ty jesteś zadowolony , to OK , nie będę o tym dyskutował ( min.temp.powrotu 36st , ochrona powrotu - pompa CWU , funkcja pompy dodatkowej - pompa mieszjąca , czegoś tu nie rozumiem ) 

Nie , mów mi że to się dobrze pali w podtrzymaniu przy takich ustawieniach ? Raczej się tli albo kopci i nie ma nic wspólnego z ekologicznym i czystym spalaniem  Temp.spalin mówi sama za siebie



 Co do Mercedesa z filmiku , to wszystko super , nowe technologie są dla ludzi ale powtarzam , nie są niezawodne, przykład Tesla. Jak dla mnie za dużo elektroniki , tablety zamiast tradycyjnych zegarów , kamery zamiast lusterek , ciekawe jak to padnie np. kamera albo tableto-wyświetlacz , ciekawe jak wtedy pokierujesz tym Mercem , ale "system wie..." pewny 
PS.  Jakbyś nie wiedział, u nas w Cz-wie powstał nowy zakład produkujący systemy kamer - ZF Friedrichshafen , który połączył się z TRW ( poduszki powietrzne i pasy bezp. ) w którym nie chwaląc się obecnie pracuję  
2020-08-01 23:44
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
Zgadza się leON22 że NIE są niezawodne,dzisiaj wszystkie auta są napikowane elektroniką tak jak i nasze piece.Ale dzięki kamerce (brak lusterek) zwiększa się aerodynamika i zwiększa się pole widzenia na rondach itp.

dodane 2020-08-01 21:54leON22 zrobiłeś zrzut ekranu moich ustawień i mojego wykresu.A czego tu nie rozumieć??? Powinieneś wiedzieć skoro piszesz w tym temacie, że granica na powrocie jest 25 s, by nastąpiło pocenie (I to jeszcze zależne gdzie dany piec jest,kotłownia piwnica czy szopa) ja mam 36s.Ochrona powrotu przez CWU,bez grzania CWU wiem że nie spadnie powrót poniżej 40,jeśli spadnie poniżej grzejąc 500 l,to ile??? 20 min??? Czyli wobec Ciebie na lato mam używać pompy mieszającej,skoro nie chcę bo nie nie ma potrzeby,albo zdemontować pompę mieszającą,bo nie używam w sezonie letnim tylko w sezonie zimowym

dodane 2020-08-01 22:02

dodane 2020-08-01 22:05Są jakieś spieki i zapada się kopiec?? Nie! Cm popiołu a reszta żar w palenisku.Czego tu nie rozumieć,piec ma palić kiedy trzeba a nie od parady.Nie grzeje CWU to jest w czuwaniu

dodane 2020-08-01 23:44
2020-08-02 00:12
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Pogratulować zużycia wychodzi 2.30kg/d ale ten popiół ciekawie nie wygląda , widać spieki koksowe ( niedopalony węgiel ) Zalecana temp. powrotu przez producenta to 50st , fakt może to i bujda na resorach ale gorsza dla kotła i komina jest zbyt niska temp.spalin i związana z nią kondensacja . Powtarzam to Twój kocioł , Ty wiesz najlepiej jak się w nim pali dlatego nie będę dyskutował na ten temat , pozdrawiam
2020-08-02 02:02
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
Nie zapominaj faktu.Najpierw spalają się gazy z węgla a potem cała reszta i zaznaczam, grzeję 500l CWU a nie 120

dodane 2020-08-02 02:02leON 22 Super napisane! Jadąc autem,widzisz znak przed zakrętem 60,w lecie gdy jest ciepło,wchodzisz w zakręt 90 ale gdy pada deszcz?? 70 i na końcu zakrętu przyspieszasz. W okresie zimowym,50! I to jesz dajesz z wyczuciem gaz.Ja mam komin ceramik 180 pod gaz i 1 metr pod kalenica wentylowany,kondensacja?? A co to takiego w tym kominie??? Na spodzie komina,skraplacz który 2 lata nie płukany bo nie ma z czego.Ja również pozdrawiam Franse Alpe
2020-08-05 21:36
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Fakt , faktem , bo to "oczywista oczywistość" mowa o spalaniu ale w sumie, to ja grzeję kaskadowo w sumie 120+270=390l , reszty przepraszam nie rozumiem
2020-08-18 20:23
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
A dlaczego taka oczywistość??? Węgiel brunatny inaczej się spala niż kamienny i to jeszcze bardziej kaloryczny.Opisz to forumowiczom,tym którzy nie wiedzą.Reszty i tak nie zrozumiesz bo to nie dla Ciebie
Użytkownicy online: Arturro, JJ2153, melon12, momarek73