Forum eCoal.pl v3.5 Nagły spadek temp Subskrybuj | ||||
|
||||
GREG1983
![]() |
Cześć, nurtuje mnie przy wykresie jedna rzecz...
otóż 3x dobę wykres pokazuje mi spadek temp (dosyć znaczący). Nie jest to dla mnie jakaś tragedia czy temat cito, ale z czystej ciekawości co może być odpowiedzialne i co mógłbym w parametrach poprawić by to znikło... |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Wg mnie przyczyną jest spadek temp Cwu i brak ochrony powrotu
![]() |
|||
|
||||
GREG1983
![]() |
Czyli probowac ochrona powrotu pompa cwu?
|
|||
|
||||
leon
![]() |
Nie,ochrona powrotu za pomocą pompy mieszającej.Włącza się pompa CWU i sięgnie ciepłą wodę z pieca do boilera a na powrót trafia chłodna woda, dlatego jest na wykresie taki spadek na powrocie
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
@leon tylko @GREG1983 nie ma pompy mieszającej, niech sprubuje włączyć ochronę przez pompę CWU, przy odpowiednich ustawieniach powinno to rozwiązać problem
![]() |
|||
|
||||
leon
![]() |
Rozwiąże problem ale,dopiero wtedy gdy ciepła woda z pieca przeleci przez wężownicę i zacznie podnosić temperaturę piec.Czyli jest tak jak jest,bez pompy mieszającej jesteś tam gdzie jesteś
![]() dodane 2020-07-31 20:51Ustawienia tu nic nie dają,zawsze gdy pompa CWU nie pracuje,wychładza się szybciej powrót z boilera.Może to parę litrów chłodnej wody w rurce powrotnej z boilera,ale potrafi tak ochłodzić powrót dodane 2020-07-31 21:04 Odnoszę się do pytania kolegi GREG1983 Można ustawić pompę CWU w linij ciągłej,Piec np.50 a powrót max 42 (inaczej piec podniesie swoją temperature) Nie każdy tak chce,piec częściej pali a za tym wydatek |
|||
|
||||
leON22
![]() |
leon napisał » 2020-07-31 21:04 dodane 2020-07-31 20:51Ustawienia tu nic nie dają,zawsze gdy pompa CWU nie pracuje,wychładza się szybciej powrót z boilera.Może to parę litrów chłodnej wody w rurce powrotnej z boilera,ale potrafi tak ochłodzić powrót Ustawienie ochrony powrotu przez pompę CWU tak aby pracowała ciągle - Non-stop . Minus takiego rozwiązania temp. CWU zbliżona do temp.kotła . Na obecne warunki - tryb lato, proponuję temp.kotła 50st , powrót 48st., CWU 49st i po problemie ![]() |
|||
|
||||
leon
![]() |
leon
Posty: 113 Ostrzeżenie: 0 Rozwiąże problem ale,dopiero wtedy gdy ciepła woda z pieca przeleci przez wężownicę i zacznie podnosić temperaturę piec.Czyli jest tak jak jest,bez pompy mieszającej jesteś tam gdzie jesteśPompa mieszająca, miesza wodę chłodną boilera z ciepłą z pieca dodane 2020-07-31 20:51Ustawienia tu nic nie dają,zawsze gdy pompa CWU nie pracuje,wychładza się szybciej powrót z boilera.Może to parę litrów chłodnej wody w rurce powrotnej z boilera,ale potrafi tak ochłodzić powrót dodane 2020-07-31 21:04 Odnoszę się do pytania kolegi GREG1983 Można ustawić pompę CWU w linij ciągłej,Piec np.50 a powrót max 42 (inaczej piec podniesie swoją temperature) Nie każdy tak chce,piec częściej pali a za tym wydatek dodane 2020-07-31 21:40Wiem....Piszę nie na miejscu.Mój Actros Mp5 2020r. Ciągnienie kiedy trzeba,tak jak i mój piec ![]() ![]() |
|||
|
||||
leON22
![]() |
I za to Cię lubię Leonie , że ekologia przede wszystkim , żeby wszyscy tak uważali, byłoby super eko
![]() ![]() |
|||
|
||||
leon
![]() |
leON22 ten mercedes się nie psuje https://www.youtube.com/watch?v=wAFZ9OUFuLo
dodane 2020-07-31 22:15I piec pali kiedy ja chcę ![]() |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Taaa srały muchy... za dużo elektroniki , kiedyś to musi paść , nie ma mocnych
![]() |
|||
|
||||
leon
![]() |
Udostępniłem swój sterownik
dodane 2020-07-31 22:431000000 km,czyli 10 lat pieca ![]() ![]() ![]() dodane 2020-07-31 22:45https://www.youtube.com/watch?v=kCNrv6NXbv8 A posłuchaj tego,Tryb ręczny w eStorownik |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Z ustawieniami szału nie ma ale jak Ty jesteś zadowolony , to OK , nie będę o tym dyskutował ( min.temp.powrotu 36st , ochrona powrotu - pompa CWU , funkcja pompy dodatkowej - pompa mieszjąca , czegoś tu nie rozumiem )
![]() ![]() Nie , mów mi że to się dobrze pali w podtrzymaniu przy takich ustawieniach ? Raczej się tli albo kopci i nie ma nic wspólnego z ekologicznym i czystym spalaniem ![]() ![]() ![]() ![]() Co do Mercedesa z filmiku , to wszystko super , nowe technologie są dla ludzi ale powtarzam , nie są niezawodne, przykład Tesla. Jak dla mnie za dużo elektroniki , tablety zamiast tradycyjnych zegarów , kamery zamiast lusterek , ciekawe jak to padnie np. kamera albo tableto-wyświetlacz , ciekawe jak wtedy pokierujesz tym Mercem , ale "system wie..." ![]() ![]() PS. Jakbyś nie wiedział, u nas w Cz-wie powstał nowy zakład produkujący systemy kamer - ZF Friedrichshafen , który połączył się z TRW ( poduszki powietrzne i pasy bezp. ) w którym nie chwaląc się obecnie pracuję ![]() |
|||
|
||||
leon
![]() |
Zgadza się leON22 że NIE są niezawodne,dzisiaj wszystkie auta są napikowane elektroniką tak jak i nasze piece.Ale dzięki kamerce (brak lusterek) zwiększa się aerodynamika i zwiększa się pole widzenia na rondach itp.
dodane 2020-08-01 21:54leON22 zrobiłeś zrzut ekranu moich ustawień i mojego wykresu.A czego tu nie rozumieć??? Powinieneś wiedzieć skoro piszesz w tym temacie, że granica na powrocie jest 25 s, by nastąpiło pocenie (I to jeszcze zależne gdzie dany piec jest,kotłownia piwnica czy szopa) ja mam 36s.Ochrona powrotu przez CWU,bez grzania CWU wiem że nie spadnie powrót poniżej 40,jeśli spadnie poniżej grzejąc 500 l,to ile??? 20 min??? Czyli wobec Ciebie na lato mam używać pompy mieszającej,skoro nie chcę bo nie nie ma potrzeby,albo zdemontować pompę mieszającą,bo nie używam w sezonie letnim tylko w sezonie zimowym dodane 2020-08-01 22:02 ![]() ![]() dodane 2020-08-01 22:05Są jakieś spieki i zapada się kopiec?? Nie ![]() dodane 2020-08-01 23:44 ![]() |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Pogratulować zużycia wychodzi 2.30kg/d ale ten popiół ciekawie nie wygląda , widać spieki koksowe ( niedopalony węgiel )
![]() ![]() |
|||
|
||||
leon
![]() |
Nie zapominaj faktu.Najpierw spalają się gazy z węgla a potem cała reszta i zaznaczam, grzeję 500l CWU a nie 120
dodane 2020-08-02 02:02leON 22 Super napisane ![]() ![]() |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Fakt , faktem , bo to "oczywista oczywistość" mowa o spalaniu ale w sumie, to ja grzeję kaskadowo w sumie 120+270=390l , reszty przepraszam nie rozumiem
![]() |
|||
|
||||
leon
![]() |
A dlaczego taka oczywistość??? Węgiel brunatny inaczej się spala niż kamienny i to jeszcze bardziej kaloryczny.Opisz to forumowiczom,tym którzy nie wiedzą.Reszty i tak nie zrozumiesz bo to nie dla Ciebie
|
|||