Forum  eSterownik.pl  sterownik eCoal V2.4 Subskrybuj
2020-05-19 21:54
  piobob Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam
Jestem posiadaczem pieca EKO PLUS ze sterownikiem eCoal V2,4
,od wczoraj przestawiłem piec na funkcję grzania tylko wody w bojlerze,
zadałem temperaturę 45 stopni włączyłem CWU priorytet, tryb CWU-lato,
praca automatyczna i grzeje mi wodę na bojler do 75 stopni i też wodę na
CO do tej samej temperatury. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam
2020-05-19 23:09
  leON22 Posty: 6403 Ostrzeżenie: 3
Może opisz bardziej swoją instalację ile pomp, czy jest jakiś zawór ndrożny, jakie masz ustawienia spalania albo najlepiej udostępnij sterownik. Z tego co piszesz wynika, że  kocioł w trybie lato się przegrzewa ( brak odbioru ciepła ) jak przekroczy 75st, to włącza się tryb alarmowy, który załącza pompę CO żeby zbić temp. kotła pewny 