2020-05-04 23:02
  Rafaltomojeimie Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry,
    posiadam od początku sezonu grzewczego kocioł Ogniwo EKO PLU M (25kW) palenie w automacie Retortowy-eCoal. Dom ok 200m2, dobrze ocieplony (zwykle przy temp. zew. 10 st. C przy sterowaniu pogodowym zaworu 4D temp. za zaworem mam obniżoną w granicach 30-32 st. C). Ochrona powrotu - pompa mieszająca (min. 46 st. C) Wykresy, myślę dobre. Dopalanie węgla dobre, bez większych spieków. Ekogroszek Karlik 27 MJ
Martwi mnie zauważalne dymienie z komina i zapach dymu. Przy kotłach 5 klasy raczej chyba nie powinno to mieć miejsca.
Planuję też przejść na tryb pracy ręcznej, tyle że nie mam bladego pojęcia jakie parametry ustawić.
Tu prośba o sugestie i uwagi.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Ps.: mój kocioł - https://esterownik.pl/device/19897
Rafał
2020-05-04 23:25
  Jowtek Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Cześć,

Przede wszystkim temperatura na kotle jest moim zdaniem za niska powinno być 55-60 st.

Ja mam ten sam kocioł możesz śmiało moje ustawienia podejrzeć. Palę na grupowym.
2020-05-05 19:26
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Jak dymi to dmuchawa o oczko w górę i obserwuj.
Jeśli dalej dymu to kolejne oczko.
Oczywiście jeśli dymi cały czas, bo jeśli tylko przy rozruchu coś tam zadyma to raczej normalne. 
Jeśli  chodzi o zapach to chyba wszystko z PGG ma piekielny zapach siarki. Najbardziej to chyba greenpal. 
2020-05-06 09:28
  Rafaltomojeimie Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Temperaturę na kotle podniosłem. 
Skoryguję też dmuchawę o 2% w górę (bo wcześniej zrobiłem odwrotnie :-|) i będę obserwował.
Od jutra spróbuję jeszcze przejść na tryb spalania grupowy, gdyż obecnie kocioł idzie na retortowy-ecoal.
Poobserwujemy - zobaczymy.
Miłego dnia życzę!