Dzień dobry, posiadam od początku sezonu grzewczego kocioł Ogniwo EKO PLU M (25kW) palenie w automacie Retortowy-eCoal. Dom ok 200m2, dobrze ocieplony (zwykle przy temp. zew. 10 st. C przy sterowaniu pogodowym zaworu 4D temp. za zaworem mam obniżoną w granicach 30-32 st. C). Ochrona powrotu - pompa mieszająca (min. 46 st. C) Wykresy, myślę dobre. Dopalanie węgla dobre, bez większych spieków. Ekogroszek Karlik 27 MJ Martwi mnie zauważalne dymienie z komina i zapach dymu. Przy kotłach 5 klasy raczej chyba nie powinno to mieć miejsca. Planuję też przejść na tryb pracy ręcznej, tyle że nie mam bladego pojęcia jakie parametry ustawić. Tu prośba o sugestie i uwagi. Z góry bardzo dziękuję za pomoc Ps.: mój kocioł - https://esterownik.pl/device/19897 Rafał
|
|||
|
||||
Jowtek
|
Cześć,
Przede wszystkim temperatura na kotle jest moim zdaniem za niska powinno być 55-60 st. Ja mam ten sam kocioł możesz śmiało moje ustawienia podejrzeć. Palę na grupowym. |
|||
|
||||
simko1
|
Jak dymi to dmuchawa o oczko w górę i obserwuj.
Jeśli dalej dymu to kolejne oczko. Oczywiście jeśli dymi cały czas, bo jeśli tylko przy rozruchu coś tam zadyma to raczej normalne. Jeśli chodzi o zapach to chyba wszystko z PGG ma piekielny zapach siarki. Najbardziej to chyba greenpal. |
|||
|
||||
Rafaltomojeimie
|
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.