W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Gdy się przegrzewa piec to sterownik włącza ogrzewanie wody CWU zamiast ogrzewanie na dom CO1 Subskrybuj
2020-03-22 22:35
  FranekK Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Gdy się przegrzewa piec to sterownik włącza ogrzewanie wody CWU zamiast ogrzewanie na dom np CO1, żeby zbić temperaturę.
Już miałem kilka takich sytuacji, że musiałem przechodzić na tryb ręczny i wyłączać CWU a ręcznie włączać CO1.


Czy mogą Państwo to naprawić w oprogramowaniu sterownika?
Tryb retorowy ręczny ustawiony na auto.
Problem występuje gdy dorzucę na ruszt drewna.


eCoal 3.5  wersja 1.1.30.6

Pozdrawiam
2020-03-22 23:02
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Cyt. z tematu podpiętego - Automatyczne aktualizacje, opis zmian : "Po osiągnięciu temp 75 deg na kotle w pierwszej kolejności załączy się pompa CWU, dopiero przy 80deg załączą się pozostałe pompy"  