Od poniedziałku (14.04.2025r) planowane są prace przy usłudze Zdalnego dostępu dla sterowników 3.5/4.0.
W poniedziałek mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne (wykresy i statystyki) będą uzupełniane na bieżąco - może to potrwać dłuższy czas.
Forum  eCoal.pl v3.5  Gdy się przegrzewa piec to sterownik włącza ogrzewanie wody CWU zamiast ogrzewanie na dom CO1 Subskrybuj
2020-03-22 22:35
  FranekK Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Gdy się przegrzewa piec to sterownik włącza ogrzewanie wody CWU zamiast ogrzewanie na dom np CO1, żeby zbić temperaturę.
Już miałem kilka takich sytuacji, że musiałem przechodzić na tryb ręczny i wyłączać CWU a ręcznie włączać CO1.


Czy mogą Państwo to naprawić w oprogramowaniu sterownika?
Tryb retorowy ręczny ustawiony na auto.
Problem występuje gdy dorzucę na ruszt drewna.


eCoal 3.5  wersja 1.1.30.6

Pozdrawiam
2020-03-22 23:02
  leON22 Posty: 6405 Ostrzeżenie: 3
Cyt. z tematu podpiętego - Automatyczne aktualizacje, opis zmian : "Po osiągnięciu temp 75 deg na kotle w pierwszej kolejności załączy się pompa CWU, dopiero przy 80deg załączą się pozostałe pompy"  
Użytkownicy online: