Forum eCoal.pl v3.5 problem z piecem ogniwo eko plus 20 Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
hrabia66
![]() |
Problem z piecem .podłoczyłem zasilanie do zaworu cztero drogowego na rurze zamontowałem 2 wloty do Co 2 grzejniki i Cwu kture nie jest podłoczone a na zaworze czterodrogowym podłogówke ok 160 m2. Piec mam nastawiony na 16 kw temperatura zadana 60stopni bez ochrony powrotu .podłogówka na zaworze 40 stopni . Pompy startuja od 50 stopni. Powrót od zaworu czterodrorznego na kturym sa wlotu do co i cwu i przepony . Wszystko startuje zawór od zera do 80 procent a Co tesz fanie grzeje po uzyskaniu 61- 63 w przyblirzeniu zaczyna mi wszysko się wychładzac i co wyscie za zawore na połogówke i temperatura na piecu spada do 46 stopni i nanowo wszstko zaczyna Piec zaczyna się rozgrzewac pompki załaczja się przy 50 stopni zawór startuje od zera osiagnie piec 62 i tak wkółko.Połogówka rozgrzana do 23 stopni dwa grzejniki ciepłe . niewiem gdzie popełniłem błąd w ustawieniach pieca czy zaworu a morze w podłoczeniu prosze o pomoc dołaczam zdjęcia internetu niemam bo dom w remocie i nie zamieszkany .
dodane 2020-01-09 22:33 ![]() ![]() |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Mógłbyś się postarać, pisać poprawnie ew foty większe zamieszczać, bo nie chce się ani czytać ani oglądać. Zwiększ moc kotła, obniż temp na podłogę. |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Może brak ciągłej pracy pompy CO (włączona opcja zatrzymania pompy po dogrzaniu pomieszczenia) ?
![]() |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Na moje, to ma jak było u szulczyka. Czyli za dużo na podłogę, a za mała moc na kotle. Gdy kocioł nabije powyżej 50, to pompy ruszają, ale za chwilę kocioł zalany zimną wodą zdycha, temp spada poniżej temp załączenia pomp, i tak w koło. Ustaw mu tryb spalania jak u szulczyka, i się rozrusza. A ile pompuje w podłogę to mi lotto - info na necie jest, niech się zainteresuje, bo kłócił się zaś o to nie będę.
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Fakt u "hrabiego" może być podobnie , szkoda że nie widać sterownika i tych jego ustawień
![]() |
|||
|
||||
gmaj22
![]() |
Qrcze wymyślają pompki, zaworu, mieszacze, sterowniki itp. A można prostą instalację zrobić maksymalnie na dwóch pompach i opędzi grzejniki z podłogówką i CWU oraz dodatkowo podwójną ochronę powrotu.
Niedawno na innym forum wklejałem naprędce na kolanie zrobiony szkic: ![]() Oczywiście podłogówka może być i na 3D, wtedy ochrona powrotu tylko przez 3D przełączający. |
|||
|
||||
hrabia66
![]() |
To na ile mam nastawić piec 20kw a teperature podłogówki 35 a pompy45 , zrobiłem tymczasowo bajpas na cwu to do brze czy zle bo niemam zbiornika jeszcze i właczyc mu ochrone przez cwu czy inaczej doradzcie musze to jakoś opanować do wiosny czy jakieś ogólne ustawienia pieca O błędach w pisowni jusz pisałem nie odrórzniam niektórych słów pisze dórzo błedów no i z wiekiem mi się za ciera mało pisze. i staram się to ogarnoć bo tą hydraulike rozómię ale z ustawieniami na elektronice to jusz problem
|
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Ustaw sobie w ustawiania / spalanie /parametry spalania/ typ kotła na pellet, czas pracy podajnika 5s, korekta dmuchawy +10 (jak będzie za mocno dmuchać to korektę będziesz zmniejszał). Zadana na kotle była dobrze 60st, start pomp 45-50st. Podłogą nie grzeje się jak grzejnikiem, więc wysil się i poczytaj jak to ma być, bo pisać nie umiesz, ale czytać tak.
dodane 2020-01-11 07:58 gmaj22 napisał » 2020-01-10 16:14 3DT na CWU to dobre rozwiązanie. Można instalację napędzić jedną pompą ...A można prostą instalację zrobić maksymalnie na dwóch pompach i opędzi grzejniki z podłogówką i CWU oraz dodatkowo podwójną ochronę powrotu. ![]() gmaj22 napisał » 2020-01-10 16:14 Przełączać można zasilając zawór od króćca poprzecznego, ale to napęd musiałby kręcić o 180*. Muszę poczytać o co w tym chodzi, może się kiedyś przydać.
Oczywiście podłogówka może być i na 3D, wtedy ochrona powrotu tylko przez 3D przełączający. |
|||
|
||||
gmaj22
![]() |
Przełącza o 90 stopni. To jest typowy zawór przełączający pełnoprzepływowy, dlatego nie nadaje sie jako mieszacz.
Mam teraz takie rozwiązanie u siebie na jednej pompie (bez podłogówki) i działa dość stabilnie. Zawór "napędzany" jest siłownikiem elektrotermicznym NC/230 V zasilanym z wyjścia pompy CWU. Musze jeszcze pomyśleć, jak załatwić temat "auto-lato" - prawdopodobnie zasilę pompę z dwóch wyjść CO/CWU. Problem jedynie w tym, że pompa startuje/zatrzymuje się natychmiast, natomiast zawór potrzebuje 2-3 minuty na pełne otwarcie/zamknięcie. Stąd niewielkie przebitki temperatury powyżej zadanej i poniżej histerezy CWU. Układ działa dość stabilnie, mimo termostatów na grzejnikach. Mocniejsze szarpnięcie jest rano, gdy odpala na stałe pompa cyrkulacyjna i zmienia się strefa CWU. ![]() |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Ładnie Ci to gada, ster o którym pisałeś via mail, na batorym chodzi całkiem elegancko.
|
|||
|
||||
hrabia66
![]() |
Ustawiłem pompy na 40 stopni zawór czterodrogowy się nie cofie podłogówka na 45 ale temeratura narazie 32 i minimalnie wzrasta na wyjsciu , temperatur na piecu 45 i bardzo pomału wzrasta zadane jest 60 .Piec dałem na 20 kw. Do jutra zobacze , jak wszystko się rozgrzeje Załącze mu cwu i ochrone powrotu przez cwu . Mam nadzieje że się rozrusza system . Parter 80m2 podłogówki i 2 grzejniki ,góra 80m2 podłogówki.Cała podłogówka na jednej pompie czyli dwa rozdzielacze 160m2 ok 1500 metrów róry pex przepływomierze widać że działają
dodane 2020-01-12 23:28piec nie daje rady stanoł na temeraturze 56 stopni i w tym zakresie chodzi plus minus,ustawiłem mu 20 kw minimumi 25 max jak zwiękrzyć mu wegla bo widze że w palniku się robi dołek jak mu recznie pocisne to zaczyna rosnoć temperatura pieca dodane 2020-01-12 23:34zawór cztero drożny fajnie miesza mam ustawione 34 stopnie 61 procet otwarcia tak wyswietla, to dobrze czy zle powroty przychodza 29 stopni |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Zmniejsz zadaną za zaworem do 30st
![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
hrabia66
![]() |
jest Retortowy - grupowe a automat to co to jest Retortowy - eCoal
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Tak, to jest tryb automatyczny
![]() |
|||
|
||||
hrabia66
![]() |
dzięki
dodane 2020-01-15 00:22Piec ustawioty typ kotła na pellet, czas pracy podajnika 5s, korekta dmuchawy +10 , piec narazie daje rady , zo baczymy spalanie jutro dzieki za rade Inter-qrwa-nauta .Góra nie ocieplona widać krokwie dlatego chyba piec niedawał rady . |
|||
|
||||
leON22
![]() |
hrabia66 napisał » 2020-01-15 00:22 dzięki dodane 2020-01-15 00:22Piec ustawioty typ kotła na pellet, czas pracy podajnika 5s, korekta dmuchawy +10 , piec narazie daje rady , zo baczymy spalanie jutro dzieki za rade Inter-qrwa-nauta .Góra nie ocieplona widać krokwie dlatego chyba piec niedawał rady . Jak widać hrabia66 , robisz postępy ![]() ![]() dodane 2020-01-15 00:47Zabawię się w prof. Miodka i spróbuję to przełożyć na nasze ![]() Kocioł ustawiony na : typ kotła - pellet , czas pracy podajnika 5s, korekta dmuchawy +10, kocioł na razie daje radę . Zobaczymy spalanie jutro. Dzięki za radę @Inter-qrwa-nauta . Góra nie ocieplona , widać krokwie , dlatego chyba kocioł nie dawał rady ![]() |
|||
|
||||
hrabia66
![]() |
Kocioł daje rady ale spalanie 40-45 kg na dobe co zrobić by było mniej , spaliny na wylocie z pieca prawie 200 stopni
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Daj korektę dmuchawy na 0 i sprawdź czujnik temp.kotła , czy jest do końca wsunięty w dedykowane miejsce
![]() |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
hrabia66 napisał » 2020-01-15 23:07 Spieprza Ci ciepło, ogrzewanie świeże uruchomiłeś, to czego się spodziewałeś ? Chciałeś aby kocioł osiągał zadaną i tak masz.Kocioł daje rady ale spalanie 40-45 kg na dobe co zrobić by było mniej , spaliny na wylocie z pieca prawie 200 stopni Ostrożnie z poradami o zerowaniu korekty w tym trybie spalania, bo wpa06 to tam chyba nie masz. |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Nie no jak spaliny prawie "200 stopni" to nie ma o czym gadać , jak się ładnie spala , nie ma "kalafiorów" na palniku to OK
![]() |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||