| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 problem z piecem ogniwo eko plus 20 Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	hrabia66
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Problem z piecem  .podłoczyłem zasilanie do zaworu cztero drogowego na rurze zamontowałem 2 wloty do Co  2 grzejniki i Cwu kture nie jest podłoczone a na zaworze czterodrogowym podłogówke ok 160 m2.  Piec mam nastawiony na 16 kw temperatura zadana 60stopni bez ochrony powrotu .podłogówka na zaworze  40 stopni . Pompy startuja od 50 stopni.  Powrót od zaworu czterodrorznego na kturym sa wlotu do co i cwu i przepony . Wszystko startuje zawór od zera do 80 procent a Co tesz fanie grzeje po uzyskaniu 61- 63 w przyblirzeniu zaczyna mi wszysko się wychładzac i co  wyscie za zawore na połogówke i temperatura na piecu spada do 46 stopni i nanowo wszstko zaczyna Piec zaczyna się rozgrzewac pompki załaczja się przy 50 stopni zawór startuje od zera osiagnie piec 62 i tak wkółko.Połogówka rozgrzana do 23 stopni dwa grzejniki ciepłe . niewiem gdzie popełniłem błąd w ustawieniach pieca czy zaworu a morze w podłoczeniu prosze o pomoc dołaczam zdjęcia internetu niemam bo dom w remocie i nie zamieszkany . 
                                                                
                                
                                                            dodane 2020-01-09 22:33 ![]()  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 Mógłbyś się postarać, pisać poprawnie ew foty większe zamieszczać, bo nie chce się ani czytać ani oglądać. Zwiększ moc kotła, obniż temp na podłogę.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Może brak ciągłej pracy pompy CO (włączona opcja zatrzymania pompy po dogrzaniu pomieszczenia) ?  
                                                                
                                
                                                             pewny
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Na moje, to ma jak było u szulczyka. Czyli za dużo na podłogę, a za mała moc na kotle. Gdy kocioł nabije powyżej 50, to pompy ruszają, ale za chwilę kocioł zalany zimną wodą zdycha, temp spada poniżej temp załączenia pomp, i tak w koło. Ustaw mu tryb spalania jak u szulczyka, i się rozrusza. A ile pompuje w podłogę to mi lotto - info na necie jest, niech się zainteresuje, bo kłócił się zaś o to nie będę. 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Fakt u "hrabiego" może być podobnie , szkoda że nie widać sterownika i tych jego ustawień  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Qrcze wymyślają pompki, zaworu, mieszacze, sterowniki itp. A można prostą instalację zrobić maksymalnie na dwóch pompach i opędzi grzejniki z podłogówką i CWU oraz dodatkowo podwójną ochronę powrotu.  
                                                                
                                
                                                            Niedawno na innym forum wklejałem naprędce na kolanie zrobiony szkic: ![]() Oczywiście podłogówka może być i na 3D, wtedy ochrona powrotu tylko przez 3D przełączający.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	hrabia66
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     To na ile mam nastawić piec 20kw a  teperature podłogówki 35 a pompy45 , zrobiłem tymczasowo bajpas na cwu to do brze czy zle bo niemam zbiornika jeszcze i właczyc  mu ochrone przez cwu  czy inaczej doradzcie musze to jakoś opanować do wiosny czy jakieś ogólne ustawienia pieca O błędach w pisowni jusz pisałem nie odrórzniam niektórych słów pisze dórzo błedów no i z wiekiem mi się za ciera mało pisze. i staram się to ogarnoć bo tą  hydraulike rozómię  ale z ustawieniami  na elektronice to jusz problem
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Ustaw sobie w ustawiania / spalanie /parametry spalania/ typ kotła na pellet, czas pracy podajnika 5s, korekta dmuchawy +10 (jak będzie za mocno dmuchać to korektę będziesz zmniejszał). Zadana na kotle była dobrze 60st, start pomp 45-50st. Podłogą nie grzeje się jak grzejnikiem, więc wysil się i poczytaj jak to ma być, bo pisać nie umiesz, ale czytać tak. 
                                                                
                                
                                                            dodane 2020-01-11 07:58 gmaj22 napisał » 2020-01-10 16:14  3DT na CWU to dobre rozwiązanie. Można instalację napędzić jedną pompą ...A można prostą instalację zrobić maksymalnie na dwóch pompach i opędzi grzejniki z podłogówką i CWU oraz dodatkowo podwójną ochronę powrotu.  ![]() gmaj22 napisał » 2020-01-10 16:14  Przełączać można zasilając zawór od króćca poprzecznego, ale to napęd musiałby kręcić o 180*. Muszę poczytać o co w tym chodzi, może się kiedyś przydać.
                                Oczywiście podłogówka może być i na 3D, wtedy ochrona powrotu tylko przez 3D przełączający.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Przełącza o 90 stopni. To jest typowy zawór przełączający pełnoprzepływowy, dlatego nie nadaje sie jako mieszacz. 
                                                                
                                
                                                            Mam teraz takie rozwiązanie u siebie na jednej pompie (bez podłogówki) i działa dość stabilnie. Zawór "napędzany" jest siłownikiem elektrotermicznym NC/230 V zasilanym z wyjścia pompy CWU. Musze jeszcze pomyśleć, jak załatwić temat "auto-lato" - prawdopodobnie zasilę pompę z dwóch wyjść CO/CWU. Problem jedynie w tym, że pompa startuje/zatrzymuje się natychmiast, natomiast zawór potrzebuje 2-3 minuty na pełne otwarcie/zamknięcie. Stąd niewielkie przebitki temperatury powyżej zadanej i poniżej histerezy CWU. Układ działa dość stabilnie, mimo termostatów na grzejnikach. Mocniejsze szarpnięcie jest rano, gdy odpala na stałe pompa cyrkulacyjna i zmienia się strefa CWU. ![]()  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Ładnie Ci to gada, ster o którym pisałeś via mail, na batorym chodzi całkiem elegancko.  
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	hrabia66
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Ustawiłem pompy na 40 stopni zawór czterodrogowy się nie cofie podłogówka na 45  ale temeratura narazie 32 i minimalnie wzrasta na wyjsciu ,  temperatur na piecu 45 i bardzo pomału wzrasta zadane jest 60 .Piec dałem na 20 kw. Do jutra zobacze , jak wszystko się rozgrzeje Załącze mu cwu i ochrone powrotu przez cwu . Mam nadzieje że się rozrusza system . Parter 80m2 podłogówki i 2 grzejniki ,góra 80m2 podłogówki.Cała podłogówka na jednej pompie czyli dwa rozdzielacze 160m2 ok 1500 metrów róry pex  przepływomierze  widać że działają 
                                                                
                                
                                                            dodane 2020-01-12 23:28piec nie daje rady stanoł na temeraturze 56 stopni i w tym zakresie chodzi plus minus,ustawiłem mu 20 kw minimumi 25 max jak zwiękrzyć mu wegla bo widze że w palniku się robi dołek jak mu recznie pocisne to zaczyna rosnoć temperatura pieca dodane 2020-01-12 23:34zawór cztero drożny fajnie miesza mam ustawione 34 stopnie 61 procet otwarcia tak wyswietla, to dobrze czy zle powroty przychodza 29 stopni  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Zmniejsz zadaną za zaworem do 30st  
                                                                
                                
                                                              Napisz jakie masz obecne ustawienia spalania w grupowym   Jak nie dajesz rady z grupowym to ustaw automat I 55 temp. zadaną na kotle   
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	hrabia66
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     jest  Retortowy - grupowe a automat to co to jest  Retortowy - eCoal
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Tak, to jest tryb automatyczny  
                                                                
                                
                                                              
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	hrabia66
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     dzięki 
                                                                
                                
                                                            dodane 2020-01-15 00:22Piec ustawioty typ kotła na pellet, czas pracy podajnika 5s, korekta dmuchawy +10 , piec narazie daje rady , zo baczymy spalanie jutro dzieki za rade Inter-qrwa-nauta .Góra nie ocieplona widać krokwie dlatego chyba piec niedawał rady .  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 hrabia66 napisał » 2020-01-15 00:22  dzięki dodane 2020-01-15 00:22Piec ustawioty typ kotła na pellet, czas pracy podajnika 5s, korekta dmuchawy +10 , piec narazie daje rady , zo baczymy spalanie jutro dzieki za rade Inter-qrwa-nauta .Góra nie ocieplona widać krokwie dlatego chyba piec niedawał rady . Jak widać hrabia66 , robisz postępy   Coraz lepiej się Ciebie czyta ![]() dodane 2020-01-15 00:47Zabawię się w prof. Miodka i spróbuję to przełożyć na nasze ![]() Kocioł ustawiony na : typ kotła - pellet , czas pracy podajnika 5s, korekta dmuchawy +10, kocioł na razie daje radę . Zobaczymy spalanie jutro. Dzięki za radę @Inter-qrwa-nauta . Góra nie ocieplona , widać krokwie , dlatego chyba kocioł nie dawał rady  pewny
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	hrabia66
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Kocioł daje rady ale spalanie 40-45 kg na dobe co zrobić by było mniej , spaliny na wylocie z pieca prawie 200 stopni
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Daj korektę dmuchawy na 0 i sprawdź czujnik temp.kotła , czy jest do końca wsunięty w dedykowane miejsce  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 hrabia66 napisał » 2020-01-15 23:07  Spieprza Ci ciepło, ogrzewanie świeże uruchomiłeś, to czego się spodziewałeś ? Chciałeś aby kocioł osiągał zadaną i tak masz.Kocioł daje rady ale spalanie 40-45 kg na dobe co zrobić by było mniej , spaliny na wylocie z pieca prawie 200 stopni Ostrożnie z poradami o zerowaniu korekty w tym trybie spalania, bo wpa06 to tam chyba nie masz.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Nie no jak spaliny prawie "200 stopni" to nie ma o czym gadać , jak się ładnie spala , nie ma "kalafiorów" na palniku to OK  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||


pewny



 Jak nie dajesz rady z grupowym to ustaw automat I 55 temp. zadaną na kotle 
 
                                