W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Piła a wykresie Subskrybuj
2019-12-29 11:08
  Jowtek Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Witam,

Może ktoś mógłby spojrzeć na piłę na temperaturze powrotu.

Ochrona przez CWU - pojemność zbiornika 120L

Jest możliwość wyeliminowania tego zjawiska.
2019-12-29 14:11
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Jest....wyłączyć kocioł
Serio: ustawić pompę CWU na pracę ciągłą i wyłaczyć ochronę powrotu przez CWU. Przepływ przez bojler i temperaturę powrotu wyregulować zaworem przy bojlerze. 
2019-12-29 14:16
  Jowtek Posty: 28 Ostrzeżenie: 0

Dzięki za odpowiedź spróbuje pokombinować.
A na ile to zjawisko może być niebezpieczne dla pieca ? Jeśli w ogóle jest ?
2019-12-29 14:21
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Jowtek, że tak zapytam nudzi Ci się nie masz co robić w domu ? Jaką Ty masz tą "piłę" na powrocie ? Nie widziałeś nigdy piły  
dodane 2019-12-29 14:21PS. Grzesiu ma pracę ciągłą ale pewnie chciałby wyprostować bardziej wykres temp.powrotu 
2019-12-29 14:24
  Jowtek Posty: 28 Ostrzeżenie: 0

Akurat urlop do 7.01 to trochę tak

No ale skoro to nie problem to zostawiam w spokoju.
2019-12-29 14:33
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Mam tak samo Równie dobrze mógłbyś napisać, że masz piłę na wykresie temp.spalin ( to już bardziej przypomina ) czy kotła ( podobna do powrotu ) Polecam 3 sezon "Watahy" na HBO GO , dostępne 4 odcinki i dobry napój 
2019-12-29 15:01
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Fakt... na powrocie to nie "piła" a raczej "fale Dunaju" - i to bardzo spokojne
2020-01-05 19:38
  YuZJannowitz Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
Jowtek napisał » 2019-12-29 14:24

Akurat urlop do 7.01 to trochę tak

No ale skoro to nie problem to zostawiam w spokoju.

Tak z ciekawości zapytam, jak duży dom ogrzewasz i jaki ekogroch? Mam prawie identyczne spalanie co Ty i chciałbym porównać
2020-01-06 09:07
  budgie1 Posty: 720 Ostrzeżenie: 0
U mnie też jakoś fest powrót "faluje". Jakieś rady?
2020-01-07 08:21
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Gdybyś miał termostaty, powiedziałbym, że któryś zawór przycina.
2020-01-07 09:53
  budgie1 Posty: 720 Ostrzeżenie: 0
Mam termostaty
2020-01-07 09:58
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Możesz spróbować nimi pokręcić OFF/ON po kilka razy, zwykle pomaga.
2020-01-07 10:02
  budgie1 Posty: 720 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za radę. Tak uczynię po powrocie do domu.
2020-01-10 21:44
  Jowtek Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
YuZJannowitz napisał » 2020-01-05 19:38
Jowtek napisał » 2019-12-29 14:24

Akurat urlop do 7.01 to trochę tak

No ale skoro to nie problem to zostawiam w spokoju.

Tak z ciekawości zapytam, jak duży dom ogrzewasz i jaki ekogroch? Mam prawie identyczne spalanie co Ty i chciałbym porównać

 Obecnie jakies 170 metrow docelowo 220 m2 w tym jakies 70 to podłogowa.
Obecnie mam spalanie około 20 kg/dobę. Ekogroszek z Bielska Podlaskiego.
2020-01-12 05:40
  budgie1 Posty: 720 Ostrzeżenie: 0
Kręcenie głowicami na wiele się niestety nie zdało.
2020-01-12 08:44
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
budgie1 mógłbyś pokazać gdzie Ci ten powrót faluje ?? 
Bo zerkając na Twój wykres wszystko idzie równo , masz stały i przede wszystkim równy odbiór , czasami jak dobija CWU  do zadanej widać wtedy że coś tam podskoczy , to gdzie Ty szukasz problemu ?
2020-01-12 09:12
  budgie1 Posty: 720 Ostrzeżenie: 0
Może faktycznie jestem przewrażliwiony , bo jeszcze niedawno ta fala była bardziej łagodna
dodane 2020-01-12 09:12Problem jest ze spalaniem, bo bywało lepiej w minionych miesiącach
Użytkownicy online: grzesiu, Kiler5, kotel1111, Maxim