Forum eCoal.pl Pomoc Subskrybuj | ||||
|
||||
Pawel_t11
|
Witam Proszę o pomoc, piec Ogniwo 16Kw posiadam takie ustawienia. Piec pali bardzo dużo, w domu temp niska około 20*C Ponadto nie mogę ustawić temp wyższej za zaworem niż 45. Nie będę ukrywał jestem zielony z tego. https://postimg.cc/Y4yFnY7qhttps://postimg.cc/TKdWTCY3 https://postimg.cc/4mT9SXDt https://postimg.cc/yJwd3PB9 https://postimg.cc/G8y4Xfzq https://postimg.cc/kRNBmt0S https://postimg.cc/p5Mp4B6x https://postimg.cc/m17FgnHt https://postimg.cc/kBFbrkCH https://postimg.cc/1nwzGq5d https://postimg.cc/JGqGYZcV https://postimg.cc/rDwzBsQd https://postimg.cc/3kfWYhct https://postimg.cc/yJJxN5qs https://postimg.cc/2LYS2S1S https://postimg.cc/mtbr9hxd https://postimg.cc/8sd5sMYJ Za jakiekolwiek pomoc będę wdzięczny. |
|||
|
||||
pawel3
|
nie możesz ustawić większą za zaworem bo ogranicza cię Max ten za zaworem ustaw ja na razie na 60 stopni. wtedy będziesz mógł ustawić za zaworem do 55 stopni.
ustaw moc min i Max na 20 kw moc dmuchawy na 46 ilość powtórzeń na 5 dla 20 kw. Ustawienia te podaje w ciemno, ale widzę że zapotrzebowanie jest duże bo Bardzo dużo robisz ilość powtórzeń dla 12 i 16 kw. Dodatkowo histerezę kotła ustaw 0.3. Wyczyść kocioł, ( szczotka). posprawdzaj czujniki. |
|||
|
||||
Pawel_t11
|
W trybie grzania moc max i min zmienić na 20Kw?
|
|||
|
||||
pawel3
|
duże dom ocieplony ?
|
|||
|
||||
Pawel_t11
|
Dom 200m, nie ocieplony
|
|||
|
||||
pawel3
|
no właśnie to ustawiaj moc min i max 20 kw
|
|||
|
||||
Pawel_t11
|
Piec chodźi w trybie automatycznym, wczoraj nie było prądu cały dzień, i wczoraj po ponownym rozpaleniu właśnie takie wskazania mam. Nie wiem czy yo ma jakieś znaczenie.
|
|||
|
||||
stragan80
|
Witam czy istnieje możliwość zmiany adresu ip
Problem polega na tym iż po wpisaniu w sterowniku wartości ze strony otrzymujękomunikat iż tekie urządzenie jest już na stronie. P.s. poprzednim właścicielem domu i pieca był szwagier. |
|||