Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  kopczyk Subskrybuj
2019-12-04 22:00
  Hankacyganka Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
witam mam pytanie co mozna zmienic gdy kopczyk jest za wysoki i niedopala mi groszku mam kociol ustawiony na temp.52 w momencie gdy podniose na 55 zaczyna nie dopalac.z gory dzieki
2019-12-05 07:17
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
W takim przypadku trzeba dodać "wiatru" Ustaw dla min/max 36/38% , bo masz po 36% dla obu mocy i  histerezę temp.kotła zmień na 0.5st .
dodane 2019-12-05 07:17PS. @Hankacyganka  zastawia mnie Twoja temp CWU 58st  Jest wyższa od temp.kotła 50st  Czy aby czujnik temp.kotła jest zamontowany poprawnie, wsunięty do końca , bo to ostatnio jakaś plaga na forum jest z tą usterką pewny Czy czujniki są odpowiednio zamontowane I skalibrowane
2019-12-05 09:38
  Hankacyganka Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Tak właśnie myślałem bo mam osad w kotle a co do czujników to nie mam pojęcia co z nimi
2019-12-05 10:16
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Co do czujników dobrze by było sprawdzić ich położenie. Ten od CO (temp. kotła) spróbować dopchnąć żeby dolegał do płaszcza wodnego w kotle. (znajduje się na plecach kotła obok czopucha)

2019-12-05 14:56
  Hankacyganka Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
A mogę wiedzieć co da obniżenie histerezy na 0.5??
A czujnik sprawdzę jak wrócę
dodane 2019-12-05 14:56Faktycznie czujnik był nie do końca dopchniety
2019-12-05 16:37
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Czyli znowu Bingo z tym czujnikiem temp. kotła Co do mniejszej Histerezy, to kociołek będzie stabilniej pracował, osobiście dałabym na 0 albo 0,2st. Dołuż jeszcze jedno podanie na mocy 12kW I zwiększ dmuchawę dla 16kw na 39%, bo wedlug wykresów Histogramu jeszcze za słabo dmuchasz 😉
dodane 2019-12-05 16:37PS. Może spróbuj spalania na mniejszych mocach 8/12kw po 5 podań dmuchawa 36/38%  
2019-12-05 17:38
  Hankacyganka Posty: 19 Ostrzeżenie: 0

a czy on sie sam przestawi na8/12 dobra tak robie
2019-12-05 17:40
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Tak sam się przestawi i jeszcze zrobi Ci kawę 
2019-12-05 17:48
  Hankacyganka Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
to czekam na kawe dzieki za pomoc jak czytam to forum to powinniscie tu miliony zarabiac.
2019-12-05 17:53
  Sa1666 Posty: 79 Ostrzeżenie: 0
Leon musisz w stopce podac numer konta. Ci którym ppmagasz beda Ci wplacac hajs
2019-12-05 17:57
  Hankacyganka Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
a jeszcze jedno czy histereze dla mocy max zostawic 2.c czy cos zmienic
2019-12-05 17:58
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Zostaw 2st , w sumie z tym nr konta to niezły pomysł , sam jestem ciekaw ile bym zarobił od US 
2019-12-05 18:04
  Hankacyganka Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
jeszcze pewnie nie raz bede dziekowal bom zielony jak szczypiorek
2019-12-05 18:09
  Sa1666 Posty: 79 Ostrzeżenie: 0
Ano. Ludzie pewnie chetnie by placili. Takie czasy ze ludzie wola zaplacic by ktos za nich rozwiazal problem zamiast po prostu poczytac poradniki ew pomyslec.
I slabe mamy czasy ze nawet ciezko bezinteresownej pomocy uzyskac od niektorych
2019-12-05 18:11
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Miałeś zmienić moce w grupowym na 8/12kw reszta j/w . Przeczytaj instrukcję obsługi i poradnik palacza na forum , potem Ty będziesz pomagał innym
2019-12-05 18:55
  Hankacyganka Posty: 19 Ostrzeżenie: 0

teraz zerknij
2019-12-05 19:03
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
OK , tak zostaw i obserwuj co na palniku ? Jak coś nie teges to wprowadzaj delikatnie małe korekty na +/-
2019-12-05 19:04
  Hankacyganka Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
w sesie wiatrem plus minus
2019-12-05 19:23
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Ewentualnie ilość podań
Użytkownicy online: CzornyGG, heniekwi, jareckicbr, moma62, PICOL, romkap, tom99