DawidGronclo
![]() |
Witam.
Na jakim biegu optymalnie powinny chodzić pompy? Obecnie mam dwa obwody CO.
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Wszystko zależy od instalacji i mocy pompy
![]() |
|||
|
||||
DawidGronclo
![]() |
Jedna pompa to nowa Grundfos Alpha 1L 25-60 i 3 obwody w każdym po 3 grzejniki żeliwne (żeberkowe). A druga to Grunfos UPS 15-60 instalacja miedź i grzejniki Convector dwie kondygnacje
Zdjęcia instalacji pompowych |
|||
|
||||
gmaj22
![]() |
Tego półcalowego Grundfosa wywal i podłącz wszystko pod Alpha 1L 25-60.
UPS 15/60 sprzedaj komuś na pompę ochrony powrotu albo sam wykorzystaj. Bajpasy z zaworami różnicowymi niepotrzebne. Warunek - prawidłowe zabezpieczenie kotła zbiornikiem otwartym lub przeponowym z zaworem bezpieczeństwa i odprowadzeniem ciepła (DBV). |
|||
|
||||
DawidGronclo
![]() |
Poprzednio miałem wszystko na jednej pompie i mi najwyższej kondygnacji nie dogrzewało, więc dlatego są dwie pompy. Generalnie miałem inny pomysł na to, ale tak mi zasugerował fachowiec. Mam układ otwarty a zbiornik wyrównawczy jest w najwyższym punkcie.
|
|||
|
||||
gmaj22
![]() |
Alpha 25/60 nie dogrzewała? To nie wina pompy tylko złej regulacji hydraulicznej układu.
|
|||
|
||||
DawidGronclo
![]() |
UPS 15/60 była tylko wcześniej
|
|||
|
||||
gmaj22
![]() |
||||