| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 pomoc z ustawieniami Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	minertu
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     spalina nie ma gdzie uchodzić , za chwile będzie smoła w kotle.
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Super fota , jak tam włosy  
                                                                
                                
                                                              Zamontować dosuszanie zasobnika i zjechać z nadmuchem i ilością podań ![]() dodane 2019-10-30 22:02Ustaw temp.zadaną kotła na 55st , powrót 50* tyle powinno wystarczyć na obecne warunki  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Sprawdzić drożność komory kotła, czopucha i komina. Może jakiś "szyber" tam jest przymknięty? Wyczystka dolna w kominie jest? Nawiew z zewnątrz powietrza do spalania jest? Kratka wentylacyjna w kotłowni jest?
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	pikpik
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Kotłownia ma wentylacje. Wczoraj kominiarz czyscił komin  
                                                                
                                
                                                              Wczystka dolna jest. Zmieniłem na 4 podania przy 12 i 16 i o 2% nadmuch na kazdej. W necie znalzlem cos takiego ( https://youtu.be/9Usis8SATz8 ) myslicie, żeby próbować tymi ustawieniami ? Leon - na szczeście wszystkie włosy wypadły mi już wcześniej ![]()  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Podobnie miałem na przewymiarowanym śmieciuchu miałowcu tylko z pierdyknięciem dla bezpieczeństwa zakładałem czapkę  
                                                                
                                
                                                               
                                 | 
                            |||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||
 