W dniu 26 maja (wtorek) będą niedostępne schematy dla urządzeń w wersji 3.5. Prace związane będą z aktualizacją serwisu eSterownik
Niedługo również zostanie wyłączona synchronizacja danych do wykresów oraz statystyk. Dane będą zsynchronizowane po zakończeniu prac.
Forum  eCoal.pl v3.5  pomoc z ustawieniami Subskrybuj
First pagePrevious page3 / 3Next pageLast page
2019-10-30 21:54
  minertu Posts: 1974 Ostrzeżenie: 0 MINERTU.EU
spalina nie ma gdzie uchodzić , za chwile będzie smoła w kotle.
2019-10-30 22:02
  leON22 Posts: 3708 Ostrzeżenie: 1
Super fota , jak tam włosy  Zamontować dosuszanie zasobnika i zjechać z nadmuchem i ilością podań
dodane 2019-10-30 22:02Ustaw temp.zadaną kotła na 55st , powrót 50* tyle powinno wystarczyć na obecne warunki
2019-10-30 22:39
  gmaj22 Posts: 2022 Ostrzeżenie: 1
Sprawdzić drożność komory kotła, czopucha i komina. Może jakiś "szyber" tam jest przymknięty? Wyczystka dolna w kominie jest? Nawiew z zewnątrz powietrza do spalania jest? Kratka wentylacyjna w kotłowni jest?
2019-10-31 09:35
  pikpik Posts: 46 Ostrzeżenie: 0
Kotłownia ma wentylacje. Wczoraj kominiarz czyscił komin Wczystka dolna jest. Zmieniłem na 4 podania przy 12 i 16 i o 2% nadmuch na kazdej. W necie znalzlem cos takiego ( https://youtu.be/9Usis8SATz8 ) myslicie, żeby próbować tymi ustawieniami ? Leon - na szczeście wszystkie włosy wypadły mi już wcześniej
2019-10-31 16:50
  leON22 Posts: 3708 Ostrzeżenie: 1
Podobnie miałem na przewymiarowanym śmieciuchu miałowcu tylko z pierdyknięciem dla bezpieczeństwa zakładałem czapkę  
First pagePrevious page3 / 3Next pageLast page
Users on-line: KrystianT