Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  pomoc w ustawieniu Eko Plus M Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 7Następna stronaOstatnia strona
2019-10-29 21:32
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2019-10-29 21:23
Zawór był sprawdzany jest dobrze , był sprawdzany dokladnie tak samo jak prponujesz , tylko że nie krecił ręką .
Miał sciagnać siłownik sprawdzic dla pewnosci przesłone , frez poziomo lub znacznik na 12 .



Ale nie wiesz, jak ma podłączone przewody od siłownika  na płycie. Dlatego trzeba sprawdzić manualnie a nie zdalnie.
2019-10-29 21:35
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
jest tak iak piszesz
dodane 2019-10-29 21:35mi internet strasznie pierdzieli i nie zdążę dopisać i wysyła... 
2019-10-29 21:45
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2019-10-29 21:32
Ameno25 napisał » 2019-10-29 21:23
Zawór był sprawdzany jest dobrze , był sprawdzany dokladnie tak samo jak prponujesz , tylko że nie krecił ręką .
Miał sciagnać siłownik sprawdzic dla pewnosci przesłone , frez poziomo lub znacznik na 12 .



Ale nie wiesz, jak ma podłączone przewody od siłownika  na płycie. Dlatego trzeba sprawdzić manualnie a nie zdalnie

Co ma piernik do wiatraka,  co to zakonnica jak ma.podloczone,  ja sprawdzałem  w dwóch ustawieniach lewo i prawo.
Zrozum jedno ze jak ma L1 i L2 podłączone dobrze to wtedu prawo w sterowniki jest prawo,  al lewo lewo,  natomiast jak ma źle to prawo w sterowniki jest lewo,  a lewo  w prawo. 


Kolego lukasz nie jestem pewny ale te motylki pokazują chyba przesłane, zawór jest zamknięty jeśli te motylki ok są na 13 i 19 godzinie a otwarty na 11 i 17,  50% to 12 i 18 
Daj zawór na 13i 19  siłownik ręcznie ustaw na zamknięty,  załóż i przełącz siłownik w tryb automatyczny
2019-10-29 21:53
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
I siedząc przed monitorem, wiesz czy przy ustawieniu "w lewo" siłownik kręci rzeczywiście w lewo, czy w prawo?
Obserwujesz temperatury czujników za pompa i powrotu? A gdyby przegroda była odwrotnie?
Zbyt dużo niewiadomych, dlatego wyklucza się po kolei wszystkie - inaczej będziesz siedział przed monitorkiem do rana
Pisałem już , że Hel Wita ma inne oznaczenie trzpienia.
2019-10-29 22:04
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Macie tu schemat

2019-10-29 22:07
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Nie do rana bo sprawdzasz,  w kilku położeniach 100,  75,  50, 25 0 
Owszem zajmuje to więcej czasu,  ale dziś posiedzialem PR z u kawie 30 min i w sumie trafiłem w sedno z czujnikiem Co, 
dodane 2019-10-29 22:07A to że kolega kręci źle zaworem bo myśli że zawór jest otwarty lub zamknięty jak przesłana jest poziomo to druga Sprawa 
2019-10-29 22:26
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
To fakt, ale wiesz, co mnie najbardziej zastanawia?
Schemat, który podałeś, jest od HelWity i widać na nim wyrażnie, że "zawleczka" jest pionowo przy ustawieniu na "5"
Na zdjęciu autora zawleczka jest poziomo, jeśli ściągnął siłownik w pozycji na "5" - czyli sugeruje ustawienie przegrody poziomo.
Jakim więc cudem miał wysoką temperaturę na pompie CO przy ustawieniu na max w lewo? Coś jest nie halo....
Łukasz, pytanie: w kotłowni u Ciebie zasilanie z kotła do zaworu 4D jest na pewno z PRAWEJ strony? 
Pytam, bo nieraz wklejane są zdjęcia będące lustrzanymi odbiciami....
2019-10-29 22:54
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
tak z prawej strony jest zasilanie na 4d

dodane 2019-10-29 22:40
dodane 2019-10-29 22:54kto wyłączył ochronę powrotu przyznać sie?
2019-10-29 22:59
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Przecież pytałem wyżej Piotr testował i zapomniał włączyć tylko teraz przez co tą ochronę realizować ? 
2019-10-29 23:02
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
zeby był jakiś obieg cały czas zostawiamy podłogówke na ciągu chyba nie mam wyjścia .... a i teraz będe musiał pogadać z moim znajomym hydraulikiem zeby mi to ogarnał w wolnej chwili ... 
zresztą on mi robił CO
2019-10-29 23:12
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Nie wiemy  w jakiej pozycji był zawór po zdjęciu siłownika,  sam autor tego nie wiem 
Chrzanic powrót  
2019-10-29 23:16
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 sobie znaczki zrobiłem 
2019-10-30 06:07
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Lukasz23l napisał » 2019-10-29 20:40
mam problem z odnalezieniem ręcznego od 4d i sprawdzałem na sztuke tak jak pisał kolega... i dzieje sie tak jak powinno ... 
teraz mam problem drugi bo nie zaznaczyłem jak było 4d ustawione wczesniej 222



To w końcu zaznaczyłeś czy nie ?
2019-10-30 08:40
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
za drugim razem tak.... za pierwszym nie
nie wiem o co chodzi ale zawór działa a widać i słychać ze chodzi a ustawieniach pieca nie widać żeby się otwierał
2019-10-30 08:49
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Pewnie trzeba zmienić kierunek otwierania, zaraz sprawdzę  
2019-10-30 08:52
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Zadałem koledze kilka razy proste pytanie: Jeśli w sterowniku ma ustawione otwieranie "w prawo", to w  którą stronę w rzeczywistości ( w kotłowni) kręci zawór, żeby na pompie CO temperatura rosła? Nie doczekałem się odpowiedzi....

PS: Teraz znów jest ustawione "w lewo" .... tak nie dojdziemy do ładu.
2019-10-30 09:06
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Ok Grzesiu zmieniłem na próbę ale dalej zero reakcji, zmienię na prawo  
dodane 2019-10-30 09:03Ok, Łukasz wyłącz mi te uprawnienia i kręć już sam chyba już wystarczy tego prowadzenia za rączkę  
dodane 2019-10-30 09:06Widać, że w prawo ruszyło  
2019-10-30 09:21
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Panowie zrobiłem wczoraj test i wszystko było dobrze,  a Wy kombinujecie jak słoń pod górę 
Ma być w prawo w sterowniku,  sprawdziłem to przecież to widać czy się otwiera czy nie. 
Pan Lukasz to juz druga sprawa,  nie mówiąc o hydrauliku,  proste czynności a pisania na 10 stron,  
Problem był w czujniku temperatury kotła,  rzeczywiście kocioł miał ze 70 stopni a pokazywalo 50
Dziwne że 
 Zrób tak jak pisałem kilka postów wyżej,  zamknie zawór bez siłownika,  siłownik ręcznie daj w pozycje 0,  przełącz siłownik w tryb automatyczny, w sterowniku kierunek Prawo,  załóż sterownik ustaw tym za zaworem 40 stopni,  daj temu pochodzić  chociaż 2 godz bez dotykania czegokolwiek,  
Jak można coś zobaczyć jak tam co 5 mon jest zmieniony parametr w sterowniku 
dodane 2019-10-30 09:21
Lukasz23l napisał » 2019-10-30 08:40
za drugim razem tak.... za pierwszym nie
nie wiem o co chodzi ale zawór działa a widać i słychać ze chodzi a ustawieniach pieca nie widać żeby się otwierał

Dobrze się czujesz,  skoro za 1 razem nie widziałeś jak BYŁO to skąd wiesz czy go dobrze ustawiles,  
Ciężko się chłopie z Tobą gada jak z dzieckiem 
2019-10-30 10:17
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
temat zamknięty . Dziekuję wszystkim... Wiem co mam zrobić.
2019-10-30 12:20
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Tam trzeba czujniki powrotu i za zaworem skalibrować wg czujnika kotła, bo dziwnie pokazują. Pilnować, czy pompa CO w czasie testu jest włączona. Niemniej wg tego, co autor opisywał, przegroda w 4D jest dobrze. Zawór otwiera w rzeczywistości w lewo, choć są zamienione przewody i w sterowniku musi być ustawione "w prawo".
Tak się składa, że @Ameno25 udało się wcześniej utrafić i rozwiązać to równanie z kilkoma niewiadomymi
Trzeba też wziąć pod uwagę, że tam jest słaby net i komunikacja ze sterownikiem oraz odświeżanie strony trochę kuleje.


Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 7Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: haraz, Paladyn164