Forum eCoal.pl v3.5 pomoc w ustawieniu Eko Plus M Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 7Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
gmaj22
|
Ameno25 napisał » 2019-10-29 21:23 Zawór był sprawdzany jest dobrze , był sprawdzany dokladnie tak samo jak prponujesz , tylko że nie krecił ręką . Miał sciagnać siłownik sprawdzic dla pewnosci przesłone , frez poziomo lub znacznik na 12 . Ale nie wiesz, jak ma podłączone przewody od siłownika na płycie. Dlatego trzeba sprawdzić manualnie a nie zdalnie. |
|||
|
||||
Lukasz23l
|
||||
|
||||
konto usunięte
|
gmaj22 napisał » 2019-10-29 21:32 Ameno25 napisał » 2019-10-29 21:23 Zawór był sprawdzany jest dobrze , był sprawdzany dokladnie tak samo jak prponujesz , tylko że nie krecił ręką . Miał sciagnać siłownik sprawdzic dla pewnosci przesłone , frez poziomo lub znacznik na 12 . Ale nie wiesz, jak ma podłączone przewody od siłownika na płycie. Dlatego trzeba sprawdzić manualnie a nie zdalnie Co ma piernik do wiatraka, co to zakonnica jak ma.podloczone, ja sprawdzałem w dwóch ustawieniach lewo i prawo. Zrozum jedno ze jak ma L1 i L2 podłączone dobrze to wtedu prawo w sterowniki jest prawo, al lewo lewo, natomiast jak ma źle to prawo w sterowniki jest lewo, a lewo w prawo. Kolego lukasz nie jestem pewny ale te motylki pokazują chyba przesłane, zawór jest zamknięty jeśli te motylki ok są na 13 i 19 godzinie a otwarty na 11 i 17, 50% to 12 i 18 Daj zawór na 13i 19 siłownik ręcznie ustaw na zamknięty, załóż i przełącz siłownik w tryb automatyczny |
|||
|
||||
gmaj22
|
I siedząc przed monitorem, wiesz czy przy ustawieniu "w lewo" siłownik kręci rzeczywiście w lewo, czy w prawo?
Obserwujesz temperatury czujników za pompa i powrotu? A gdyby przegroda była odwrotnie? Zbyt dużo niewiadomych, dlatego wyklucza się po kolei wszystkie - inaczej będziesz siedział przed monitorkiem do rana Pisałem już , że Hel Wita ma inne oznaczenie trzpienia. |
|||
|
||||
leON22
|
||||
|
||||
konto usunięte
|
Nie do rana bo sprawdzasz, w kilku położeniach 100, 75, 50, 25 0
Owszem zajmuje to więcej czasu, ale dziś posiedzialem PR z u kawie 30 min i w sumie trafiłem w sedno z czujnikiem Co, dodane 2019-10-29 22:07A to że kolega kręci źle zaworem bo myśli że zawór jest otwarty lub zamknięty jak przesłana jest poziomo to druga Sprawa |
|||
|
||||
gmaj22
|
To fakt, ale wiesz, co mnie najbardziej zastanawia?
Schemat, który podałeś, jest od HelWity i widać na nim wyrażnie, że "zawleczka" jest pionowo przy ustawieniu na "5" Na zdjęciu autora zawleczka jest poziomo, jeśli ściągnął siłownik w pozycji na "5" - czyli sugeruje ustawienie przegrody poziomo. Jakim więc cudem miał wysoką temperaturę na pompie CO przy ustawieniu na max w lewo? Coś jest nie halo.... Łukasz, pytanie: w kotłowni u Ciebie zasilanie z kotła do zaworu 4D jest na pewno z PRAWEJ strony? Pytam, bo nieraz wklejane są zdjęcia będące lustrzanymi odbiciami.... |
|||
|
||||
Lukasz23l
|
||||
|
||||
leON22
|
Przecież pytałem wyżej Piotr testował i zapomniał włączyć tylko teraz przez co tą ochronę realizować ?
|
|||
|
||||
Lukasz23l
|
zeby był jakiś obieg cały czas zostawiamy podłogówke na ciągu chyba nie mam wyjścia .... a i teraz będe musiał pogadać z moim znajomym hydraulikiem zeby mi to ogarnał w wolnej chwili ...
zresztą on mi robił CO |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Nie wiemy w jakiej pozycji był zawór po zdjęciu siłownika, sam autor tego nie wiem
Chrzanic powrót |
|||
|
||||
Lukasz23l
|
Ameno25 sobie znaczki zrobiłem
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Lukasz23l napisał » 2019-10-29 20:40 mam problem z odnalezieniem ręcznego od 4d i sprawdzałem na sztuke tak jak pisał kolega... i dzieje sie tak jak powinno ... teraz mam problem drugi bo nie zaznaczyłem jak było 4d ustawione wczesniej 222 To w końcu zaznaczyłeś czy nie ? |
|||
|
||||
Lukasz23l
|
za drugim razem tak.... za pierwszym nie
nie wiem o co chodzi ale zawór działa a widać i słychać ze chodzi a ustawieniach pieca nie widać żeby się otwierał |
|||
|
||||
leON22
|
Pewnie trzeba zmienić kierunek otwierania, zaraz sprawdzę
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Zadałem koledze kilka razy proste pytanie: Jeśli w sterowniku ma ustawione otwieranie "w prawo", to w którą stronę w rzeczywistości ( w kotłowni) kręci zawór, żeby na pompie CO temperatura rosła? Nie doczekałem się odpowiedzi....
PS: Teraz znów jest ustawione "w lewo" .... tak nie dojdziemy do ładu. |
|||
|
||||
leON22
|
Ok Grzesiu zmieniłem na próbę ale dalej zero reakcji, zmienię na prawo
dodane 2019-10-30 09:03Ok, Łukasz wyłącz mi te uprawnienia i kręć już sam chyba już wystarczy tego prowadzenia za rączkę dodane 2019-10-30 09:06Widać, że w prawo ruszyło |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Panowie zrobiłem wczoraj test i wszystko było dobrze, a Wy kombinujecie jak słoń pod górę
Ma być w prawo w sterowniku, sprawdziłem to przecież to widać czy się otwiera czy nie. Pan Lukasz to juz druga sprawa, nie mówiąc o hydrauliku, proste czynności a pisania na 10 stron, Problem był w czujniku temperatury kotła, rzeczywiście kocioł miał ze 70 stopni a pokazywalo 50 Dziwne że Zrób tak jak pisałem kilka postów wyżej, zamknie zawór bez siłownika, siłownik ręcznie daj w pozycje 0, przełącz siłownik w tryb automatyczny, w sterowniku kierunek Prawo, załóż sterownik ustaw tym za zaworem 40 stopni, daj temu pochodzić chociaż 2 godz bez dotykania czegokolwiek, Jak można coś zobaczyć jak tam co 5 mon jest zmieniony parametr w sterowniku dodane 2019-10-30 09:21 Lukasz23l napisał » 2019-10-30 08:40 za drugim razem tak.... za pierwszym nie nie wiem o co chodzi ale zawór działa a widać i słychać ze chodzi a ustawieniach pieca nie widać żeby się otwierał Dobrze się czujesz, skoro za 1 razem nie widziałeś jak BYŁO to skąd wiesz czy go dobrze ustawiles, Ciężko się chłopie z Tobą gada jak z dzieckiem |
|||
|
||||
Lukasz23l
|
temat zamknięty . Dziekuję wszystkim... Wiem co mam zrobić.
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Tam trzeba czujniki powrotu i za zaworem skalibrować wg czujnika kotła, bo dziwnie pokazują. Pilnować, czy pompa CO w czasie testu jest włączona. Niemniej wg tego, co autor opisywał, przegroda w 4D jest dobrze. Zawór otwiera w rzeczywistości w lewo, choć są zamienione przewody i w sterowniku musi być ustawione "w prawo".
Tak się składa, że @Ameno25 udało się wcześniej utrafić i rozwiązać to równanie z kilkoma niewiadomymi Trzeba też wziąć pod uwagę, że tam jest słaby net i komunikacja ze sterownikiem oraz odświeżanie strony trochę kuleje. |
|||