W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Temperatura zewnętrzna - brak odczytu Subskrybuj
2019-10-27 20:29
  boojak Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Po zmianach w regulatorze pogodowym, zniknął mi odczyt temp zew. Później cofnałem na nieaktywny i już wartość nie wróciła. Nigdzie się nie wyświetla, ani w aplikacji, ani na wykresach ani na kotle. Widać odczyt na kalibracji tylko. Zieniłem czujnik na drugi nowy i nic sie nie zmieniło, więc czujnik jest ok.

Jak to odrkęcić, by wyświetlało wartość temp zew?



dodane 2019-10-27 20:28+ screen
dodane 2019-10-27 20:29https://imgur.com/67hvXih
2019-10-27 20:30
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Dodać czujnik temp. w ustawieniach obwody CO ( Typ obwodu Pompa CO+reg.pokojowy , Typ reg.pokojowego - Czujnik temperatury ) i po problemie
2019-10-27 20:35
  boojak Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
W tym: 

Czujnik temperatury zewnętrzne


Czujnik na płycie

















miałem "zewnetrzny" a nie "czujnik na płycie"

juz ok ;p












2019-10-27 20:38
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Właśnie  zauważyłem , że jest OK , a ja dałem opis dla ustawień temp.wew. sorki , coś mi padło na oczy  Najważniejsze, że  działa
Użytkownicy online: ALFA159, marekpotrykus, Panpjeter, sujta, swacio