                                     Witam 
                                                                
                                
                                                            Zwracam się z prośbą o pomoc - jak ustawić podtrzymanie w trybie LATO ? Albo piec mi przygasa i przesypuje groch do popielnika , albo temperatura na kotle trzyma na poziomie 70-75 i co jakić czas przebija w bojler. Przegrzebałem cały internet niestety nic mądrego nie znalazłem stąd pytanie do doświadczonych użytkowników. 
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Witam,jakiej kaloryczności groszku używasz ?  
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Najpierw napisz czym palisz, jak wygląda Twoja instalacja i podaj obecne ustawienia, a najlepiej udostępnij sterownik zobaczymy co i jak Ci pomóc  
                                                                
                                
                                                              
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	RomXa
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Sterownik udostępniony te ustawienia w podtrzymaniu to moje eksperymenty :-(  
                                                                
                                
                                                            Palę groszkiem Stabek 24Mj mój 1 sezon z nowym piecem. System palenia to: jak się robi wieczorem chłodno przełączam z aplikacji na Zima i Retorowy-eCoal Rano przełączam z apki na tryb Lato i się zaczyna problem z temp na piecu w podtrzymaniu. Temp. CWU ustawiona nisko na 40 ponieważ mamy dobrą pogodę i solary dobijają mi temp do baniaka.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     W zaawansowanych zmień Algorytm wygaszania kotła : Zawsze aktywny na Tylko w grzaniu. W parametrach spalania ecoal ( tryb podtrzymania ) Ustaw - Czas podawania 10s, Czas krótkiej przerwy - 20s, Czas postoju podajnika - 30min, zobaczymy teraz  
                                                                
                                
                                                              
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	RomXa
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Zmienione - ilość powtórzeń zostawić 2 ?
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Zostaw 2x I zwiększ temp. CWU i powrotu na min 45st żeby kociołek miał co robić miał większy odbiór ciepła  
                                                                
                                
                                                              dodane 2019-10-15 10:59Najlepiej przejdź na spalanie grupowe, kociołek będzie pracował stabilniej, bo przy odpowiednim doborze ilości podań i mocy dmuchawy nie będzie tak znacznie przebijał temp.zadanej jak to jest w przypadku spalania w automacie   
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	RomXa
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Ok zrobione z CWU trochę ciężko jak wspominałem mam solary do wody wczoraj trochę słońca i baniak 300L miał 76 stopni  
                                                                
                                
                                                              Na chwilę obecną dziękuję za pomoc tera 2 - 3 doby obserwacji i dam znać jak to wygląda.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Napisałeś, że przebija Ci w bojler przy 75st. Jest to zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem i przy tej temp.włącza się pompa cwu jako ochrona  
                                                                
                                
                                                              Tak jak pisałem pzrejdź na spalanie grupowe, ustaw moc min/max 8/12kW po 4podania , dmuchawa 36/38%. Histereza kotła 0.2st, histereza przejścia na moc Max 2st i zobaczymy   
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	pawel3
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     RomXa a korona w typ palniku jest wklejona, uszczelniona? Ogniwo daje sylikon do uszczelnienia korony. Klient musi to samodzielnie uszczelnić.  
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	RomXa
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Nie nie wklejałem naczytałem się różnych opinii o tym wklejaniu i zrezygnowałem - oczywiście wysłucham opinii i argumentów które są za wklejeniem. 
                                                                
                                
                                                            Mam też pytanie jak już ruszyliśmy palnik - w instrukcji jest opis że palnik jest retorowy - po mojemu powinien się kręcić? A może to mi się coś pokręciło  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	pawel3
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 Nie, tam się nic nie kreci. Jeżeli nadal będzie przerzucać nie spalony węgiel i zadzwonisz na serwis. To dostaniesz odpowiedź że najpierw wklejamy a później regulujemy wentylatorem. Jeden znany producent kotłów też nie wklejał korony i klienci ustawiali wentylator ponad 60% a korony od palnika ekoenergii były aż czerwone.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	RomXa
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Wszystko było ok na stabku robiły się małe spieki zmniejszyłem wiatrak i się poprawiło teraz chodzi z automatu od 28%-43% i jest ok. 
                                                                
                                
                                                            Węgiel zaczął przesypywać jak zacząłem kombinować z ustawieniami w podtrzymaniu LATO wprowadziłem zmiany jak sugerował Leon i zobaczymy. Nie wiem tylko jaka jest różnica między pracą grupową a ecoal I dalej widzę że w trybie Lato piec podskakuje do 70 stopni - palnika niestety teraz nie jestem w stanie zobaczyć.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Zmień na grupowe wtedy się dowiesz, no i oczywiście wklej tą koronę skoro producent zaleca, później będzie płacz że coś tam się wypaliło, tylko wtedy będzie już za późno no i gwarancji nikt Ci nie uzna  
                                                                
                                
                                                            ![]()  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	RomXa
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     leON gotowe jak znajdziesz chwilę zerknij proszę czy dobrze poustawiałem. 
                                                                
                                
                                                            Można gdzieś poczytać o tych programach trochę magia dla mnie ![]() Koronę wkleję w sobotę bo muszę piec wygasić i wyczyścić - ten sylikon od producenta się nadaje ? Mam otwarty taki do 1200 stopni.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	pawel3
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     ten otwarty do 1200st tez jest dobry (jeżeli nie jest stwardniały) Zresztą koronę będziesz musiał wklejać jak sie znów rozklej lub będziesz chciał przeczyścić palnik   
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	RomXa
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     leON mamy ten sam piec ? 
                                                                
                                
                                                            Podglądam twoje ustawienia i widzę że są różnice w mocy dmuchawy i ilości podań 4/6  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Mamy podobny , ty masz nowszy model , z nowym palnikiem i podajnikiem  
                                                                
                                
                                                              Co do różnicy podań to moimi się nie sugeruj , obecnie palę pelletem węglowym Varmo jest on lżejszy od ekogroszku ( inny współczynnik pracy podajnika ) dlatego u mnie na obecne warunki 6x  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	RomXa
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Jak przyjdą mrozy to trzeba będzie wprowadzać korekty ustawień ?
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Pewnie trzeba będzie dodać ze 1-2 podania więcej , ale nie koniecznie , dlatego ustawiasz moc min i max  
                                                                
                                
                                                            ![]() dodane 2019-10-15 18:00Jak dej przebija temp. zadaną zmniejsz ilość podań po 3x na obu mocach, dmuchawa 8/12kW 35/36%, w podtrzymaniu wydłuż czas postoju podajnika do 40min dmuchawa 38%   
                                 | 
                            |||