W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  bruli.pl v3.5  Proszę o pomoc w ustaleniach sterownika. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2019-10-04 20:32
  GPRJastrzebie Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witam. Jestem ratownikiem Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej, mamy psy ratownicze, jeden nasz piesek w ubiegłym roku wyciągał ostatniego górnika w Kopalni zofiowka. Ale  do sedna sprawy. Nie dawno otrzymaliśmy od UM pomieszczenie, musieliśmy je wyposażyć w ogrzewanie, dzięki kilku  ludziom dobrej woli  otrzymaliśmy piec i osprzet. Firma esterownik wyposażyła nas w sterownik pieca  Bruli v3.5. Wszystko połączyliśmy i dzisiaj zaczęliśmy palić. Nie potrafimy zrobić ustawień. 
Piec silwer eko 5 plus 14kv
Zawór trójdrożny do ochrony powrotu 
Ogrzewamy tym 85m nie ocieplonego budynku oraz obok  5 boxow dla psów tam  okolo jest 70m do ogrzania. Coś dorobiłem w ustawieniach i nie pokazuje mi w procentach pracę zaworu mieszajacego powrót do pieca. Ogólnie nie potrafimy  ustawić pieca. Palimy peleton węglowym warmo  JSW S.A. 30mj. Prosimy o pomoc.  Możecie zdalnie sprawdzić nasze ustawienia. Dziękujemy.
2019-10-04 20:50
  pawel3 Posty: 496 Ostrzeżenie: 0
Podnieś temp na kotle niech będzie 55
Max zaworem 60 st
Jeżeli zimno to podnosić temp za zaworem.
Czujnik zaworu 3D sprawdzić czy zamontowany na wyjściu zasilania 
2019-10-04 20:51
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Czy zawór 4D posiada siłownik ? Również palę Varmo Premium tylko w OEP16kW możecie podejrzeć moje ustawienia spalania , lecz proszę się nimi nie sugerować inny palnik o reszcie nie wspomnę Opisz jeszcze bardziej instalację,czy są jakieś zawory termostateczne na grzejnikach ? Zmień w grupowym moce min/max na 12/16kW po 8 podań , dmuchawa delikatnie przy Varmo 32/34%. Histereza kotła 0.2st , przejście na max 1.5st . Zobaczymy co ten marketowy kociołek pokaże ? Reszta jak radzi @pawel3
2019-10-04 21:14
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
leon ale to inny kocioł niż nasze może niech na razie zaworem 4d sterują ręcznie bo tam duże zamieszanie może zobacz bo ty masz siłownik tam coś za bardzo miesza 
dodane 2019-10-04 21:14i spaliny bardzo wysokie
2019-10-04 21:20
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Miesza, bo priorytet ma ochrona powrotu , a kociołek ma za niską temp.zadaną i nie może jej osiągnąć dlatego cały czas zawór przymknięty jak dogrzeje powrót dopiero puszcza w obieg CO
Pewnie nie ma zawirowaczy spalin i przy takim nadmuchu wszystko wali w komin , a Varmo ma moc 
dodane 2019-10-04 21:20Widzę , że Panowie Ratownicy zaczęli , działać Zjedźcie może jeszcze z tym nadmuchem np.min/max 26/28%
2019-10-04 21:21
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
to trzeba wyłączyc ochronę powrotu ja nie widzę ich ustawien (zawansowane) odkąd jest 6 obiegów CO
2019-10-04 21:37
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Już wyłączyli , dlatego zawór ruszył % 6-obiegów to najnowsza wersja oprogramowania Panowie podnieście jeszcze tą temp.kotła na min.55st Czas reakcji zaworu 60s Min.temp.powrotu 45st Temp.załączania pomp 40st , algorytm wygaszania kotła - Tylko w grzaniu
dodane 2019-10-04 21:35

dodane 2019-10-04 21:37Ok, widzę że szkoda czasu , pozdrawiam
2019-10-04 22:01
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
panowie cos macie nie tak temperatura na kotle 45C a za zaworem pokazuje 46C może cos zle zamontowane, leon wiem że jest nowa wersja ale u ciebie też nie zobaczę parametrów zawansowanych zejdę max do obwodu cwu i koniec
2019-10-04 22:05
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
1st różnicy temp.może być kwestią kalibracji czujników Nie wiem na jakim sprzęcie działasz ? Jak na tablecie , to tak jest musisz obrócić ekranem żeby podejrzeć resztę ustawień
2019-10-04 22:11
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
stery laptop mało ważne ,ale temp. powrotu też rosnie szybciej niz zasilanie
2019-10-04 22:18
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Może czujnik temperatury powrotu albo za zaworem 4D zamontowane nieodpowiednio pewny
PS. Co do Twojego tabletu to włącz autoobracanie , ustaw go w pozycji pionowej i stanie się jasność
2019-10-04 22:41
  GPRJastrzebie Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Przepraszam, teraz znów spojrzałem na wykres pieca i wasze porady.pozmienialem wedłu Dziekuje. g zaleceń. 
2019-10-04 22:49
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Nie ma to jak współpraca GPR powinien coś na ten temat wiedzieć  Moc 12/16kW po 8 podań , dmuchawa 28/30% , obserwacja palnika jak zbyt wypala i robi się krater dołożyć podań albo obniżyć moc dmuchawy ale małymi skokami , co 2 oczka .Między mocami też nie powinno być dużej różnicy
2019-10-04 23:11
  GPRJastrzebie Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Tak dziekuje za info,  Już zmieniam. Niestety za 30 minut zjeżdżamy 900m pod ziemię i do rana nie będę w stanie podglądać spalania.  Baza z psami  jest jakieś 5 km od nas. Piec i kamery są  online.  Za wysoko nie mogę dać też temperatury bo psy przegrzeje. W poniedziałek będzie zabudowany  drugi zawór 3D na boxy  dla psów. Wtedy  będę mógł na piecu ustawić 55 stopni a na boxy z psami  30. Dziękuję.  I nadal proszę o  pomoc. Jutro będę miał więcej czasu to spokojnie  opiszę co i jak.
2019-10-04 23:13
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
W sumie do ocieplenia ponad 150m2 nie ocieplone, może trzeba zwiększyć moc na 16/20kW jakby nie dogrzewało . Pasowało by jeszcze zamontować do kompletu , czujnik temp .wew. dla lepszego komfortu sterowania kotłem i temp. za zaworem Drugi zawór i będzie super . Mój kuzyn był ratownikiem GPR i zginął razem z synem ( Mirek i Adrian ) na targach w Katowicach w 2006r  :(  , powodzenia Panowie , róbcie swoje 
PS.Może przypadkiem go znaliście 
2019-10-04 23:41
  GPRJastrzebie Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Hala gołębi  w Katowicach? 
2019-10-04 23:42
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Tak , pamiętna katastrofa budowlana :(
PS. Wracając do tematu, histereza pracy zaworu 1st, temp. max 50st, max kąt otwarcia zaworu 50%  
2019-10-05 07:13
  GPRJastrzebie Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Czyli źle?  Co mam wpisać? 
2019-10-05 23:25
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Póki co jest "galancie" , zamontujcie resztę klamotów , wtedy pogodomy @GPR zmniejsz "ta wichura" na mocy max w grupowym na 27% , pozdrawiam
2019-10-05 23:42
  GPRJastrzebie Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Dzięki  już zmieniam halny na zefirka
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: CHIENA1234, dawid13-d1, jwojtowicz