Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl  POMOCY - termik co Subskrybuj
2019-10-02 18:40
  Gelo_26 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam
Wyskoczył mi błąd Termik CO, pomimo że na kotle woda ma 30C to nie mogę go skasować :(
Jaki ma on domyślnie stan ( jest zwarty, czy rozwarty)?
Odpiąłem do od wejść sterownika ale to ic nie pomogło, tak samo zworka zamiast termika :(
Co może być nie tak
2019-10-02 19:17
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0

Wyłącz ster odkręć obudowę dokręć na listwie pcb czujnik Kotła

 Ponownie załącz sterownik

Gdyby to nie pomogło to zrób tymczasowo zworkę z drutu na dwóch pierwszych zaciskach (odkręć brąz i niebieski przewód z czujnika CO i wkręć w to miejsce zworkę z drutu). Robimy to na wyłączonym ster z prądu
Użytkownicy online: cervinka, drobny10, Kali89, lechu44, Martines, Mirek23, ViktorG