Forum eCoal.pl v3.5 Falujący niski powrót / błędy ustawień czy błędy w instalacji ? Subskrybuj | ||||
|
||||
wowas
|
Witam, Proszę o ocenę moich ustawień oraz wykresów, przy włączonej opcji Zima gdzie zawór 4d pracuje mam problem z niską i falującą temperaturą powrotu. Podczas grzania tylko Cwu nie było takiego problemu. Z góry dziękuję za pomoc |
|||
|
||||
leON22
|
Jak widzisz na wykresach niska temp.powrotu i kotła podczas ogrzewania CO spowodowana jest "falującą" pracą zaworu 4D Zmień histerezę jego pracy w zaawansowanych na 1st . podnieś temp.kotła na 60st , a powrotu na 50st zobaczymy co dalej
PS. Jak podnosisz temp. to odpowiednio "dołóż pieca" ( zwiększ ilość podań ), bo wiatrem go nie nagrzejesz . Lato niestety już się skończyło |
|||