W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Pompa co i zawór 4d Subskrybuj
2019-03-18 09:07
  jacob230 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
witam,
jak zrobić aby pompa co wyłączyła się automatycznie po zamknięciu się zaworu 4d na zero i nie wykorzystując do tego funkcji wyłącz pompę po dogrzaniu? Czy jest taka możliwość ?
2019-03-18 10:23
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Pompa CO może się wyłączać automatycznie przechodząc w tryb lato na podstawie odpowiednio ustawionego programatora auto-lato i temp. zewnętrznej  
2019-03-18 11:56
  jacob230 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
ok, mam przez to rozumieć, że czekam na odpowiednią temp i wybieram wariant auto-lato czy coś jeszcze. Pytam ponieważ wczoraj zawór mi się zamknął a pompka cały czas pracowała. Miałem aktywny tryb pogodowy z wariantem auto-lato. Jak dziś patrzę na twoje ustawienia to mam podobne z wyjątkiem aktywnej " pogodynki".
2019-03-18 13:52
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Dziwne, czy pompa CO podłączona w sterowniku w dedykowane miejsce ?
dodane 2019-03-18 13:52
jacob230 napisał » 2019-03-18 11:56
ok, mam przez to rozumieć, że czekam na odpowiednią temp i wybieram wariant auto-lato czy coś jeszcze...

W programatorze Auto-Lato musisz mieć zaznaczony odpowiedni Tryb ( Zima , Lato , Auto-Lato )
2019-03-21 17:18
  jacob230 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję za pomoc leON22, już wszystko działa. Problem tkwił w programatorze.
Użytkownicy online: Dan123, jurek123, Martines, Marty156, sujta, UkmBoiler