2019-02-04 20:31
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Jeśli jest tak jak naszkicowałem, to obowiązkowo musisz w miejscach pokazanych strzałkami czerwoną i zieloną zamontować zawory zwrotne.
Dodatkowo zawór zwrotny na obiegu CWU, który najlepiej dać albo za pompą CWU, albo w miejscu podłączenia powrotu CWU do kolektora powrotu z tyłu kotła. Kierunki wszystkich ZZ w stronę powrotu kotła.
2019-02-04 20:31
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

Zajebiście ale "Temp. załączenia pompy miesz. [°C]" zdejmijmy ze 2*C i powiedz czy temperatura w chałupie się nie zmieniła a właściwie komfort termiczny.

Powrót jest już gorący.
2019-02-04 20:35
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
nie wiem czy cwu 60C to dobry pomysł
dodane 2019-02-04 20:33nie wiem czy cwu 60C to dobry pomysł
dodane 2019-02-04 20:35na kotle jest zadana 58C to jak nagrzeje cwu na 60C
2019-02-04 20:36
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0


Bakterie zgoną a powrót jest OK. choć jak pisałem
"Temp. załączenia pompy miesz. [°C]" zdejmijmy ze 2*C" a może nawet na 55*C
2019-02-04 20:38
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
cyt: " USTAWIENIA -> Wyjście pompy mieszającej -> Temp. załączenia pompy miesz. [°C] -> 59*C"


Przecież pompa CWU w funkcji ochrony powrotu się w ogóle nie załaczy
Po za tym nie odpowiedziałes na moje pytania.
2019-02-04 20:40
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2019-02-04 20:38
cyt: " USTAWIENIA -> Wyjście pompy mieszającej -> Temp. załączenia pompy miesz. [°C] -> 59*C"



Przecież pompa CWU w funkcji ochrony powrotu się w ogóle nie załaczy


Zerknij na kocioł i będziesz wiedział że ta zmiana dała wiele.

CWU + mieszająca robi robotę a temp 59*C powoduje że ochrona się nie wyłączy


EDIT: tak czy siak musisz update sterownika bo tu dużo więcej nie zmajstrujemy. Oby w chacie było ciepło i będzie OK.


2019-02-04 20:49
  tkowal Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2019-02-04 19:57
Gdzie Wy tam widzicie mieszacze 4D??? Tam są przecież 3D, obydwa w funkcji obniżania temperatury. Z samych podłączeń można to wywnioskować
Poniżej fotka - czy autor moze potwierdzić, czy rury mają taki właśnie przebieg?
Na razie wstrzymuję się z krytyką braku zaworów zwrotnych, bo nie zawsze muszą być za pompami.
Pokaż na zdjęciu powrotów, gdzie wpięte sa powroty obiegów czerwonego, zielonego i niebieskiego (CWU)?
Czy na grzejnikach masz głowice termoostatyczne? I który 3D jest do grzejników?
Nie podłacza się na sztywno uzupełniania obiegu C.O. z obiegu CWU. Do tego tylko z jednym zaworem.






Heh, zestresowałeś mnie troszkę tym rysunkiem... Bo totalnie jest mi to obce, ale spróbuje Ci to jakoś przekazać. 

https://imgur.com/a/titniR6

Zawór po prawy z temp 40 jest od grzejników, drugi 30 stopni od podłogówki. Niestety nie posiadam głowic termostatycznych.

pmichalczyk napisał » 2019-02-04 20:30
tkowal pompa CO ma pracować cały czas co innego pokazuje w schemacie głównym co innego w zawansowanych temp. w domu reguluj zaworami dobrze że masz z nimi termometr w instalacji 


Obecnie mam 40 grzejnik i 30 podłoga. Jakieś sugestie? Czy mam kierować się po prostu temperaturą w domu?



EDIT: Czyli generalnie na razie zostawić tak jak jest? Zainteresować się zrobieniem aktualizacji? 
2019-02-04 20:58
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
ogólnie palacze dzielą się na dwie grupy jedni uznają że min temp. kotła to 60C inni do których należę mają zadaną taką by w domu było ciepło niema żadnych dowodów na to że jak masz mniej niż 60C na kotle to kocioł zgnije za długo paliłem w zasypowym kotle żeby w to uwierzyć za dużo ustawiłem oep które miały zadaną 60C a w kotle smród i dramat wpływ na poprawne spalanie ma paliwo poprawnie wyk. instalacja doprowadzenie powietrza do kotłowni tkowal obniż temp. pow. na 50C temperaturę wody do mycia na 45C
2019-02-04 20:59
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Myślę że zostawić ale rano określić czy komfort termiczny jest OK, czy za zimno. Zawsze z tego ustawienia można coś w spalaniu "kg/doba" urwać.
2019-02-04 21:01
  tkowal Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Tylko patrząc pod kątem użytkowym, to dla mnie obecnie woda z kranu to wrzątek. Nie chciałbym żeby przypadkowo podczas mycia rąk dziecko odkręciło ciepłą na maksa...
2019-02-04 21:02
  leON22 Posty: 6382 Ostrzeżenie: 3
gmaj22 napisał » 2019-02-04 19:57
Gdzie Wy tam widzicie mieszacze 4D??? Tam są przecież 3D, obydwa w funkcji obniżania temperatury. Z samych podłączeń można to wywnioskować

Kurde ja tam widzę 3D z prawej strony i 4D z lewej , chyba że już nie widzę o tego domowego "amolu"  
2019-02-04 21:02
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Ile masz tych grzejników za mieszaczem 3D /40 C?
2019-02-04 21:03
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Kurna cwu. za gorąca... trzeba kręcić zaworami nD:/ albo kolejny zawór na wyjściu cwu.
2019-02-04 21:05
  tkowal Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2019-02-04 21:02
Ile masz tych grzejników za mieszaczem 3D /40 C?



10. 
Salon, łazienka, garaż. Na górze - 2 sypialnia , łazienka, 3 pokoje po grzejniku i 1 hol.


marcinbb napisał » 2019-02-04 21:03
Kurna cwu. za gorąca... trzeba kręcić zaworami nD:/ albo kolejny zawór na wyjściu cwu.

Zmniejszyłem CWU...
2019-02-04 21:08
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

jak na moje to z pracy ciągłej poszedł na podtrzymanie. Trzeba z cwu pokombinować ale tą realizowana jest ochrona powrotu. Można zejść z kotłem do 50*C i sprawdzić, ale cwu i tak będzie gorąca.
tkowal napisał » 2019-02-04 21:05
Zmniejszyłem CWU...

powrót będzie za zimny
2019-02-04 21:10
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
i bardzo dobrze na kotle daj z 50C i bedzie git ja mam 42C i jest git 
2019-02-04 21:11
  tkowal Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
marcinbb napisał » 2019-02-04 21:08

jak na moje to z pracy ciągłej poszedł na podtrzymanie. Trzeba z cwu pokombinować ale tą realizowana jest ochrona powrotu. Można zejść z kotłem do 50*C i sprawdzić, ale cwu i tak będzie gorąca.
tkowal napisał » 2019-02-04 21:05
Zmniejszyłem CWU...

powrót będzie za zimny



Jaka jest optymalna temp powrotu?
2019-02-04 21:12
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

pmichalczyk napisał » 2019-02-04 21:10
i bardzo dobrze na kotle daj z 50C i bedzie git ja mam 42C i jest git 


42*C na piecu a ochrona powrotu na 50*C ciekawe czym grzałką?

2019-02-04 21:14
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
OK. Zatem musisz zdecydować, co wybrać, bo rozwiazanie z ochroną powrotu cwu jest złe. 
1 opcja/ montujesz pompę przewałową/kotłową z tyłu lub z boku kotła . Na schemacie sterownika to pompa obok kotła.

2 opcja/ kupujesz zawory z głowicami termostatycznymi na grzejniki (nie musisz na wszystkie) i montujesz pompę C.O. PRZED 3D czerwonego obiegu C.O.  Wtedy będziesz miał ochronę powrotu. Zawór zwrotny będzie wtedy ZA pompą.
Ale zawory zwrotne na obiegu podłogówki oraz CWU musisz dać tam, gdzie wcześniej pisałem.
3 opcja/ montujesz zawór 3D termostatyczny przeciwoparzeniowy i pompa CWU moze wtedy stale pracować. Temperatura bojlera wysoka, ale nie ma ryzyka poparzenia.

Tą sa opcje rozsądne, uwzględniające, to co już masz i nie wymagające dużych przeróbek w kotłowni.
2019-02-04 21:17
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
EDIT: ad 3) gmaj ile kosztuje 3D na wyjście cwu 300 PLN?