Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  VARMO+OGNIWO EKO PLUS 25KW Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona9 / 12Następna stronaOstatnia strona
2019-01-29 21:09
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Ale widzisz co się stało. Gdzieś to ciepło poszło, cudów nima.
2019-01-29 21:13
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Ale gdzie? 
dodane 2019-01-29 21:13Varmo szybko "dźwiga"
2019-01-29 21:13
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Mnie nie pytaj Jak zaczęło szumieć, to pewnie przepychało przez termostaty. Masz chyba 25-60, to ma moc.
2019-01-29 21:16
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
No..Wilo Yonos Pico
2019-01-29 21:18
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Wraca do normalności. Co decydujesz ? Do jutrzejszej porannej kawy, czy nie ?
2019-01-29 21:19
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Na którą ci parzyć?
2019-01-29 21:23
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Do kompa, z kawą, siadam zwykle koło 7, chyba że mi coś wypadnie hehe. To jak, zostawiasz tak do jutra ? Się kuknie na staty jak to wychodzi, i czy warto coś kombinować, czy nie.
2019-01-29 21:31
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Jasne, że zostawiam. Już się fajnie normuje. Zobaczymy rano. Do jutra.
2019-01-29 21:36
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
OK, dobrej.
2019-01-30 06:52
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Jestem na posterunku Verb. Dzień dobry.
2019-01-30 08:05
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Dobry. I co tam ? Chce Ci się dalej bawić ?
2019-01-30 08:07
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Próbujemy dalej Ten powrót marny trochę.
2019-01-30 08:10
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Marny, fakt. Pisałeś, że masz wszędzie termostaty. Skoro zawór się nie sprawdza jako 2in1, to może chcesz spróbować dać mu wolne ?
2019-01-30 08:12
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Dokładniej proszę.
2019-01-30 08:17
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Otwierasz zawór na max, obniżasz zadaną CO do powiedzmy 52st, włączasz ciągłą pracę CWU, regulujesz termostaty wszędzie tak, jak Ci pasuje.
2019-01-30 08:29
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Ciekawa propozycja. Tylko co mi da?
dodane 2019-01-30 08:29Spadam do roboty...za pół godzinki będę na "łączach".
2019-01-30 08:30
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Termostaty będą działać, bo przy zasilaniu 37st to one robią za dekorację. Komfort powinien być lepszy, a jak będzie ze spalaniem to się przekonamy. W sumie możesz nie włączać CWU na początek - jak masz jakieś drabinki bez termostatów, to może nie być takiej potrzeby. Aha... i pompa w trybie automatycznym.
2019-01-30 09:41
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Mam grzejnik w łazience bez termostatu. Pompa nie ma autoadaptu. To co muszę zrobić - krok po kroku proszę
2019-01-30 09:53
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Teraz nic, bo kto przestawi pompę i termostaty. Wrócisz, a będziesz chciał się bawić, to wtedy.
2019-01-30 09:57
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
oki. ok. 17.30 będę w domu.
Pierwsza stronaPoprzednia strona9 / 12Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: