W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Ochrona powrotu Subskrybuj
2019-01-11 20:29
  Jasiu00 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Cześć wszystkim!
Mam problem z ochroną powrotu. Gdy była wyłączoną piec nagrzewał pomieszczenia bez problemu, ale niestety skakała temperatura kotła i spalin (do 200 stopni). Po włączeniu ochrony powrót za pomocą zaworu 4D wykresy trochę uspokoiły się, lecz temperatura w pomieszczeniach ciągle spada. 
2019-01-11 20:36
  budgie1 Posty: 720 Ostrzeżenie: 0
Jak chcesz chronić powrót zaworem 4D, to musisz mieć wyższą temp. na kotle.
dodane 2019-01-11 20:36Poczytaj o tym na forum.
2019-01-12 15:45
  artur1973 Posty: 74 Ostrzeżenie: 0
ano Jasiu zadaj mu ze 70st przestanie latać 
Użytkownicy online: Jan727usz, zygkro