Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Problem z ustawieniem histerezy max Subskrybuj
2019-01-02 13:24
  PioNa Posty: 2 Ostrzeżenie: 0

Witam,

To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość
Nie mogę ustawić wartości histerezy przejścia kotła do mocy max. (screen w załączniku) - uprzedzając pytania, gdy próbowałem ustawić hesterezę max. na 1st. też wyskoczył komunikat o błędzie.
I drugie pytanie: czy na podstawie wykresu histogramu można coś zmienić w ustawieniach kotła tak, aby zoptymalizować jego pracę?
sterownik eCoal v 3.5

2019-01-02 14:29
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Czy zalogowałeś się na platformie przed dokonaniem zmian , czy byłeś offline  
PS. W/g wykresów wszystko wygląda OK , patrz bardziej na to co się dzieje na palniku i na to co spada do popielnika , histogram nie jest wyrocznią tylko narzędziem pomocniczym w ustawieniu poprawności spalania
2019-01-02 20:47
  PioNa Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Na palniku wygląda ok, a w popielniku popiół i drobinki spalonego węgla, generalnie wygląda ok. Dzięki za info o histogramie.
Przed zmianami zalogowałem się, inne parametry mogłem zmieniać. 
Użytkownicy online: Dan440, Dawidos19, Dolna25, JDziuk2022, Kava610401, Mirek23, Mixokret, Mszymiku1991