Mam sterownik Tech 431 który steruje zaworem 3D z siłownikiem.
W ustawieniach zaworu w sterowniku jest parametr jak w tytule,może ktoś wyjaśnić za co ten parametr odpowiada i na jakim poziomie ma być ustawiony? Mozliwośc ustawienia w sterowniku od 1 do 10.
Z góry dzięki.
2018-12-12 21:03
  Wiciu9 Posty: 52 Ostrzeżenie: 0

Współczynnik proporcjonalności - strona 11 i 12 instrukcji .

 "Współczynnik proporcjonalności jest używany do określania skoku zaworu. Im bliżej temperatury zadanej tym skok jest mniejszy. Jeżeli współczynnik ten będzie wysoki, zawór szybciej będzie osiągał zbliżone do odpowiedniego otwarcie, lecz mało precyzyjnie. Procent jednostkowego otwarcia jest obliczany na podstawie wzoru: (TEMP_ZADANA - TEMP_CZUJNIKA) * (WSP_PROPORCJON / 10). " - 
W uproszczeniu wyższy współczynnik - szybsza reakcja na zmiany temperatury i odwrotnie jeśli będzie niższy wolniejsza reakcja na zmiany temperatury . Najlepiej ustawić do potrzeb instalacji - doświadczalnie. 
Było omawiane na forum   .