W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  OEPM 16kW Subskrybuj
2018-11-28 09:07
  Techmann Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam,
jako nowy użytkownik piecyka ogniwo zbieram Doświadczenia z
regulacją tego piecyka. 

Do tej pory
mialem piec na drewno z bardziej prymitywną regulacją.
 Może ktoś spojrzy
na moje wykresy np 17/11 i 28/11 gdzie widac dziwne przeregulowania, którzch
przyczyn nie moge ustalić. Nie bylo żadnej aktywności użytkowników.



Schemat
instalacji nie uwzględnia 4d ustawionego na sztywno i CWU wpiętej przed 4D jako
zabezpieczenie powrotu.



 Dzieki za
wszelkie uwagi. 



pozdrawiam

2018-11-28 09:35
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Ta "dziwna" aktywność, to dogrzewanie CWU.
2018-11-28 10:13
  Techmann Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam, 

faktycznie, dodałem to na wykresie i teraz to pasuje. 

Dzięki 

Użytkownicy online: