Forum eCoal.pl v3.5 sprawdzenie ustawień Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 6Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
leON22
|
luk3335 napisał » 2018-12-12 07:34 jeszcze jedna prosba, czy temp podajnika, która jest u mnie (ok 42st) nie jest za wysoka??? powodem moze byc zapadajacy się kopiec?? zmniejszyłem jeszcze po 1% nadmuch dla każdej z mocy Zapadający kopiec może być przyczyną rosnącej temp.podajnika , bo żar cofa się w stronę zasobnika Pozostałe to : samoczynne wypalanie opału w podtrzymaniu przy nadmiernym ciągu kominowym , zbyt mała ilość podań pewny Na Twoim miejscu zmniejszyłbym jeszcze nadmuch , po jednym oczku dla obu mocy na 38/40% |
|||
|
||||
luk3335
|
jezeli chodzi o nadmierny ciag w podtrzymaniu to mam na przylaczu do komina szyber, ktory jest przymkniety, poza tym w podtrzymaniu nie slyszalem za bardz, azeby hulalo po piecu; zmniejszylem poki co nadmuch, jak nie pomoze to moze zwiekszyc ilosc podan???
|
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 6Następna stronaOstatnia strona | ||||