Witam,

dziś zaczynam zabawę w paleniu grupowym, początki obiecujące ALE piec nie dobija mocy zadanej,  cięzko mu to idzie czy któryś z doświadczonych użytkowników mógł by rzucić okiem na moje ustawienia ? dziękuje za wszelakie rady


https://esterownik.pl/device/17922
2018-11-18 13:44
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Specem nie jestem ale na początek dorzucił bym 1 podanie więcej i dmuchawa o 3oczka więcej dla 12kw.
Dużo zależy opału.
2018-11-18 13:52
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Podania magą zostać , bo na 12kW i tak czas podawania jest o 2s dłuższy niż na 8kW ( dla 8 - 5s , dla 12kW- 7s ) dmuchawa max 2 oczka w górę Albo zmiana mocy na 12/16kW , po 5 podań dmuchawa 38/40% Wszystko zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło a on tym nic kolega nie napisał  
2018-11-18 14:20
  Gustine Posty: 29 Ostrzeżenie: 0

dom ocieplony, strop też, komin na poddaszu do ocieplenia w następnym tygodniu bo pojawił się zaciek nieduży ( zimny komin na wylocie) . Metrażowo, ok 100m2


dla 8kw 39s
dla 12 kw 40s

zobaczymy jak przyjmię
2018-11-18 14:23
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
W takim razie 8/12kW powino wystarczyć . Podnieś temp kotła na min 55st , bo dalej będzie ciekło z komina i kotła Algorytm wygaszania zmień na tylko w grzaniu i w podtrzymaniu dołóż jedno podanie więcej
PS. Nie podoba mi się temp. powrotu jest wyższa niż na kotle , czy aby dobrze zamontowany jest czujnik powrotu 
2018-11-18 15:42
  Gustine Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Raczej tak, na wodzie powrotnej do kotła ale być może nie równo założyłem bo ciężki dostep tam z tyłu mam. Czy to zle ze jest taka różnica ?
2018-11-18 15:48
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
To tak jakbyś pomylił pedał hamulca z pedałem od gazu , nie zamienione są te czujniki miejscami ?
2018-11-18 16:05
  Gustine Posty: 29 Ostrzeżenie: 0

Nie równo osadzony przy srubie, juz poprawione


@leon22 dziękuje za wszelkie porady
2018-11-18 17:03
  downhill Posty: 89 Ostrzeżenie: 0
Jaki opałem palisz autorze tematu ?

Też mam ogniwo eko plus m
2018-11-18 17:06
  Gustine Posty: 29 Ostrzeżenie: 0

ekogroszek z firmy Lemar 29mj


leon, zerkniesz po jakims czasie na moj piec w celu ew. korekt ? z tego co widze spiekow nie ma, ladnie sie wypala