downhill
![]() |
Witam.
Proszę o radę bardziej doświadczonych użytkowników na temat poprawności moich aktualnych ustawień siłownika zaworu 4D-ster. Ecoal 3.5 w Ogniwo E+M20. Dodam jeszcze ze piec dziala w trybie grupowym i wchodzi czasem w podtrzymania. Histereza kotla to 0.5 stopnia Zastanawiam sie czy w szczegolnosci ustawienia parametrow silownika sa poprawne. Prosze spojrzec na moje wykresy w razie potrzeby. Z gory dziekuje za odpowiedz. |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Może najpierw łaskawie udostępniłbyś swój sterownik i podał jaki masz model siłownika zaworu 4D
![]() |
|||
|
||||
downhill
![]() |
Gotowe. Dostęp jest.
Silownik i zawor firmy GOSHE |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Widać , że wszystko ok zmniejszyłbym tylko czas reakcji zaworu na 120s
![]() |
|||