W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Dobór parametrów siłownika zaworu 4d Subskrybuj
2018-11-13 13:08
  downhill Posty: 84 Ostrzeżenie: 0
Witam.

Proszę o radę bardziej doświadczonych użytkowników na temat poprawności moich aktualnych ustawień siłownika zaworu 4D-ster. Ecoal 3.5 w Ogniwo E+M20.

Dodam jeszcze ze piec dziala w trybie grupowym i wchodzi czasem w podtrzymania. 

Histereza kotla to 0.5 stopnia 
Zastanawiam sie czy w szczegolnosci ustawienia parametrow silownika sa poprawne. Prosze spojrzec na moje wykresy w razie potrzeby. 

Z gory dziekuje za odpowiedz. 

2018-11-13 15:44
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Może najpierw łaskawie udostępniłbyś swój sterownik i podał jaki masz model siłownika zaworu 4D 
2018-11-15 09:01
  downhill Posty: 84 Ostrzeżenie: 0
Gotowe. Dostęp jest. 

Silownik i zawor firmy GOSHE


2018-11-15 15:57
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Widać , że wszystko ok zmniejszyłbym tylko czas reakcji zaworu na 120s
Użytkownicy online: idemnato, jareckicbr, Koteldomasov130, Michal_S, oxalis3, Papikj, Rszwarc, tomaszsewen, wajnercz