Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  OEPM 20kW Grzeje, ale nie grzeje Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona
2018-11-20 18:21
  MaciejZ Posty: 62 Ostrzeżenie: 0
No właśnie teraz męczy mi się i grzeje cały czas :( W chwilę wysysa groszek z podajnika :(
Powrót od początku zabierał ciepłą wodę zza 4D...


Zdjęcia kotłowni.




dodane 2018-11-20 18:21Chyba jest jeszcze trochę powietrza. Wczoraj jak wykryzowałem grzejniki to zaczęły mi szumieć. Zmniejszyłem więc pompę CO na 2 bieg i już ucichło. Teraz jak dodałem jeszcze jeden bieg to słychać w rurach jak bulgocze powietrze (dokładnie tak samo jak przy uruchomieniu instalacji)
2018-11-20 19:48
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Czy ja dobrze widzę? Od zaworu 4D pompy masz na godz 12stej  i na godz. 3ciej też? Która rura jest do zbiornika przeponowego? Ta od powrotu i zaworu DVB? Czy ta od powrotu do zaworu 4D?
Rozrysuj najlepiej przebieg rur ukrytych za zbiornikiem membranowym.
2018-11-20 19:48
  MaciejZ Posty: 62 Ostrzeżenie: 0
Jest tu jakiś spec z okolic Wrocławia który mógłby zobaczyć o co chodzi z tym kotłem ?
2018-11-20 19:55
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Masz nieco inaczej podłączony zawór 4D. Zasilanie masz najprawdopodobniej od góry i przed nim jest pompa CWU.
Położenie siłownika wskazuje, że przegroda może byc dobrze, ale wykonaj prosty test.
Przekręć w prawo do oporu pokrętło siłownika (najpierw wysprzęglij na manual). Sprawdż, która rura robi się goraca?
Czy ta za pompą c.o., czy ta od 4D do powrotu kotła?
Filtry przed pompami żle zamontowane. I niefortunne miejsce na gniazdko elektryczne
2018-11-20 19:58
  MaciejZ Posty: 62 Ostrzeżenie: 0



Tak, 4D jest na 12stej i na 3ciej.
dodane 2018-11-20 19:58Jak przekrecę (otworzę) 4D na maksa w prawo, to rura od CO za pompą robi się gorąca
2018-11-20 19:59
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Zakręć ten odpowietrznik przed pompą, pomiędzy zbiornikiem przeponowym a pompą. Przez niego dostaje się powietrze. Odpowietrzanie tylko przy wyłączonej pompie. Zdjęcia juz rozszyfrowałem. Zrób test, o którym wczesniej pisałem.

PS : OK, czyli przegroda w mieszaczu jest dobrze.
2018-11-20 20:01
  MaciejZ Posty: 62 Ostrzeżenie: 0
Jak przekrecę (otworzę) 4D na maksa w prawo, to rura od CO za pompą robi się gorąca
2018-11-20 20:03
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Pompa CWU na najnizszy bieg z mozliwych. Jej włączenie powoduje zakłócenie w pracy zaworu 4D. W innym temacie @Pink01 bardzo klarownie to wyjasnił.
2018-11-20 20:28
  MaciejZ Posty: 62 Ostrzeżenie: 0
Jest na I biegu od początku... :(
dodane 2018-11-20 20:15im bardziej otwieram 4D tym bardziej spada temp. kotła...
dodane 2018-11-20 20:28Podniosłem moc kotła na min. 12kW i max. 16kW i już szybciej grzeje wiec
2018-11-20 20:30
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
To akurat jest logiczne Prawie wszystko tu już zostało powiedziane. Masz za małe przekroje rur, żeby liczyc na ochrone powrotu przez 4D. Tu albo pompa CWU na stałe - bojler masz przy kotle, więc strat wielkich nie będzie. Albo pompka obiegu kotłowego od zaworu 4D do powrotu kotła. To powinno ustabilizować instalację.
2018-11-20 21:20
  MaciejZ Posty: 62 Ostrzeżenie: 0
Podłączyłem właśnie czujnik temp. zewnętrzej i zaczął sam sterować 4D... Myślę, że chyba warto by było tą dodatkową pompę dołożyć. A jakaś konkretna ma być ? Ją się później programuje jakoś w sterowniku czy ona chodzi po prostu na stałe ?
dodane 2018-11-20 21:20Mogę jeszcze spróbować włączyć tą od CWU na stałe i zobaczymy co się stanie. Jak to zrobić ?
2018-11-20 21:29
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
"Oszukać" czujnik CWU przy kalibracji o kilka stopni  i dać temperaturę zadaną CWU taką jak zadana C.O.. 
2018-11-21 07:01
  leON22 Posty: 6358 Ostrzeżenie: 3
MaciejZ napisał » 2018-11-20 21:20

dodane 2018-11-20 21:20Mogę jeszcze spróbować włączyć tą od CWU na stałe i zobaczymy co się stanie. Jak to zrobić ?

Możesz jeszcze podnieść min.temp. powrotu na 53 st , plus histereza 2st , pompa wyłączy się jak przekroczy próg 55st pewny Przy obecnej zadanej kotła 60st z wykresów widać , że nie powinna  
Druga opcja obniżyć temp.zadaną kotła na 58st 
2018-11-21 07:23
  MaciejZ Posty: 62 Ostrzeżenie: 0
Zauważyłem że podłączeniu czujnika zewnętrznego, kocioł już sam sobie dobiera temperatury za zaworem i kotła. ewentualnie mogę to chyba trochę ponaciagac na histeryzie + I- 10.
Między 2:00 A 3:00 obudziła mnie zona że dziecko jest zamarznięte, to popodrecalem jeszcze trochę  i tak jak jest teraz to grzeje. grzejniki gorące. pytanie tylko ile takie grzanie będzie kosztować....
2018-11-21 07:45
  leON22 Posty: 6358 Ostrzeżenie: 3
MsciejZ nieważne ile, ważne żeby dziecko i żona nie marznęli 😀
2018-11-21 21:15
  MaciejZ Posty: 62 Ostrzeżenie: 0
Patrząc na wykres, to już nie pali się non stop po 2-3h tylko załącza na 20-30 min i wyłącza. To chyba ok ? Reszta parametrów też się wypoziomowała i nie skacze
dodane 2018-11-21 21:15"Zainwestowałem" dzisiaj w termometr techniczny, ale taki prosty i mam dwa pytania:

1. Jak może się różnić temperatura za 4D od temperatury grzejnika ? U mnie jest ok 5st różnicy
2. Czy można jakoś skalibrować czujnik temperatury wewnętrznej ? Zrobiłem mały test - przyłożyłem ten termometr przy czujniku 4D i pokazał mi identyczną temperaturę jak kocioł. Przyłożyłem termometr przy obudowie czujnika temp. pokojowej i różnica to ok 1st (czujnik pokazuje mniej od termometru). Chyba, że tak ma być ?

Dodatkowo zobaczyłem jakie mam zaje... mostki cieplne w domu. Przy jednym parapecie wieje jak w kieleckim i temperatura ok 10st... Przy oknie tarasowym, akurat od strony grzejnika 7,7st... Tędy chyba ucieka moje ciepło...
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: arek, Dubak, kotelstribro, ogniwopelletjurek, Piec-8, slawekskrzeta, sylwal, toja2017