Forum bruli.pl v3.5 Ustawienie parametrów kotła Kamen 14kw Subskrybuj | ||||
|
||||
krolikkuba
|
Cześć,
Od kilku miesięcy bacznie obserwowałem forum, podobało mi się wsparcie i zaangażowanie w pomoc innych grupowiczów dlatego zdecydowałem się na zakup kotła Kamen 14kW ze sterownikiem bruli v3.5 Początkowo myślałem że bez problemu poradzę sobie z ustawieniami kotła, lecz dziś zwątpiłem..... Dom 130m2, ocieplony 20 lat temu, okna plastikowe. Zawór 4 drogowy z siłownikiem, jedna pompa CWU i jedna CO. Sterownik nie może osiągnąć zadanej temperatury w domu czyli 21-22stopnie. Tak samo nie mogę osiągnać wyższej temperatury za zaworem 4D. Dodatkowo temperatura spalin wg mnie jest zbyt wysoka. Aktualnie palę retopalem. Będę wdzięczny za każdą sugestię. Kuba
|
|||
|
||||
energotop
|
Masz włączoną ochronę powrotu poprzez zawór 4D dlatego za mało ciepłego czynnika idzie na układ.
|
|||
|
||||
z.seczkowski
|
Tak jak poprzednik masz ustawioną ochronę powrotu zawór 4D na poziomie 47 st. A zawór ma priorytet ochronę powrotu i dlatego więcej się nie otwiera. Należy zmniejszyć tą temperaturę o kilka stopni ale nie mniej niż 40 st.
Lub przełączyć ochronę powrotu na pompę CWU |
|||
|
||||
krolikkuba
|
dzięki Panowie za sugestie, spróbuje zmniejszyć temp powrotu na 42 stopnie,
a czy w przypadku ochrony powrotu poprzez pompe CWU dużo ciepła niepotrzebnie cały czas dogrzewa wodę w boilerze? |
|||
|
||||
anaana
|
Bojler ocieplony? Blisko kotła? Jeśli tak to będzie wodą w bojlerza cały czas ciepła i będzie chroniony powrót.
|
|||
|
||||
krolikkuba
|
Boiler ocieplony, tuż nad kotłem. Sprawdzam teraz jak będzie działać piec z chronionym powrotem poprzez 4D, a potem spróbuje przez CWU.
|
|||
|
||||
z.seczkowski
|
Jeśli ochrona powrotu jest u Pana na 42 st. to zawór będzie się otwierał po przekroczeniu 44 st. Też nie wiadomo czy u pana jest grawitacja w małym obiegu. Jeśli nie ma, to ochrona powrotu zaworem 4d będzie niemożliwa, pozostanie tylko pompa CWU. Tak jest w mojej instalacji.
|
|||
|
||||
krolikkuba
|
Czy jest sposób na sprawdzenie czy jest przepływ grawitacyjny w małym obiegu? hydraulik nie założył mi żadnej pompy kotłowej, pytanie dlaczego nawet o niej nie wspomniał.
|
|||
|
||||
energotop
|
Jeżeli zrobił zgodnie ze sztuką czyli zawór i rury w obiegu kotlowym mają średnicę wyjścia z kotla to pompa w obiegu kotłowym nie jest wymagana.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Nie same średnice rur maja znaczenie
Zawór musi być też na odpowiedniej wysokości , żeby działała grawitacja , no i oczywiście łagodne łuki a nie nawalone kolanek |
|||
|
||||
energotop
|
A na kolankach nie będzie działać? Raczej tylko idiota zamontuje zawór poniżej kotla.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
He widziałem zawory 4d montowane na wysokości króćca kotła , na każdym kolanku jest dodatkowy opór hydrauliczny .
4d działają dobrze w zakresie 0-40% otwarcia , oczywiscie aby dogrzewały powrót musi być temp. zasilania na tyle wysoka aby uzyskać odp temp zasilania grzejników , podłogówki , jak i powrotu na małym obiegu |
|||
|
||||
z.seczkowski
|
Czemu ustawiłeś temperaturę załączenia pomp na 51 st. Trochę za wysoka.
|
|||
|
||||
krolikkuba
|
Z.seczkowski dziękuję za uwagę, zmieniłem temp na 40st. Teraz walczę w z kalafiorami na palniku, zmniejszam po 2% nadmuch. Za dobę zobaczę co z tego wyjdzie. Czy ktoś może rzucić okien na mój histogram? są jakieś wskazówki jak go czytać? |
|||
|
||||
leON22
|
Zwiększ moc dmuchawy dla mocy min na 38% , w/g histogramu na mocy min ( wysoki niebieski słupek po prawej stronie wykresu - nie dopala , mieszanka za bogata) analogicznie jakby wysoki słupek był po lewej stronie wykresu ( za wysoki nadmuch mieszanka za bogata ) . Użyj szukajki jest tam sporo tematów o histogramie . Miłej lektury Np.
Cyt.: Jak czytać Histogram: Histogram (cyt. Wikipedia) to jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu empirycznego cechy. Składa się z szeregu prostokątów umieszczonych na osi współrzędnych. Prostokąty te są z jednej strony wyznaczone przez przedziały klasowe (patrz: Szereg rozdzielczy) wartości cechy, natomiast ich wysokość jest określona przez liczebności. W naszym przypadku na osi X zgrupowane są czasy postoju podajnika o rozdzielczości 10 sek. Im wyższy słupek, tym więcej razy wystąpił określony czas postoju. Z lewej strony Histogramu mamy krótsze czasy postoju zaś z prawej strony czasy dłuższe. Czasy postoju są zależne od intensywności pracy dmuchawy – im wyższe obroty dmuchawy - tym proces spalania jest szybszy, im niższe obroty dmuchawy – tym proces spalania jest wolniejszy. Czas postoju nie może być za krótki – zbyt intensywne spalanie (lewa strona Histogramu) oraz zbyt długi – zbyt wolne spalanie (prawa strona Histogramu).Rozłożenie słupków na Histogramie dokumentuje działanie algorytmu spalania grupowego. Jeśli wysokie słupki pojawią się przyklejone do prawej strony Histogramu świadczy to o tym, że algorytm nie wykrywa w założonym czasie dopalenia paliwa - świadczy to o zbyt małym nadmuchu. Podane informacje mają pomóc w ustawieniu mocy dmuchawy w procesie spalania grupowego. |
|||
|
||||
krolikkuba
|
leON22
histogram dla mocy min już wygląda ładnie, teraz tylko zajmę się max. |
|||
|
||||
leON22
|
Tak bardzo się tym nie podniecaj , histogram to nie wyrocznia , zmienia się co cykl Patrz lepiej na to co na palniku i w popielniku
|
|||
|
||||
krolikkuba
|
Panowie, po miesiącu kombinowania z ustawieniami dałem sobie spokój z kilkoma rzeczami: -zrezygnowałem z ochrony powrotu poprzez zawór 4D, ponieważ nie mogłem utrzymać zadanej temp za zaworem jak i na powrocie. Minusem ochrony poprzez CWU jest bardzo gorąca woda w kranie, chyba będę musiał zamontować zawór mieszający termostatyczny, bo boję się że dzieciak poparzy się niechcący gorącą wodą z kranu... -pogodówką, nie mogłem ustalić skrajnych temepratur +/- 10 st C Teraz steruję temp w domu przy pomocy zaworu 4D, gdy będzie zimno to dorzucę kilka stopni do pieca. Co do spalania, na początku cieszyłem się że jest w miare niskie, dopóki nie sprawdziłem ile w rzeczywistości ubywa ekogroszku w zasobniku, teraz wyszło mi że jest to około 0.3260 kg/min. Czyli mniej więcej spalanie dobowe to 30kg, dom 130m2 -20letni, sam już nie wiem czy to dużo czy mało. Aktualnie nie robią się żadne spieki, piec czyszczę co 3 dni, zauważalny jest wtedy spadek temp spalin. Będę wdzięczny jeśli możecie zerknąć w ustawienia czy coś rzuca się Wam w oczy? |
|||