artur1973
![]() |
A co to za cholera? I po czemu wywala błąd ustawień?
|
|||
|
||||
pawel3
![]() |
seba napisał » 2018-10-12 19:34 Określasz jak bardzo może się otworzyć zawór 4D podczas normalnej pracy. Możesz go ograniczyć tym parametrem. bigesdiges napisał » 2018-10-12 20:24
Te ograniczenie pracy zaworu to super sprawa, czasami jak piec dostał dużo zimnej wody po otwarciu termika albo załączeniu grzania CWU to 4D się otwierał na maxa i cały układ ładnej pracy siadał. Wykresy skakały, zanim wróciło do normy to szpile co 10 minut na zaworze 4D. A tak określasz np. u mnie 55% max i najwyżej spadnie lekko zadana za zaworem na moment ale układ nie oszaleje ![]() Masz jeszcze nie zaktualizowany sterownik. Musisz kliknąć na aktualizację> schemat> prawy górny róg monitora clik |
|||
|
||||
artur1973
![]() |
myślałem że to się samo aktualizuje
![]() Dzięki. |
|||