Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Alarm-zbyt wysoka temperatura podajnika Subskrybuj
2018-08-05 11:22
  Jacynt Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam.
Od jakiegoś czasu zapada mi się palenisko i wyskakuje alarm- zbyt wysoka temperatura podajnika.
Piec używany teraz tylko do podgrzewania Cwu.
Groszek Wesoła.
2018-08-05 12:09
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Jeżeli jest to prawdziwa "wesoła" to przy tak kalorycznym opale ciężko będzie ustawić odpowiedni "kopiec" proponuję przejść na spalanie grupowe moc min 8kW - max 8kW , 3 podania i 35% wiatru , możesz podnieść temp. zadaną kotła na 55 st a CWU na 45 st , kombinuj i odpisz czy to coś pomogło , pozdrawiam
PS. Jak nie chce Ci się bawić ustawieniami , zmień opał na mniej kaloryczny albo troszkę mniej bezpieczne rozwiązanie podnieś max temp.podajnika na 60st
2018-08-09 11:48
  Hajtaler Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
MialeMten sam problem przy paleniu Wesołą. Teraz przy paleniu Piastem/Ziemowitem problemu nie ma
Użytkownicy online: 06psza, Czeskan, eugpac, maste, matzim95, PAndrzej, Solisz, Szymon1, Wojciuirl, Zbych