Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl  Prośba o zeknięcie na Subskrybuj
2018-06-30 18:51
  thetycza Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam. Można prosić kogoś bardziej doświadczonego o zerknięcie na ustawienia sterownika?
https://esterownik.pl/device/16943

Mamy problem z ustawieniem, na statystykach z przed kilku dni widać dziwne wzrosty temp. CO + spalin (np. 28.06) gdzie CO dochodził nagle do 80 stopni bez żadnych zmian w ustawieniach. 

Wczoraj teść dzwonił bodajże do producenta pieca (Ogniwo) z pytaniem o ustawienia do sterownika, coś tam zmienił ale dzisiaj widzę, że temperatura CWU od rana spada. Nie doszła/przekroczyła nawet zadanego progu. 

Czy przedłużanie kabla czujnikowego (CWU) może mieć wpływ na takie dziwne zachowania ? 

Będę wdzięczny za podpowiedzi. 

2018-07-01 10:31
  anaana Posty: 526 Ostrzeżenie: 0
Ustaw algorytm wygaszenia kotła na tylko w grzaniu, zmodyfikuj podtrzymanie, widać że w podtrzymaniu temperatura stale rośnie.
Może być tak że piec pracuje na maxa dogrzewając Cwu i naraz pyk pompa Cwu przestaje pracować wtedy tem. CO dalej rośnie.
Użytkownicy online: bogdan7711, Direktor, dogniwo, hubcio90, karkut4, matekg, Pajak71, petrboleha, Piec-8, Sieniawa29b, wegry