Forum eCoal.pl v3.5 Praca w podtrzymaniu - żar na palniku Subskrybuj | ||||
|
||||
rafbog
|
Cześć Jestem świeżakiem w temacie pieców z podajnikiem więc prośba o wybaczenia gdybym palnął głupotę. Piec Tilgnera 20kW uruchomiony w trybie ecoal retortowy z domyślnymi ustawianiami, podgrzewa mi od kilku dni CWU. Z tego co zaobserwowałem to większość czasu pracuje w podtrzymaniu. Temperaturę trzyma, nie wygasa, ale podobno powinien być kopczyk nad palnikiem, a u mnie żar utrzymuje się tak jak widać na zdjęciu - w głębi palnika. Czy tak powinno być? Zaczynam trochę zmieniać ustawienia Zmodyfikowałem zmniejszenie nadmuchu, zmniejszenie przestojów podajnika, zwiększenie czasu podawania - wszystko dla trybu podtrzymania. dodane 2018-06-30 10:40 |
|||
|
||||
leON22
|
Na palniku powinien być delikatny "kopiec" , kierunek zmian jak najbardziej OK
|
|||
|
||||
rafbog
|
Ten "kopiec" ma być nad górną krawędzią palnika ? Co może się złego stać przy takim stanie jak u mnie? |
|||
|
||||
anaana
|
Może zablokować się ślimak, może wygasnąć.
Zmodyfikuj tryb podtrzymania. Zobacz czy mimo braku nadmuchu dalej się pali. |
|||
|
||||
janklos12
|
za tydzien się zapopieli i będzie ok. jak razi w oko to można nasypać popiołu na palnik /jak jest/. zakładam że kocioł nie dawno uruchomiony
|
|||
|
||||
rafbog
|
Palenisko się trochę podniosło po zmniejszeniu nadmuchu, zmniejszeniu przestojów podajnika i zwiększeniu czasu podawania dla trybu podtrzymania. Dodatkowo wyłączyłem algorytm wygaszania kotła dla podtrzymania. Poobserwuję. Fakt, kocioł pracuje 6 dzień, ale obawiam się spalania na ślimaku. |
|||