                                	                                	Norbert
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 Witam Sterownik eCoal 0.3.1.8, ma problem z pracą dmuchawy w trybie potrzymanie. Mianowice mam ustawioną dmuchawę w trybie podtrzymanie na 45%, ale dziwnie pracuje, jak podajnik podaje paliwo to utrzymuje 45%, jak podajnik stoi to dmuchawa pracuje 55 - 75 %. Nie wiem o co chodzi bo takie wartości nigdzie w sterowniku się nie pojawiają.  Podczas normalnej pracy w trybie grzanie dmuchawa pracuje prawidłowo.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     algorytm wygaszania kotła , zapewne masz włączony i on podbija dmuchawe niezaleznie od ustawien , najwyrazniej spaliny nie ida w gore i sterownik mysli ze w kotle gasnie 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Norbert
                                	                                	                               
                                 | 
                            