2018-03-15 22:36
  slawtaz Posty: 104 Ostrzeżenie: 0
Według instrukcji można regulować w zakresie 0.0 - 2.0, natomiast najmniej można ustawić 0.3. Są jakieś techniczne przesłanki, że wartość minimalna została podniesiona?
2018-03-16 08:40
  kowal Posty: 14 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Niestety w instrukcji wkradła się literówka. Zakres tego parametru to 0,3 do 2.0.
Przepraszamy za powstałe komplikacje.
2018-03-16 17:08
  lukaszledwon Posty: 89 Ostrzeżenie: 0
Ja się dołączę. Proszę dokładnie opisać co to za parametr i co daje to wzmocnienie. 
2018-03-17 22:24
  Wiciu9 Posty: 52 Ostrzeżenie: 0

Współczynnik wzmocnienia różnicy między temperaturami:
zadaną a aktualnie mierzoną.
Im większy współczynnik tym zawór wykonuje większe skoki jednostkowe.
Wzmocnienie ustawia się do warunków jakie występują w instalacji  . Niskie wzmocnienie to powolna reakcja na zmiany , wysokie wzmocnienie to szybka reakcja . Zwykle wystarcza wzmocnienie 0,5 - 0,8 . Najlepiej ustawić na podstawie wymaganej regulacji dla instalacji .
2018-03-18 13:09
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Znaczenie ma równiez czas pełnego otwarcia zaworu.