witam. ustawiłem ochrone powrotu na zawor 4d i nie wlacza się mi teraz cyrkulacja cieplej wody. czy trzeba cos ustawić żeby ruszyla np. 5 min i potem 55 przerwy?
2018-01-15 13:05
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Witam,co jest ustawione w parametrach zaawansowanych >> funkcja pompy dodatkowej ??
Co jest ustawione w programatorze pompy cyrkulacyjnej ? wyłączona ? praca cykliczna ? praca ciągła ?
Jakie są czasy pracy cyklicznej pompy ?
Pozdrawiam
2018-01-15 13:45
  slayter Posty: 36 Ostrzeżenie: 0

1. pompa dodatkowa-pompa mieszajaca
2. praca ciagla chyba-ikonka zegara wszystkie dni
2018-01-15 14:17
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Pompa dodatkowa powinna być ustawiona jako pompa cyrkulacyjna. Na tą chwilę działa to jako pompa mieszająca dogrzewająca powrót.