Forum  eCoal.pl  Legionelloza Subskrybuj
2012-04-20 13:01
  Krystian Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam,
W celu zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella rozporządzenie: "Warunki techniczne (...)" wymaga:

"Instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C oraz umożliwić okresowe jej podniesienie do nie niższej niż 70°C".

Jak osiągnąć 70°C skoro nastawa CWU kończy się na 60°C?

Przeprowadzacie okresowe przegrzewanie zbiornika ciepłej wody?

Pozdrawiam,
Krystian
2012-04-20 13:12
  skresz Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
zmienić kalibracje czujnika cwu o -15 st i już mamy 


automatyczny kocioł a że wszystkim trzeba kombinować i co chwile przy nim stać, ekologiczny i oszczędny a trzeba ciągle dokładać ..................
2012-04-20 14:27
  sebico Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Hmmm, a ja nigdzie nie doszukałem się, że kocioł/sterownik obsługuje funkcje zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella ...
2012-04-20 16:10
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Wystarczy ,że będziesz utrzymywał temp. wody w granicach 50 st i bakteria się nie będzie rozwijać więc niema jakiejś tragedii.
2012-04-20 16:20
  PrzemekP Posty: 840 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
Temat ten był już poruszany albo na tym forum albo na FM.

Za wikipedią : http://pl.wikipedia.org/wiki/Legionella

"Do wzrostu niezbędne są: wysokie stężenie dwutlenku węgla (2,5-5%) i wysoka wilgotność, ale nawet w optymalnych warunkach wzrost trwa 2-6 dni"

"Sztucznym rezerwuarem tych bakterii są systemy ciepłej wody i
urządzenia wentylacyjne. Bakterie te mogą kolonizować wewnętrzne części
rur z ciepłą wodą, zbiorniki na ciepłą wodę, wieże chłodnicze, perlatory zaworów czerpalnych (głowice natryskowe pryszniców).

Wymienione szczepy bakterii rozwijają się szczególnie silnie w źle
zaprojektowanych instalacjach obiektów użyteczności publicznej.
Kotłownie zapewniające przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wyposaża
się w pojemnościowe, najczęściej pionowe podgrzewacze, niekiedy o dużych
pojemnościach. Mankamentem tego rozwiązania może być nierównomierny
rozkład i uwarstwienie temperatury podgrzanej wody. W dolnej i środkowej
części takiego podgrzewacza temperatura bywa rzędu +35 °C do +40 °C, co
sprzyja rozwojowi flory bakteryjnej."



W przydomowych zbiornikach CWU przpływ wody jest zawsze, mało kiedy woda stoi dłużej niż kilka dni bez żadnego ruchu ( wymiany ). Do tego woda najczęściej podgrzewana jest ponad 40 stopni.

Wcześniejsza dyskusja potwierdziła że robienie takiego systemu 'sanityzacji' wody jest zbędna w większości przypadków.