W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Przestały się zliczać statystyki - ktoś wie o co chodzi? Subskrybuj
2018-01-06 11:32
  TRYBAK Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam

Od 20 grudnia przestały się zliczać statystyki, mimo że kocioł bez przerwy pracuje.
Proszę o pomysł na rozwiązanie tej zagadki. 
Link: https://esterownik.pl/device/10025

Dziękuję i pozdrawiam
TRYBAK
2018-01-06 12:09
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Czy przy zakupie paliwa ( 4 tony ) zaznaczyłeś ptaszkiem opcje paliwo które będzie dodawane automatycznie ?
2018-01-06 15:04
  TRYBAK Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Tak, zaznaczyłem tę opcję
2018-01-06 15:10
  sq9tbu Posty: 1240 Ostrzeżenie: 0
Sprawdź  karte sd.
2018-01-06 16:16
  farante Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
Mialem tak kiedyś ale w starym sterowniku. Sprawdz w ostatnich zakupach paliwa (Ilość kg pracy podajnika) jeśli jest przecinek zmień na kropkę ☺ 
2018-01-06 16:27
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Dokładnie , chyba brakuje tego przelicznika ? kg/min pracy podajnika
2018-01-07 13:08
  TRYBAK Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję! - rzeczywiście nie wpisałem przelicznika kg/min pracy podajnika (0,22 w moim przypadku), już działa.
Pozdrawiam
2018-01-07 13:14
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Nie ma za co , to częsty błąd zaczynających przygodę ze statystykami , naprowadził mnie @farante
Użytkownicy online: Dan440, Jurmax24, marekmarek, ogien, ryszard1956