pablo
|
himeroza : to tak jak FOrd chyba galaxy z silnikiem 1.1
|
|||
|
||||
Walter
|
himeroza napisał » 2018-01-10 10:38 pablo napisał » 2018-01-10 08:52 downhill:domek mam 165 metrów do ogrzania,wodę grzeje CWU z pieca około 200-300 l na dobę,piec to RBR 12 KW palę obecnie silessia z lokalnego składu . Ocieplenie domu to 20 cm, okna 3 szybowe temperatura w domu 24 stopnie . Tylko ja mam dużo przeszkleń prawie 45-55 metrów na całym domu .W salonie mam prawie 16 metrów przeszklenia ,zobaczymy jak będzie poniżej -10 RBR 12 KW dobry piecyk dodane 2018-01-10 10:38A ja mam poważne wątpliwości co do 5 klasy piecy z Ogniwa. Popatrzyłem sobie na innych producentów Tilgner,RBR,Defro oczywiście wszyskie w 5 klasie I teraz popatrzcie panowie na pojemność wodną tych kotłów Patrze na najmniejsze piecyki Ogniwo 14KW ma 48l RBR 12KW ma 68l DEFRO 12KW ma 88l TILGNER 22KW ma 120l Czy to nie jest problem tak mała pojemność wodna?? w ogniwie?? Problemem jest zdubiona instalacja, skoro u innych działa a u ciebie nie działa jak powinno, powinieneś s zukać winy w swej instalacji, co do wielkości kotła to tak jak bym słyszał instalatora który mi wcisnał kocioł 36kw (wczesniejszy smieciuch) "panie weź Pan większy będzie pykał na mniejszej mocy, a jak będzie potrzeba to jest moc w zapasie" przekląłem go do 3pokolenia, zanim przerobiłem kocioł po swojemu produkował kupę sadzy, smołę I dużo spalał. Sam mam oepm mój znajomy też i jakoś nie posiadam problemów (przynajmniej narazie) |
|||
|
||||
himeroza
|
Eeee nie chce mi się już gadać na temat instalacji to wszystko już było na forum........
Wszystko przerobiliśmy łopatologicznie nic nie jest zdupione panie Walter Problem twki w piecyku niestety i trzeba się już z tym pogodzić bo co zrobić?? na żyletki go?? |
|||
|
||||
mamut
|
Patrząc na wykresy nie widzę jakoś problemów z dogrzaniem, bo piec startuje i nawet o 1,5 C poniżej zadanej nie spada temp. Różnice w pojemnościach nie są aż tak duże, tym bardziej, że RBR ma nawet mniejszą powierzchnię grzewczą. Może nawet zjechałbym mu z mocą ciut w dół (mniej węgla), bo widać, że z dojściem do zadanej nie ma problemu. A, że się nie odstawia?(choć imho się jak najbardziej odstawia 15 min grzania - 15 postoju). Toć właśnie nie powinien się odstawiać żeby mało spalać i nawet kolega Verb swój ster opracował w tym kierunku.
|
|||
|
||||
Vitis
|
himeroza napisał » 2018-01-10 16:11 Problem twki w piecyku niestety i trzeba się już z tym pogodzić bo co zrobić?? na żyletki go?? Spróbować zmienić podejście do spalania a nie wymyślać niestworzone teorie. Tak jak to kiedyś było wyliczone ten piec o którym mowa leci teraz na około 4kW czyli ma w zapasie 10kW nie jest tak źle. Po drugie są dwie drogi ucieczki energii cieplnej ze spalonego opału jedna na zewnątrz budynku (ściany, okna, drzwi, wentylacja itd) jeśli oczywiście ten dom to termos to jest i druga bezpośrednio przez komin w przypadku tamtego pieca moim skromnym zdaniem temperatura spalin jest za wysoka i tu bym szukał oszczędności ale to wymaga przejścia do początku mojego postu. |
|||
|
||||
Walter
|
Zastanawiam mnie jedno, nie wiem co chcesz tu na siłę udowadniać swoimi wywodami. Skoro wielu użytkowników przed Mamutem, też twierdzi że wszystko wygląda na ok? A są to doświadczeni forumowicze, którzy nie tylko na tym forum działają. Chyba jasne jest że ja mając 200m2, nie do końca prawidłowo zrobiona instalację, spałam mniej od Ciebie kolego, to chyba coś nie tak? I to raczej nie u mnie jest problem, tak "na chłopski rozum"?
|
|||
|
||||
coolio
|
Mam oepm 14 kw od grudnia podłączony. W nowym nieocieplonym, wychłodzonym, jeszcze mokrym domu ( świeże tynki), okna siedzą tylko na piance montażowej, dom 180 metrów do ogrzania. Gdybym nie wietrzył codziennie, spokojnie w domu byłoby 20*. Spala 22-23 kg na automacie przy zadanej kotła 55 i za zaworem 45. Różne są przypadki ale w ten himerozy aż nie chce mi się wierzyć. Jakaś antyreklama Ogniwa.
|
|||
|
||||
mamut
|
Domek może być termosem na papierze. Okna 3-komorowe i 20 cm styro na ścianach można połączyć w taki sposób, że betonowe nadproże nad oknem będzie miało minimum tej izolacji. Do tego jeszcze jakiś kominek dla wyglądu z otwartą komorą i nawiewem z zewnątrz + mocno działająca wentylacja grawitacyjna i z "termosu" robi nam się kaloryfer do ogrzewania okolicy. Przy tym temperatura spalin jak na 5-klasę i taką ilość węgla IMHO za wysoka (za dużo czarnego w cyklu).
|
|||
|
||||
Walter
|
coolio napisał » 2018-01-10 17:02 Mam oepm 14 kw od grudnia podłączony. W nowym nieocieplonym, wychłodzonym, jeszcze mokrym domu ( świeże tynki), okna siedzą tylko na piance montażowej, dom 180 metrów do ogrzania. Gdybym nie wietrzył codziennie, spokojnie w domu byłoby 20*. Spala 22-23 kg na automacie przy zadanej kotła 55 i za zaworem 45. Różne są przypadki ale w ten himerozy aż nie chce mi się wierzyć. Jakaś antyreklama Ogniwa. Też przyszła mi taka myśl już przy wcześniejszych postach tego użytkownika, z którymi nie mogę się zgodzić, sam przed zakupem jeździłem po ludziach których wyłapałem na innym forum, żeby zasięgnąć opinii, np kolega którego kocioł jest podłączony do sieci AdamJas, a są też tacy któr zy nie mają podłączonych do sieci, każdy był zadowolony, stąd moje zdziwienie że ktoś tu ma problemy. Ale jak to mawiają "Ch... J zakonnicy przeszkadza rąbek u spódnicy " czy jakoś tak, nie twierdzę przy tym że kotły ogniwa są najlepsze w świecie, bo sam chciałem kupić inny, ale był za duży gabarytowo. Przynajmniej narazie nie żałuję. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Ale jak się mówi, że w TYCH kotłach nie podbija się niepotrzebnie powrotu, bo sprawność leci na pysk, to się nie słucha
|
|||
|
||||
himeroza
|
vmilo napisał » 2018-01-10 17:41 Ale jak się mówi, że w TYCH kotłach nie podbija się niepotrzebnie powrotu, bo sprawność leci na pysk, to się nie słucha chetnie wysłucham każdej rady a o powrocie pierwsze słysze |
|||
|
||||
konto usunięte
|
pablo napisał » 2018-01-09 22:41 a u mnie dziwne sytuacja domek 165 metrów ,na dole temp 24 i spala mi średnio 12-15 kg na dobę Co w tym dziwnego ? |
|||
|
||||
pablo
|
Ameno25:,myslalem ze 18-20 kg na dobę przy tym przeszkleniu
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
W sumie na tyle przeszklenia masz b. dobry wynik srednio z 3 miesięcy 13kg/dobę
dodane 2018-01-10 19:28ale wydaje mi się ze podłogówka jest ciut oszczędniejsza niz grzejniki |
|||
|
||||
gmaj22
|
Kolega chce dać po prostu do zrozumienia, że jak chcesz wycisnąć z kotła większą moc i sprawność, to musisz dać większą różnicę między zasilaniem a powrotem. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Szczerze to w oep nie zauważyłem różnicy w spalaniu przy większej delcie zas.-pow.
dodane 2018-01-10 19:33Ale staram sie trzymać tak 10-15* |
|||
|
||||
pablo
|
Ameno25:tu masz rację podłogówka jest oszczędniejsza od kaloryferów.Grzeję od 20 wrzesnia
|
|||
|
||||
Nemesis
|
Witam nie wiem co robić mam piec ogniwo eko 14kw dom stary 150 m lekko ocieplony, do układu CO podłączona podłogówka w pokoju oraz łazience.Problem polega na tym że zawór 4d dochodzi do pewnej temperatury otwiera się i w tym momencie spada temperatura pieca poniżej temp załączenia pompy pompa się wyłancza i cały cykl zaczyna się od nowa :grzanie-> załaczenie pompy-> otwarcie zaworu 4d ->spadek temeratury->wyłączeniepompy->zamknięcie zaworu4d
Posprawdzajcie moje nastawy a w załączeniu zdjęcie przy piecu |
|||
|
||||
gmaj22
|
Ameno25 napisał » 2018-01-10 19:33 Szczerze to w oep nie zauważyłem różnicy w spalaniu przy większej delcie zas.-pow. dodane 2018-01-10 19:33Ale staram sie trzymać tak 10-15* Czasami mam wrażenie, że różnica 10 stopni lansowana jest tylko dlatego, żeby łatwo było moc policzyć. Bo wtedy przepływ 500l/h to około 5 kW, a 1000l/h - 10 kW ( z katalogową sprawnością w granicach 85 %) |
|||
|
||||
berni641
|
@Nemesis, przede wszystkim zmień w ustawieniach: obwód CO 1 - zawór 4D - zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na <NIE> i zobacz co będzie dalej
|
|||