| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 spalanie około 40 kg na dobe Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Olek85
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     ja płacę 920/t i spalam 25kg przy 0 na dworze
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	jaro1234
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     może tak z innej beczki trochę... 
                                                                
                                
                                                            jaki groch wg Waszych opinii jest najlepszy? dodane 2017-12-31 17:07trochę wyczytałem że 32.1 z Chwałowic, Bobrka i Wesoła potwierdzacie to?  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	buhaj39
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 jaro1234 napisał » 2017-12-31 17:07  może tak z innej beczki trochę... jaki groch wg Waszych opinii jest najlepszy? dodane 2017-12-31 17:07trochę wyczytałem że 32.1 z Chwałowic, Bobrka i Wesoła potwierdzacie to? Ja 2 sezon palę Chwałowicami ( przynajmniej tak twierdzi sprzedawca   ) i jestem zadowolony,kocioł bez problemów dochodzi do zadanej,zużycie  srednie z ostatnich 30 dni ok 17kg/dobe prz 24 stopniach w domu ,popiół ok jedynie drobne popcorny ale nie przeszkadza mi to.Płaciłem w sierpniu 780pln za workowany z transportem  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	jaro1234
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     mój brat kupił za 700 bezpośrednio z kopalni Chwałowice muszę spróbować (podaruje mi 100kg na Nowy Rok 
                                                                
                                
                                                             ) | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	SpokoSteven
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Ja palę ekogorszkiem z lokalnego składu, rzekomo z kopalni Julian (latem płaciłem 810 zł/t, obecnie kosztuje 920 zł/t). Sprzedawca deklaruje kaloryczność 27 MJ, ale czy taka jest ciężko ocenić. Miałem skopany powrót z CWU który mieszał wodę w całej instalacji i spalałem ok 30 kg/doba. Po przerobieniu powrotu spalam w granicach 25-26 kg/doba. Dom 180 m2 ocieplony 20 lat temu styropianem 8 cm. Wydawało mi się, że spalanie jest dość duże, w związku z czym zakupiłem ekogroszek z kopalni wieczorek o kaloryczności 31,5 MJ z firmy Agroplon na tej aukcji: http://allegro.pl/eko-groszek-wieczorek-31-5mj-kg-worki25kg-i7081622859.html 
                                                                
                                
                                                            Po zasypaniu tego groszku spalanie wyszło takie samo, więc nie wiem czy ten zakupiony latem ma taką dobrą kaloryczność, czy ten zakupiony teraz taką niską  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	jaro1234
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     hmm...kopalni Julian już chyba nie ma 
                                                                
                                
                                                            ![]()  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Nemesis
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Witam sprawdźcie moje nastawy bo ja spałam 40 kg na dobę dom Stary 150 1 pompa co 1 pompa cwu 1 zawór 4d
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 jaro1234 napisał » 2018-01-05 20:36   hmm...kopalni Julian już chyba nie ma ![]() Teraz nazywa się KWK Piekary ![]() dodane 2018-01-06 01:20 Nemesis napisał » 2018-01-06 00:45  Witam sprawdźcie moje nastawy bo ja spałam 40 kg na dobę dom Stary 150 1 pompa co 1 pompa cwu 1 zawór 4d Na schemacie masz jeszcze pompę mieszającą ? Jak jej nie masz to ją wyłącz w ustawieniach .Jako ochrone powrotu ustaw pompę CWU , temp powrotu ustaw na 50 st , temp CWU również 50* . W grupowym ustaw moc 12/16kW , po 4 podania dmuchawa 40/42% , zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia NIE . Czy masz siłownik zaworu 4D ? Dopasuj za zaworem taką temp żeby osiągnąć odpowiednią temperaturę wew pomieszczeń . Na początek ustaw otwarcie zaworu na 50% jak będzie przegrzewać zmniejsz , to na razie tyle ,zastosuj i odpisz co i jak   
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Nemesis
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     a jak ustawić otwarcie zaworu na 50% 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Masz siłownik na zaworze jak nie to ustaw go na połowę skali jaką posiada  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Ja to bym najpierw sprawdził, czy ten 4D poprawnie zamontowany  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Nemesis
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Mam siłownik na zaworze 
                                                                
                                
                                                            dodane 2018-01-06 12:27I w jednym pokoju i łazience podpięta podłogowa o ogólnego Co  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     To jeszcze czujniki temperatury sprawdż. Czy temp. za zaworem 4D (ustawionym na 100 %) rośnie do temp. kotła, jak wyłączysz pompę cwu?
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     No i masz babo placek , rozumiem że podłogówka połączona pod jeden układ z grzejnikami . Do pełnej funkcjonalności układu zamontuj jeszcze dedykowany czujnik temp wew.  
                                                                
                                
                                                              Wydaje mi się ( patrząc na temp. CO , CWU i powrotu ) że zawór zamontowanty  jest poprawnie  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Nie byłbym taki pewien: przy ustawieniu na 100%, temperaturze za zaworem blizej do temp. powrotu niz zasilania. I to przy włączonej pompie cwu  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	sq9tbu
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Przy tych temperaturach co dzisiaj powinieneś spalać z 10kg lub mniej jak masz dom w miarę docieplony. 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Nemesis
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     czyli musze zamontować czujnik wewnetrzny ok,  a czy na takich ustawach może to chodzić , albo lepiej włączyć to mieszającą pompe przy tej podłogówce
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Nie rozumiem jaką mieszającą napisałeś że masz dwie pompy ?  
                                                                
                                
                                                            Nemesis napisał » 2018-01-06 00:45   Najlepiej zrób zdjęcie swojej instalacji , zaworu 4D itd wtedy będzie łatwiej pomóc Witam sprawdźcie moje nastawy bo ja spałam 40 kg na dobę dom Stary 150 1 pompa co 1 pompa cwu 1 zawór 4d   Czujnik ułatwi Ci sprawę ogarnięcia temp. wew. pomieszczeń ![]() PS. Odpal jeszcze statystyki i ciesz się z życia  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	downhill
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Cześć sk9tbu  
                                                                
                                
                                                            ,mam pytanie odnośnie tych 10kg spalania dziennego. Takie spalanie przy 150metrowym slabo ocieplonym,starym domu nawet przy tych 7-9stopniach na plusie użawasz za realne? Piec to ogniwo eko plus M 14kw. Wydaje mi się że nawet przy mocy +/- 2,5kw piec musi spalic 0,6kg/h co daje nam juz spalanie +/-15kg. Z gory dziękuje za odpowiedź.  | 
                            |||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
 ) i jestem zadowolony,kocioł bez problemów dochodzi do zadanej,zużycie  srednie z ostatnich 30 dni ok 17kg/dobe prz 24 stopniach w domu ,popiół ok jedynie drobne popcorny ale nie przeszkadza mi to.
