W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Problem z ustawieniami, mega spieki. Prośba o sprawdzenie ustawień itp Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona
2017-12-17 11:57
  fioleeek Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie, mam kocioł OGNIWO EKO PLUS M 26KW, do grzania 3 kondygnacje, (kamienica lata 90te) nowy dach ocieplony wełna 25cm, sciany docieplone 10 cm), lokal na parterze z duzymi witrynami od ulicy więc wychładza się dość mocno (sklep)
piwnica ( lekkie grzanie)  i sklep 130m2 grzejnikami,
1 i 2 pietro mieszkanie 170m2 podłogówka, w sumie jakies 300m2


zastanwiam się w czym problem, mam cały czas problem ze spalaniem bez spieków, palę w autoacie, w zasadzie w  najlepiej spalał mi się opał wesoła na nadmuchu -6% i 5 sek podawania, (w zeszlym roku)
w tym roku ze wzgledu na ceny kupiliśmy hurtem stabek (czyli rusek - czarna perła suszona niby 2 razy..... ) wiadomo ze ma tendencje do spiekania ale....
spieki są masakryczne, skała kalafiorowa, do miesiaca nie moge z nimi sobie poradzić w żaden sposób, w żadnym zakresie, do tego od niedawna uruchomiona podłogowka na górze i myslałem ze to sie ustabilzuje bo kocioł nie miał co robić gdy grzał tylko na grzejniki, ale teraz jest jescze gorzej ze spiekami.
zastanawiam się czy niemam zbyt dużego ciągu kominowego ( wysokość około 13m), czy z instalacją wszystko ok, poproszę o porady , ja przyznam ze nie jestem fachowcem ...
czy spalanie 30-35kg dla takiego metrazu to norma? czy sporawo?
prosze poradzić, czy warto mieć aktywny czujnik pogodowy? czym najlepiej robić ochronę powrotu? czy warto wyłączać pompę podłogową po dogrzaniu pomieszczenia? czy nie,
niestety nie mogę liczyć na rzeczowe i mądre porady hydraulików z mojego regionu (zachodniopom) a o ecoalu to oni nigdy nie słyszeli i niechcą tego tykać...


dodane 2017-12-17 11:57tak wyglada instalacja, od lewo pompa CO2 (podłogówka), potem pompa CO1 grzejniki, Potem CWU

dodane 2017-12-17 11:57
2017-12-17 12:08
  leON22 Posty: 6509 Ostrzeżenie: 3
Witam - Urządzenie nie podłączone  Spalanie 35kg/d przy takim metrażu to niezły wynik ( u mnie dla przykładu przy połowie Twojego metrażu czyli ok.150m2 , spalanie za ostatnie 7 dni 18kg/d ) , co do spieków i reszty musimy podejrzeć ustawienia , pozdrawiam
2017-12-17 12:14
  fioleeek Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
co do urządzenia nie podłączonego, to czasami tak jest, kocioł stoi w piwnicy gdziee jest dość ciężko z zasięgiem bezprzewodowego neta, czasami ma przestoje, ale generalnie podłączony jest cały czas
2017-12-17 12:45
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Za to instalacja prawielna  
2017-12-17 13:08
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Prawielna, nie prawielna to przyczepić się muszę. Pochwalić trzeba za zastosowanie sprzęgła, wzorcowe zabezpieczenie kotła i wymiennika CWU. 
Zawory zwrotne przy podmieszaniu zaworem 3D są w złym miejscu. Powinny być przeniesione za trójnik podmieszania w stronę  kolektora powrotu. To akurat bardzo łatwo przerobić: skrócic PEXy i podnieść pompy wyżej. Filtry przed pompami.  Zawór zwrotny na obiegu cwu w ostateczności może zostać na powrocie. Brak filtra i zaworu zwrotneg na obiegu kotłowym.


2017-12-17 13:23
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Kolego masz siłownik  na  3d , a obwód CO1 masz ustawiony na "pompa CO + reg.pokj." i na dodatek zatrzymanie pompy o dogrzaniu .
Nie lepiej regulować temp zaworem 3d  i siłownikiem a pompa pracuje cały czas .
2017-12-17 13:27
  fioleeek Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
No mam właśnie i gdy go włączałem, to on otwiera się tylko w jedną stronę na maxa. ( bądz zamyka na maxa) w zależności ustawienia kierunku ustawienia zaworu
2017-12-17 13:30
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Zerknij na swój wykres i zobacz jak ta pompa szarpie Ci temp kotła ,  miedzy innymi dlatego powstaja spieki , palnik nie jest nawęglany płynnie tylko  , skokami i to duzymi wywołane jest to tym iż z kotła raz jest poberana duza moc ( włączona pompa ) , a za chwile mniej mocy ( wyłaczona pompa ) w tym momencie raz sterownik podaje ogrom paliwa na palnik i ostro dmucha żeby nadgonić nagły pobór mocy , a za chwilę , jak już palnik jest rozbujany na max , odbiór mocy spada i w kotle się kisi , palenisko wygasa ,i za chwile powtórka z rozrywki 
dodane 2017-12-17 13:29
fioleeek napisał » 2017-12-17 13:27
No mam właśnie i gdy go włączałem, to on otwiera się tylko w jedną stronę na maxa. ( bądz zamyka na maxa) w zależności ustawienia kierunku ustawienia zaworu



A czy masz zainstalowany czujnik temp. za zaworem bo na zdjeciach nie wdzidzę 
dodane 2017-12-17 13:30musisz zainstalować go jakies 0,5 m nad pompą 
2017-12-17 13:39
  fioleeek Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Zdaję sobie sprawę że wykresy nie wygladają dobrze, co do czujnika temp za zaworem,z tego co kojarze na powrocie przed kotłem mam czujnik temp powrotu, ( niema mnie akurat przy kotle zrobiłbym foto)
2017-12-17 13:41
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Na nic te  "czary-mary", jeśli nie przeniesie zaworów zwrotnych. To nie będzie działać poprawnie. Zawór 3D musi mieć podmieszanie z powrotu podłogówki/grzejników a nie ze sprzęgła. 
2017-12-17 13:53
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Przecież maja pomieszanie z powrotów z instalacji ,  o ile ZZ jest zgodnie z kierunkiem wody czyli strzałką w dół .
Gmaj22 przeciez wodę pompa bedzie zabierała z powrotu ,  a nie ze sprzęgła nawet jesli te ZZ są tam gdzie są obecnie , przecież woda z powrotu  wpada do sprzęgła i na podmieszanie 3d ,  nie możliwe jest żeby pompa ciągła przez 3d z powrotu sprzegła , bo kierunek wody by sie nie zgadzał 
dodane 2017-12-17 13:53
fioleeek napisał » 2017-12-17 13:39
Zdaję sobie sprawę że wykresy nie wygladają dobrze, co do czujnika temp za zaworem,z tego co kojarze na powrocie przed kotłem mam czujnik temp powrotu, ( niema mnie akurat przy kotle zrobiłbym foto)

Do  pracy siłownika jest potrzebny czujnik temp. za zaworem , na zdjęciu nie widać że go masz 
2017-12-17 14:21
  fioleeek Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Zrobię dokladne zdjęcia i wrzuce na forum Panowie
2017-12-17 14:25
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Ameno....narysuj sobie strzałkę w dół  przy zaworze zwrotnym i wyobraz sobie przepływy
2017-12-17 14:30
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-12-17 14:25
Ameno....narysuj sobie strzałkę w dół  przy zaworze zwrotnym i wyobraz sobie przepływy



No strzałka na ZZ  w dół , woda płynie w dół , część idzie na pomieszanie przez 3d  , a cześć wraca  do sprzęgła , innej opcji nie ma  
2017-12-17 14:34
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
No dobrze...a skąd będzie miała łatwiej?  Przez ZZ czy ze sprzegła? Po drugie: co sie stanie, gdy pompy c.o. stoją a pracuje pompa CWU? 
2017-12-17 14:37
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
ale patrz na kierunek przepływu , przecież jak by cięgło ze sprzęgła to by było pod prąd ,
Poza tym jak Ty to sobie wyobrażasz ze pompa ciągnie zasilaniem i powrotem ze sprzęgła  
2017-12-17 14:40
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
To bardzo często spotykany błąd. Zasadą jest, że przy mieszaczach 3D nie dajemy ZZ za pompami, a za trójnikiem podmieszania na powrocie.
2017-12-17 14:44
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Moim zdaniem strumien wody z powrotu instalacji sam wymusza kierunek przepływu wody 
dodane 2017-12-17 14:44Jezeli ze sprzegła pompa wyciaga x ilosci wody , to taka sama ilość wody musi być wtłoczona , nie moze pompa ciagnąć zasilaniem i   przez 3 d z powrotu .
2017-12-17 15:28
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Tu przykład prawidłowego umieszczenia przy sprzęgle zaworu zwrotnego oraz filtra. Pompa poza kadrem.



2017-12-17 16:10
  fioleeek Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
dokładniejsze fotki

Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: