Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Jaret plus - pali ktoś? Proszę o zerknięcie na ustawienia. Subskrybuj
2017-12-13 12:32
  olsok Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Jaret plus 24-26MJ (https://sklep.tauron.pl/frontend/index/product/47), piec EKO
PLUS M 20kW, ponad 80 m2 ocieplone 12 cm styropianu + ponad 80 m2 stary
dom nieocieplony (cegła, suprema) - nowa instalacja miedź, grzejniki +
podłogówka (4m 2) + CWU.
Walczyłem z grupowym, ale wróciłem na razie do automatu - zużycie 25-30 kg/d, temperatury dobowe teraz ok 0 st. i poniżej.

W
starym piecu z podajnikiem mi koksował. W ogniwie koksuje i tworzy
szlakę. Zmniejszyłem już max nadmuch tzn. -10 zobaczę jaki będzie efekt a
propo spieków.
W ogóle ten Jaret Plus był lepszy u autoryzowanego
producenta niż u "źródła" (Tauron). Tamten praktycznie bez spieków nawet
w piecu z retortą starego typu. Ten z Taurona ma "na oko" 20RI albo
nawet więcej...

Na grupowym chyba lepiej dałoby się ustawić
spalanie (żeby nie było spieków lub żeby były mininmalne)? Stary piec
(Zębiec KP15) z sterownikiem PID udawało mi się zmusić do bardziej
stabilnej pracy. Na razie eCoal ma chyba za duże wahania temperatury
(wykres)? Podobnie wyszło mi na grupowym - wahania nawet ponad 5 na +/-
od zadanej.
https://esterownik.pl/device/15958
2017-12-13 13:06
  Tommyle Posty: 117 Ostrzeżenie: 0
Ja palę jaretem plus. 
Tu mój post: https://esterownik.pl/forum/posty,3429/ekogroszek-taurona-?m=113449#113449
Obecnie prawie dobrze. Trochę niedopału. Trochę wypala kopczyk. Mnóstwo popiołu.

W stopce moje ustawienia.
dodane 2017-12-13 13:06U mnie sprawdza się wyższe dmuchanie. Nie spieka.
Tak niskiego dmuchania jak u ciebie nie sprawdzałem, ale wydaje mi się b. niskie. Nie masz niedopałów?
2017-12-13 13:28
  olsok Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Dzięki Sprawdzę u siebie. U mnie może być trochę inaczej, bo mam silny ciąg kominowy, który dziś przy silnym wietrze był jeszcze większy niż zwykle
2017-12-13 13:32
  Tommyle Posty: 117 Ostrzeżenie: 0
olsok napisał » 2017-12-13 13:28
Dzięki Sprawdzę u siebie. U mnie może być trochę inaczej, bo mam silny ciąg kominowy, który dziś przy silnym wietrze był jeszcze większy niż zwykle

Przy silnym ciągu kominowym powinien wypalać ci kopczyk i miałbyś wyższą temperaturę spalin.
Jeżeli jednak tak jest to uchyl drzwiczki wyczystki kominowej
2017-12-13 14:14
  olsok Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
No fakt jeśli chodzi o popiół to dość dużo. Ja raczej mam same spieki (żużlowe i koksowe). 

dodane 2017-12-13 14:14Z tym -10% dmuchawy to nie był dobry pomysł. Zrobiła się kondensacja. Na szczęście w przyłączu kominowym (wylało się do kotłowni), a nie w piecu. Piec tylko z sadzy musiałem wyczyścić .

Kopczyk faktycznie się wypalił, a temperaturę w kominie być może wiatr obniżył (?). Zmienię dziś albo jutro na Twoje ustawienia i zobaczę jak pójdzie.
2017-12-13 14:24
  Tommyle Posty: 117 Ostrzeżenie: 0


dodane 2017-12-13 14:14Z tym -10% dmuchawy to nie był dobry pomysł. Zrobiła się kondensacja. Na szczęście w przyłączu kominowym (wylało się do kotłowni), a nie w piecu. Piec tylko z sadzy musiałem wyczyścić .

Kopczyk faktycznie się wypalił, a temperaturę w kominie być może wiatr obniżył (?). Zmienię dziś albo jutro na Twoje ustawienia i zobaczę jak pójdzie.


To raczej musiało się stać. Jak chcesz jechać w automacie to zwiększ nadmuch na tym opale na 0 lub plus 2
Jak będzie opadał kopczyk to zwiększ ilość podań.
Albo faktycznie sprawdź jak się sprawdzą na twoim kotle i palniku moje ustawienia.
Dziwię się, że robią Ci się spieki bo u mnie nawet przy większym nadmuchu spieków nie było. 
Ale może to nie ten sam groszek mimo nazwy. 
2017-12-13 14:58
  olsok Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Jaki masz piec i powierzchnię do grzania?

dodane 2017-12-13 14:58A Jaret kupowałeś prosto z Taurona?
2017-12-13 18:51
  Tommyle Posty: 117 Ostrzeżenie: 0
olsok napisał » 2017-12-13 14:58
Jaki masz piec i powierzchnię do grzania?

dodane 2017-12-13 14:58A Jaret kupowałeś prosto z Taurona?




Kocioł RBR-k 12kW
Ogrzewane 100 m2, połówka bliźniak z 90 roku, ocieplenie 10 cm styropianu.
Jaret prosto z taurona we wrześniu br
2017-12-13 22:48
  olsok Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Dziwne że mój ma spieki a Twój nie. Ja też kupowałem we wrześniu. No ale w sumie węgiel w złożu nie jest nigdy jednorodny. Ja pewno trafiłem na większe RI
2017-12-14 07:19
  Tommyle Posty: 117 Ostrzeżenie: 0
Mój popielnik przy obecnych ustawieniach.
Trochę niedopału z tyłu popielnika, ale już parę osób pisało że jaret tak ma.
Ilość popiołu z półtorej doby. Dużo
dodane 2017-12-14 07:19
2017-12-14 07:52
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Podajnik masz z prawej strony? 
2017-12-14 11:09
  Tommyle Posty: 117 Ostrzeżenie: 0
Tak, z prawej.
2017-12-14 12:27
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Z tyłu wyrzuca spieki a z przodu "locha" się robi? Sprawdż koronę palnika, otwory nadmuchowe na palniku. Jak OK, to skróć dawkę ale zachowaj proporcje do przerwy. Potem doreguluj nadmuch.
2017-12-14 12:52
  Tommyle Posty: 117 Ostrzeżenie: 0
Te z tyłu to nie są spieki tylko niedopały. Z przodu nie robi się locha
Jak zmniejszę dawkę to w palniku wypala mi krater.
Nadmuch do tego podawania, co mam, wydaje się dobry o czym świadczy histogram.
Mógłbym co prawda zwiększyć nadmuch na mocy minimalnej ale wtedy kreska leci na lewą stronę.
Faktycznie mam zamiar sprawdzić otwory nadmuchowe z tyłu palnika.
Czy w palniku batory, który mam, wklejenie korony na nowo zajmuje dużo czasu?
2017-12-14 12:58
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Napisałem: "skróć dawkę ale zachowaj proporcje do przerwy" , nie zaglądając  na sterownik. A w grupowym masz min. 8 kW, a tam już poniżej 5 sek nie da się zejść. Można za to na dwustanie. Jak niedopały, to sprawdż te tylne otwory.
2017-12-14 13:08
  Tommyle Posty: 117 Ostrzeżenie: 0
Otwory posprawdzam. 
Takie niedopały zaczęły mi się robić jak zacząłem palenie jaretem.
Na retopalu nic takiego nie było. Ale retopal to też specyficzny opał.
Chyba pomieszam jeden z drugim i zobaczę co wyjdzie 

2017-12-16 22:21
  olsok Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Twój popiół i tak nieźle wygląda - jak z Jaretu "nietauronowego". Mój bardziej żużel przypomina niż popiół (na szczęście drobny i łamliwy). Wrzucę kiedyś przy okazji. Jakoś chyba Jaretu Plus nikomu bym nie polecił... Jedyny plus to równa granulacja i brak śmiecia, a to trochę mało...
2017-12-17 20:25
  Tommyle Posty: 117 Ostrzeżenie: 0
olsok napisał » 2017-12-16 22:21
Twój popiół i tak nieźle wygląda - jak z Jaretu "nietauronowego". Mój bardziej żużel przypomina niż popiół (na szczęście drobny i łamliwy). Wrzucę kiedyś przy okazji. Jakoś chyba Jaretu Plus nikomu bym nie polecił... Jedyny plus to równa granulacja i brak śmiecia, a to trochę mało...

Nie pisałem, że jest "nietauronowy". Wręcz przeciwnie jest z Taurona
2017-12-18 10:48
  olsok Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Mało precyzyjnie napisałem . Jak kupowałem u autoryzowanego producenta Jaret Plus - to mój popiół tak wyglądał jak Twój teraz. Trochę dziwi mnie ta różnica w partiach produkcyjnych u Taurona. Mój popiół wygląda jak z innego opału.

dodane 2017-12-18 10:48Na razie jeszcze nie próbowałem Twoich ustawień i na automacie żre jak smok ok. 30kg/d, Jak temperatury spadły do ok. -13 st. to nawet zaczął skakać ponad 30kg/d. Co prawda połowa z ok. 170 m2 jest nieocieplona, ale mam nadzieje że na grupowym jednak zużycie trochę spadnie...
2017-12-18 11:42
  Tommyle Posty: 117 Ostrzeżenie: 0
W sobotę zdemontowałem i uszczelniłem koronę.
Jest lepiej. Niedopał zniknął.
Użytkownicy online: jareckicbr, tomasz41