Witam, proszę o radę. Mam Ogniwo ekoplus 10 kW ze sterownikiem eCoal v3,5. Niby wszystko jest ok ale chciałbym sterować temperaturą na podłogówkę zdalnie a nie ręcznie za pomocą termostatu z kapilarą. Czy będzie potrzeba jakieś zmiany, przebudowy zaworu 3d w inne miejsce. Parter to podłogówka ok. 67m2 oraz dwa grzejniki kanałowe. Na piętrze w 3 pokojach grzejniki z głowicami termost. plus podłogówka w łazience i holu 37m2. Czyli łącznie 166m2.
I jeszcze jedno, wydaje mi się, że ze sprzęgła są źle ( odwrotnie) wyprowadzone zasilanie. Zdjęcie instalacji poniżej |
|||
|
||||
gmaj22
|
1/ Pompa sprzęgła obiegu kotłowego i dodatkowo pompa kotłowa???
2/ Sprzęgło samo w sobie jest dobrze podłączone do kotła. Podaj typ sprzęgła - bo różni producenci inaczej zalecają podłączenie obiegu kotłowego.( ELTERM?) W obiegu wtórnym wyjścia rur mi się nie podobają. -zasilanie na podłogówke jest z dołu sprzęgła???? I co to za dodatkowy bajpas podmieszania poza 3 D? 3/ Opisz poszczególne rury , które wychodzą poza kadr . 4/ Zrób dodatkowe zdjęcie powrotu z tyłu kotła 5/Gniazdko elektr. nad podłogą? |
|||
|
||||
crv08
|
||||
|
||||
gmaj22
|
1/ Obieg kotłowy podłączony dobrze
2/ Obieg wtórny sprzęgła na odwrót- (powrót ma być podłączony do dołu) -nie miesza się krzyżowo, tylko strumieniami przepływu. 3/ Jeśli nie mieszamy sprzęgłem, tylko 3D, to nie dajemy zaworu zwrotnego za pompa ogrzewanie podłogowego, a na powrocie. |
|||