W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  sprawdzenie ustawień Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona
2017-12-06 21:59
  bob806 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich 
Proszę aby ktoś sprawdził czy moje ustawienia są poprawne co do pieca.
Ogniwo eko plus m 26kw dom ocieplony styropianem na zakładkę ok 140m2, cwu 140L, instalacja w miedzi, grzejniki stalowe. Wydaje mi się ze efektywność tego pieca jest za mała ale mogę się mylić  
2017-12-06 22:55
  gregors Posty: 316 Ostrzeżenie: 0
140m2 i 26kw? sam to wymyśliłeś ?
Efektywność pieca? co przez to rozumiesz?
Nie spala wszystkiego co wsypiesz?
W domu masz zimno?
Brak ciepłej wody do kąpieli? 
2017-12-06 23:04
  bob806 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Nie ja. Mówiłem że za duży będzie. Długo nagrzewa się w domu, robią się spieki i kopczyk zapada. Wydaje mi się że dużo idzie w powietrze ciepła
2017-12-06 23:16
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Myślę , że 10kW w zupełności wystarczyłoby na te 140m2 Co do ustawień to napisz coś więcej : ile pomp w instalacji , jaki zawór n-drożny , czy dobrze i w odpowiednich miejscach zamontowane czujniki powrotu i za zaworem itd... mile widziane zdjęcia instalacji , bo potem wychodzą różne "jaja" Po wykresach widać , jak to wszystko działa  Na początek proponuję zmienić : 
1 ) Ochronę powrotu zmienić na pompa CWU 
2 ) W Obwody CO - Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia - NIE , temp zadana za zaworem 45 st
3 ) Temp. zadana kotła 55 st , w automacie i tak dobije do 60 st 
Na początek wystarczy , zobaczymy co będzie dalej , powodzenia

Reszta później , powodzenia 
2017-12-06 23:19
  gregors Posty: 316 Ostrzeżenie: 0
To zmniejsz wiatr.
Jak to długo się nagrzewa? 
To co, na noc go wygaszasz i rano palisz od nowa?
Teraz to dom powinien być już nagrzany, a piec ma tylko temperature utrzymać. 
2017-12-06 23:24
  bob806 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Pompy na ciepłej wodzie jedna na co druga celu zawór 4d sterowany z poeca, czujniki odpowirdnio pozakładane sam przy tym bylem. Do grzania jest jeszcze garaz pod domem. 2 grzejniki brama nie ocieplona
dodane 2017-12-06 23:24Bardzo długo dochodzi do zadanej temperatury w domu
2017-12-06 23:26
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
bob806 napisał » 2017-12-06 23:20
Pompy na ciepłej wodzie jedna na co druga celu zawór 4d sterowany z poeca, czujniki odpowirdnio pozakładane sam przy tym bylem

Napisz to jakoś bardziej składnie , bo nie rozumiem o co kaman z tymi pompami ( na schemacie widać dwie CO i CWU ) i zaworem 4D , wiadomo że tym wszystkim steruje sterownik , nie piec a nie św.Mikołaj  
PS. Jak masz zatrzymanie pompy ,to tak będzie się pier...ć 
2017-12-06 23:29
  bob806 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Piszę z telefonu. Pompa do Cwu przed zaworem 4drogowym z siłownikiem pompa CO jest za siłownikiem na zasilaniu ciepłą wodą
dodane 2017-12-06 23:29Dokładnie jak na schemacie 
2017-12-06 23:30
  gregors Posty: 316 Ostrzeżenie: 0
LeOn, z tym że nie św. Mikołaj to tak nie  do końca bym się zgodził
2017-12-06 23:32
  bob806 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Szwagier steruje ręcznie
2017-12-06 23:55
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
gregors napisał » 2017-12-06 23:30
LeOn, z tym że nie św. Mikołaj to tak nie  do końca bym się zgodził

Mikołaj już mi napisał na PW , że nawet palcem nie kiwnie 
PS. bob806  myślę , że jak się kociołek ustabilizuje i domek w końcu nagrzeje , to 40 st za zaworem w zupełności wystarczy . Jak się będzie kopiec zapadał to zwiększ czas podawania do 6s  , nie napisałeś czym palisz ? Możesz jeszcze podnieść temp załączania pomp na 40 st , powrót 50 i żeby pompa CWU dłużej pracowała i chroniła powrót temp. CWU - 50 st Najlepszym rozwiązaniem będzie przejście na spalanie grupowe , możesz zastosować moje ustawienia i korygować tylko ilość podań i moc dmuchawy , powodzenia
2017-12-07 09:27
  bob806 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
byłem rano popatrzeć i nic sie nie zapadło po nocy, temperatury są ok na piecu i powrocie. A jak zrobić żeby po dogrzaniu zatrzymał pompe i potem za jakiś czas znów ją załączył co by sie za bardzo nie wychłodziło? jest to osiągalne w tym sterowniku?
2017-12-07 11:10
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
bob806 albo rybki albo akwarium Najpierw piszesz , że długo nagrzewa się w domu , a teraz znowu chcesz zatrzymać pompę , po jakie go grzyba , to nie jest ekonomiczne rozwiązanie . Podnieś jeszcze zadaną temp. CWU na 50 st , żeby bardziej chroniła powrót , jak będzie przegrzewać wew. to obniż temp. zadaną za zaworem o jakieś 2 st . i wprowadź temp. obniżoną za zaworem np.2 st , to zawór będzie automatycznie reagował i zmniejszał temp. za nim i histerezę jego pracy zmień na 1 st ( ustawiłeś na 0 ) zawór niepotrzebnie wachluje  
2017-12-08 15:55
  bob806 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
dzięki za pomoc już jest lepiej trzyma w domu 22st. 
2017-12-08 23:41
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Witam , nie ma za co Na Twoim miejscu przeszedłbym na spalanie grupowe , powinno być jeszcze lepiej , no i spalanie mniejsze  
2019-01-05 23:47
  Adam2411 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witam,chciałbym Was prosić o pomoc w ustawieniach kociołka.
Mam od nie dawna zamontowany piec OEPM26 i trochę sobie z nim nie radze,chodzi mi o kwestie ilości  spalania średnio wychodzi mi prawie 45kg eko na dobę ,wcześniej paliłem starym piecem na miał z podajnikiem i tyle mi nie wychodziło. Ogrzewam dwa mieszkania w starej kamienicy tj. ok. 180m 
Jak możecie to zerknijcie proszę na moje ustawienia i napiszcie co robię źle ,aktualnie pale groszkiem ekoraf 27kj ale już nie pamiętam z jakiej to kopalni
2019-01-06 20:23
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Adam mógłbyś bardziej szczegółowo opisać swoją instalację  Może coś zaradzimy
2019-01-06 20:45
  Adam2411 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Wiec piec OEPM26 bojler 120l łącznie dwa mieszkania po 85m do ogrzania,jest to stara kamienica.
Zawor czterodrożny z słownikiem nie wiem co jeszcze mam napisać.
Juz jest troche lepiej ale pewnie mogło by byc lepiej
2019-01-06 21:39
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Np. czym sterujesz temp. wew. pomieszczeń , masz termostaty na grzejnikach ? Jakiej firmy masz siłownik , czy parametry jego pracy są zgodne z tym co wpisałeś w ustawieniach jego pracy w eCoal ? Na jakich biegach pracują pomy CO , CWU ? Czy czujniki temp. kotła , powrotu , cwu i temp. za zaworem 4D są odpowiednio zamontowane ? Za dużo niewiadomych , czy masz Bufor widoczny na schemacie 
PS. Na początek podnieś temp. powrotu na 50st i daj po 5 powtórzeń na obu mocach 16/20kW , dmuchawa 36/38 %
2019-01-06 23:07
  Adam2411 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Na grzejnikach mam glowice termostatyczne,silownik mam firmy herz, parametry wydają sie prawidłowe tyle ile zadam za zaworem tyle mam ,pompa co pracuje w trybie automatycznym a cwu na pierwszym biegu a te wszystkie czujniki montował mi instalator wiec chyba są dobrze 
Przestawilem piec według twoich wskazówek ,bede obserwował 
Zauważyłem że kopczyk mi sie trochę zapada jak go podnieść? 
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: adamz1973, floky, idemnato, ogniwo46, xwomada