Forum eCoal.pl v3.5 sprawdzenie ustawień Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
bob806
|
Witam wszystkich
Proszę aby ktoś sprawdził czy moje ustawienia są poprawne co do pieca. Ogniwo eko plus m 26kw dom ocieplony styropianem na zakładkę ok 140m2, cwu 140L, instalacja w miedzi, grzejniki stalowe. Wydaje mi się ze efektywność tego pieca jest za mała ale mogę się mylić
|
|||
|
||||
gregors
|
140m2 i 26kw? sam to wymyśliłeś ?
Efektywność pieca? co przez to rozumiesz? Nie spala wszystkiego co wsypiesz? W domu masz zimno? Brak ciepłej wody do kąpieli? |
|||
|
||||
bob806
|
Nie ja. Mówiłem że za duży będzie. Długo nagrzewa się w domu, robią się spieki i kopczyk zapada. Wydaje mi się że dużo idzie w powietrze ciepła
|
|||
|
||||
leON22
|
Myślę , że 10kW w zupełności wystarczyłoby na te 140m2 Co do ustawień to napisz coś więcej : ile pomp w instalacji , jaki zawór n-drożny , czy dobrze i w odpowiednich miejscach zamontowane czujniki powrotu i za zaworem itd... mile widziane zdjęcia instalacji , bo potem wychodzą różne "jaja" Po wykresach widać , jak to wszystko działa Na początek proponuję zmienić :
1 ) Ochronę powrotu zmienić na pompa CWU 2 ) W Obwody CO - Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia - NIE , temp zadana za zaworem 45 st 3 ) Temp. zadana kotła 55 st , w automacie i tak dobije do 60 st Na początek wystarczy , zobaczymy co będzie dalej , powodzenia Reszta później , powodzenia |
|||
|
||||
gregors
|
To zmniejsz wiatr.
Jak to długo się nagrzewa? To co, na noc go wygaszasz i rano palisz od nowa? Teraz to dom powinien być już nagrzany, a piec ma tylko temperature utrzymać. |
|||
|
||||
bob806
|
Pompy na ciepłej wodzie jedna na co druga celu zawór 4d sterowany z poeca, czujniki odpowirdnio pozakładane sam przy tym bylem. Do grzania jest jeszcze garaz pod domem. 2 grzejniki brama nie ocieplona
dodane 2017-12-06 23:24Bardzo długo dochodzi do zadanej temperatury w domu |
|||
|
||||
leON22
|
bob806 napisał » 2017-12-06 23:20 Pompy na ciepłej wodzie jedna na co druga celu zawór 4d sterowany z poeca, czujniki odpowirdnio pozakładane sam przy tym bylem Napisz to jakoś bardziej składnie , bo nie rozumiem o co kaman z tymi pompami ( na schemacie widać dwie CO i CWU ) i zaworem 4D , wiadomo że tym wszystkim steruje sterownik , nie piec a nie św.Mikołaj PS. Jak masz zatrzymanie pompy ,to tak będzie się pier...ć |
|||
|
||||
bob806
|
Piszę z telefonu. Pompa do Cwu przed zaworem 4drogowym z siłownikiem pompa CO jest za siłownikiem na zasilaniu ciepłą wodą
dodane 2017-12-06 23:29Dokładnie jak na schemacie |
|||
|
||||
gregors
|
LeOn, z tym że nie św. Mikołaj to tak nie do końca bym się zgodził
|
|||
|
||||
bob806
|
Szwagier steruje ręcznie
|
|||
|
||||
leON22
|
gregors napisał » 2017-12-06 23:30 LeOn, z tym że nie św. Mikołaj to tak nie do końca bym się zgodził Mikołaj już mi napisał na PW , że nawet palcem nie kiwnie PS. bob806 myślę , że jak się kociołek ustabilizuje i domek w końcu nagrzeje , to 40 st za zaworem w zupełności wystarczy . Jak się będzie kopiec zapadał to zwiększ czas podawania do 6s , nie napisałeś czym palisz ? Możesz jeszcze podnieść temp załączania pomp na 40 st , powrót 50 i żeby pompa CWU dłużej pracowała i chroniła powrót temp. CWU - 50 st Najlepszym rozwiązaniem będzie przejście na spalanie grupowe , możesz zastosować moje ustawienia i korygować tylko ilość podań i moc dmuchawy , powodzenia |
|||
|
||||
bob806
|
byłem rano popatrzeć i nic sie nie zapadło po nocy, temperatury są ok na piecu i powrocie. A jak zrobić żeby po dogrzaniu zatrzymał pompe i potem za jakiś czas znów ją załączył co by sie za bardzo nie wychłodziło? jest to osiągalne w tym sterowniku?
|
|||
|
||||
leON22
|
bob806 albo rybki albo akwarium Najpierw piszesz , że długo nagrzewa się w domu , a teraz znowu chcesz zatrzymać pompę , po jakie go grzyba , to nie jest ekonomiczne rozwiązanie . Podnieś jeszcze zadaną temp. CWU na 50 st , żeby bardziej chroniła powrót , jak będzie przegrzewać wew. to obniż temp. zadaną za zaworem o jakieś 2 st . i wprowadź temp. obniżoną za zaworem np.2 st , to zawór będzie automatycznie reagował i zmniejszał temp. za nim i histerezę jego pracy zmień na 1 st ( ustawiłeś na 0 ) zawór niepotrzebnie wachluje
|
|||
|
||||
bob806
|
dzięki za pomoc już jest lepiej trzyma w domu 22st.
|
|||
|
||||
leON22
|
Witam , nie ma za co Na Twoim miejscu przeszedłbym na spalanie grupowe , powinno być jeszcze lepiej , no i spalanie mniejsze
|
|||
|
||||
Adam2411
|
Witam,chciałbym Was prosić o pomoc w ustawieniach kociołka.
Mam od nie dawna zamontowany piec OEPM26 i trochę sobie z nim nie radze,chodzi mi o kwestie ilości spalania średnio wychodzi mi prawie 45kg eko na dobę ,wcześniej paliłem starym piecem na miał z podajnikiem i tyle mi nie wychodziło. Ogrzewam dwa mieszkania w starej kamienicy tj. ok. 180m Jak możecie to zerknijcie proszę na moje ustawienia i napiszcie co robię źle ,aktualnie pale groszkiem ekoraf 27kj ale już nie pamiętam z jakiej to kopalni |
|||
|
||||
leON22
|
Adam mógłbyś bardziej szczegółowo opisać swoją instalację Może coś zaradzimy
|
|||
|
||||
Adam2411
|
Wiec piec OEPM26 bojler 120l łącznie dwa mieszkania po 85m do ogrzania,jest to stara kamienica.
Zawor czterodrożny z słownikiem nie wiem co jeszcze mam napisać. Juz jest troche lepiej ale pewnie mogło by byc lepiej |
|||
|
||||
leON22
|
Np. czym sterujesz temp. wew. pomieszczeń , masz termostaty na grzejnikach ? Jakiej firmy masz siłownik , czy parametry jego pracy są zgodne z tym co wpisałeś w ustawieniach jego pracy w eCoal ? Na jakich biegach pracują pomy CO , CWU ? Czy czujniki temp. kotła , powrotu , cwu i temp. za zaworem 4D są odpowiednio zamontowane ? Za dużo niewiadomych , czy masz Bufor widoczny na schemacie
PS. Na początek podnieś temp. powrotu na 50st i daj po 5 powtórzeń na obu mocach 16/20kW , dmuchawa 36/38 % |
|||
|
||||
Adam2411
|
Na grzejnikach mam glowice termostatyczne,silownik mam firmy herz, parametry wydają sie prawidłowe tyle ile zadam za zaworem tyle mam ,pompa co pracuje w trybie automatycznym a cwu na pierwszym biegu a te wszystkie czujniki montował mi instalator wiec chyba są dobrze
Przestawilem piec według twoich wskazówek ,bede obserwował Zauważyłem że kopczyk mi sie trochę zapada jak go podnieść? |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||