                                	                                	piec68
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Proszę o informację jaka powinna być minimalna temp.powrotu w RBR 17kw.Mam zadaną kotła 58 a minimalną powtotu 40 czy to nie za mało? 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     W/g mnie temp. powrotu powinna być niższa od zadanej na kotle o ok. 10 st , w Twoim przypadku wychodzi 48 st  
                                                                
                                
                                                              U mnie to się sprawdza , kociołek pracuje stabilnie ( ochrona powrotu pompa CWU ) , nie wiem jak w innych przypadkach tzn. pompa mieszająca albo zawór n-drożny    
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Warto wiedzieć jedną istotną rzecz. Temperatura pokazywana przez czujnik powrotu "przyklejony" do rury pokaże co najmniej 4-5 stopni mniej, niż gdyby zanurzony był w strudze wody na powrocie kotła. Mam dwa czujniki i ten na rurze musiałem kalibrować na +4,5 do tego "w rurze".
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Kalibracja czujników to podstawa ich poprawnego działania  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	simko1
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Jak je wszystkie prawidłowo skalibrować? 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Np. włożyć wszystkie do garnka z wrzącą wodą  
                                                                
                                
                                                              Nie dotyczy czujników temp. wew. i zew. ale to chyba logiczne  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	simko1
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Druga sprawa. 
                                                                
                                
                                                            Prosiłbym zerknac na mój piecyk i podpowiedzieć co zrobić aby zejść ze spalaniem. Statystyki na dzień dzisiejszy to 26kg. Pompa cwu jako ochrona oszukana o 20 st aby pracowała Non stop. Zawór 4 d z siłownikiem. Czy jeśli wyłącze ochronę powrotu przez cwu to mniej spali? Lub jeśli wylacze ochronę powrotu przez cwu a ustawie przez 4d to jak będzie ze spalanie? Próby praktyczne będę robił od jutra bo nie chce tak co chwile parametrów zmieniać co by wyniki Były miarodajne. Wszystkie sugestie i podpowiedzi mile widziane. Dom około 180 mkw ściany styro 12 strop welna 20 Piwnica ocieplona ogrzewana tylko tyle ile z pieca ucieknie. Okna nowe plastiki. Wegiel to mieszanka silesi groszek 28 z Piastem miał 19. Opał lichy ale tani 480 tona. Wcześniej palił mi go tak 17 do 19 kg dodane 2017-12-04 09:01 leON22 napisał » 2017-12-04 08:54  Np. włożyć wszystkie do garnka z wrzącą wodą    Nie dotyczy czujników temp. wew. i zew. ale to chyba logiczne ![]() Towtedy skalibruje je "do siebie" to wystarczy?nie trza ich kalibrować do temp. Właściwej.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 leON22 napisał » 2017-12-04 08:49  Kalibracja czujników to podstawa ich poprawnego działania  ![]() Otóż oba były wcześniej skalibrowane do tej samej wartości. Po włożeniu jednego pod izolację na powrocie a drugiego do "kieszeni" czujnika ciepłomierza wewnątrz rury, temu pierwszemu musiałem jeszcze dodać ponad 4 stopnie, żeby pokazywały zbliżoną wartość. Czujniki CWU czy powrotu najlepiej kalibrować do czujnika kotła. Skalibrowane na ok. 100 C mogą się "rozjechać" w temperaturze ich pracy, tj. 50-60 C.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Dokładnie mogą się rozjechać , dlatego każdy ma na to swój patent ( np. temp. Cwu kalibrowałem wkładając termometr do spuszczonej cieplej wody z kranu w kotłowni ok 2m od bojlera ok 5 litrów )  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	simko1
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Ja zrobię tak ze naleje cieplej wody do pojemnika i wszystkie czujniki włożę do niej  
                                                                
                                
                                                            plus termometr elektroniczny do mierzenia gorączki. Będzie w miarę dokładnie. Wodę wlej około 40 st. Czy ktoś coś podpowie odnośnie moich pytani z posta wyżej?  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Co do ustawień to widzę że kociołek pracuje stabilnie , może za mało podań dla mocy min czyli 8kW , wg wykresu widać że dziś się trochę męczy żeby dojść do temp zadanej . Masz podobny metraż jak ja u mnie na obecne warunki spalanie z ostatnich 7 dni ok 19kg/d  
                                                                
                                
                                                              PS. Moim zdaniem to wina kiepskiego opału , jaką temp masz wewnątrz pomieszczeń , u mnie jak widać ok 24 st , coś za coś  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	simko1
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     No właśnie Twój piecyk podglądam i do niego porównuje   
                                                                
                                
                                                            Jutro zmienię parametry na takie jak wyżej i zobaczę co se będzie działo. dodane 2017-12-04 11:17Temp. Wewnątrz to tak ze 22 st  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Możesz jeszcze zmniejszyć temp. zadaną na kotle do 58 st , i temp powrotu na 48 , ciekawe dlaczego przebija Ci zadaną na powrocie 50 st , aż o 5 st , tu trzeba szukać przyczyny niepotrzebnej straty ciepła  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	simko1
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     O powrocie pisałem wyżej.  Tzn. pompka cwu chodzi  
                                                                
                                
                                                            non stop bo celowo oszukałem czujnik cwu o 20 st. żeby pompka elektroniczna od cwu nie włączał i wyłączają się co chwile. dodane 2017-12-04 11:36Może skryzować trochę powrót z cwu . Zauważyłem ze jak kryzuje delikatnie zaworem powrót z cwu to pompka cwu zmniejsza z 8 do 7,6 lub 5 W w zależności jak mocno skryzuje. Tylko jak kryzuje to temp .powrotu spada. Do ilu mogę ją " zbić"? dodane 2017-12-04 11:39No i troszkę wolniej się bojler nagrzewa ale to raczej problem nie jest. Nie zdarza się aby był duży pobór cieplej wody w krótkim czasie.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	piec68
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     mój czujnik powrotu jest własnie przyklejony do rury jak napisał gmaj22 czyli jak dobrze zrozumiałam wskazuje mi nieco niższą temp. od tej jaka jest w strudze wody w rurze na powrocie. Z racji tego ,że ty gmaj22 posiadasz ten sam kocioł jak mój to ponawiam pytanie czy te 40 ,które mam zadane na powrocie jako minimalna nie jest za niska w tym modelu kotła. dziękuję za odpowiedź na moje pytanie a przy okazji dowiedziałam się jak kalibrować czujniki  
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Ja mam ustawioną temp. powrotu na min. 47-48 C. I wiem, że taka jest.  
                                                                
                                
                                                              Reguluję ją przepływem przez bojler. Dlatego tak stabilnie trzyma się ok. 7-10 stopni poniżej temp. kotła. Przy zadanej kotła, jak jest u Ciebie, utrzymywałby powrót na poziomie 48-50 C. Kocioł będzie miał lżej  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	simko1
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Wczoraj trochę poprzestawiałem w piecu. Zdławiłem powrót z bojlera tak żeby  
                                                                
                                
                                                            t.powrotu oscylowała koło 45. Po nocy widzę ze piecyk idzie stabilnie- zresztą jak zawse   -no ale najważniejsze się nie zmieniło tj.spalanie dalej około 26kg.Czyli wszystko wskazuje na to ze winny jest opał. Chyba że  ktoś ma jeszcze jakies sugestie?Leon czym   palisz?
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	tryt
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     W DTR Ogniwo Eko Plus M w jednym miejscu podają minimalną temperaturę powrotu 55 stp C , a w innym piszą aby było powyżej 45 stp C
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Dla tych, co z termometrem/pirometrem lubią biegać: Lektura obowiązkowa
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	simko1
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Tak sobie porównywałem moje spalanie do spalania u leona 
                                                                
                                
                                                            ale widzę że w kg nie mam szans. U mnie jakieś 7 kg więcej. Dziś spojrzałem z ciekawości na koszt a nie na kg u widzę ze wychodzi na to samo. Droższy opał mniejsze spalanie i większy komfort. Tańszy opał większe spalanie i mniejszy komfort choćby dlatego że pojemnik na popiół po dobie -tak 24 h- palenia: ![]() ![]() dodane 2017-12-05 19:46Jeszcze odnośnie kalibracji. Szklanka z wodą o temp.około 40 st. plus termometr elektroniczny do mierzenia gorączki zdały egzamin wzorowo. Rozbieżności niewielkie,rzędu 0.5 st.  | 
                            |||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
 U mnie to się sprawdza , kociołek pracuje stabilnie ( ochrona powrotu pompa CWU ) , nie wiem jak w innych przypadkach tzn. pompa mieszająca albo zawór n-drożny 
 
 Reguluję ją przepływem przez bojler. Dlatego tak stabilnie trzyma się ok. 7-10 stopni poniżej temp. kotła. Przy zadanej kotła, jak jest u Ciebie, utrzymywałby powrót na poziomie 48-50 C. Kocioł będzie miał lżej 